Если ваш вопрос не влез ни в одну из вышеперечисленных тем, вам сюда.
Ответить

Re: Программирование STM8

Вт сен 26, 2017 23:49:14

shads писал(а):, поэтому VECT0SPR[1:0] это биты не 0-го прерывания
Не усложняйте и не путайте. Как раз нулевого и все соответствует, ничего не надо вычитать. Как я уже и говорил, таблицу векторов нужно смотреть в ДШ. Немаскируемые прерывания RESET и TRAP номером не обзавелись, лежат выше нулевого вектора и имеют приоритет выше левела 3 по умолчанию и изменить это нельзя.

Re: Программирование STM8

Ср сен 27, 2017 00:04:50

Ну да, если по ДШ то соответствует... а я чет ориентировался по IAR файлу, а там ресет это нулевой, поэтому так закрутил )))

Re: Программирование STM8

Ср сен 27, 2017 11:37:27

значит для TIM2 должно быть не так:
Код:
ITC_SPR4 &= ~(0x0C);

а так:
Код:
ITC_SPR4 &= 0xBF;

да?

Re: Программирование STM8

Ср сен 27, 2017 11:52:10

Вечером погляжу, сейчас на телефоне. Контроллер то какой?

Re: Программирование STM8

Ср сен 27, 2017 13:41:34

контроллер STM8S и если я верно понимаю все железо во всей линейке настраивается одинаково, это описано в RM0016
другое дело, что где то какое то железо есть, а где то нет

Re: Программирование STM8

Ср сен 27, 2017 14:30:30

Вектор прерывания TIM2_UPD/OVF - №13d. Согласно RM16 , приоритет для данного вектора лежит в ITC_SPR4 3:2. Чтобы установить уровень приоритета 2 ( т.е. I1I0=0b00) нужно сделать так.

Код:
ITC_SPR4 &=0b11110011;
ITC_SPR4 &=0xF3;
ITC_SPR4 &= ~0x0C;


Все три записи абсолютно идентичны, пользуйтесь той которая Вам удобнее. Можно еще и задефайничть что-нибудь.

Re: Программирование STM8

Ср сен 27, 2017 15:22:32

ну записи таки не идентичны, но сработают одинаково если другие биты не менялись после ресета
но это не для спора

скажите как понять номер вектора, откуда следует, что это 13-й вектор?
в каком месте RM0016 это описано?

Re: Программирование STM8

Ср сен 27, 2017 15:28:18

Уважаемый, третий раз говорю. Это написано в ДШ. И RM16 туда же посылает, раздел 6.8 Interrupt mapping.
axillent писал(а):ну записи таки не идентичны,
Для препроцессора абсолютно одинаковые константы, для меня тоже. Можно еще в десятичном виде константу написать :shock: , но это изврат

Re: Программирование STM8

Ср сен 27, 2017 15:55:40

сорри я туплю) я почему то прочитал первые две строки как =, а не как &=

раздел 6.8 очень короткий) посылает в даташит на МК
значит ли это, что одно и тоже прерывание может иметь разный номер вектора для разных МК даже внутри линейки STM8S?

для STM8S003F3 нашел:
Изображение
2017-09-27_16-31-55.png
(207.33 KiB) Скачиваний: 1061

Re: Программирование STM8

Ср сен 27, 2017 16:14:53

значит ли это, что одно и тоже прерывание может иметь разный номер вектора для разных МК даже внутри линейки STM8S?
Скорее всего нет, просто на более крутых контроллерах будут добавляться дополнительные прерыания.

Вот расписал для STM8S103 табличку распределения битов приоритетов по прерываниям

Кстсти еще где то видел такую запись, тоже вроде удобно
ITC_SPR4 &= ~(BIT(3) | BIT(2));
Вложения
interrupt priorities.pdf
(27.79 KiB) Скачиваний: 269
Последний раз редактировалось shads Ср сен 27, 2017 16:19:29, всего редактировалось 1 раз.

Re: Программирование STM8

Ср сен 27, 2017 16:20:39

axillent писал(а):посылает в даташит на МК
Я три раза предлагал туда сходить :), но поверили только RM0016.
axillent писал(а):что одно и тоже прерывание может иметь разный номер вектора для разных МК даже внутри линейки STM8S?
Сомнительно, но всегда надо проверять. Есть же еще, например STM8AF. Но там вроде подобное, только поболее векторов.

Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
shads писал(а):Вот расписал для STM8S103 табличку распределения битов приоритетов по прерываниям
ИМХО, удобнее пользоваться таблицей из ДШ. Бросилось в глаз, что вектор TLI пропущен.

Лучше уж какой-нибудь макрос забубекать.

Re: Программирование STM8

Ср ноя 01, 2017 11:12:16

вопрос про IAR

одна и таже версия установлена на десктопе вин8.1 и на ноутбуке под виртуальной машиной на вин10
почему то по разному работает Ident, хотя настройки по картинке ниже одинаковые
не удобно когда редактируешь одни и теже файлы то там то там

можно как то исправить?

СпойлерИзображение

2017-11-01 12.09.47 pm.png
(103.65 KiB) Скачиваний: 532

Re: Программирование STM8

Чт ноя 02, 2017 22:39:39

решения видимо нет))

а вот вопрос
если стимвольную строку указываешь при вызрве функции она попадет во флэш или в ram?
Типа такого

Код:
Print("test");

Re: Программирование STM8

Пт ноя 03, 2017 06:51:34

axillent писал(а):если стимвольную строку указываешь
Это же от компилятора зависит, лучше всего проверить в дизассеблере по факту.

Re: Программирование STM8

Пт ноя 03, 2017 07:03:06

Речь про IAR
В дизассемблере смотреть на адрес строки?

Re: Программирование STM8

Пт ноя 03, 2017 09:17:42

Предположу, что реальный параметр передачи в функцию будет указатель на строку. Поглядев значение указателя, можно легко понять на какую область памяти он указывает.

Добавлено after 2 hours 12 minutes 19 seconds:
Можно закомментарить функцию и поглядеть объем используемой ОЗУ. Смысла нет тут использовать ОЗУ, не должен компилятор так явно тупить.

Re: Программирование STM8

Пт ноя 03, 2017 09:57:39

в отладчике адрес строки 0xA18C, флэш стартует с 0x807F
так что выходит что это флэш

Re: Программирование STM8

Ср дек 06, 2017 15:18:50

stm8s103f3 в даташите написано 96 bit unique id
как его прочитать в программе?

посмотрел даташит, RM016, RM044 - нигде про это не нашел

Re: Программирование STM8

Ср дек 06, 2017 17:36:01

Ну вот же
СпойлерИзображение
Вложения
STM8 UID.gif
(72.97 KiB) Скачиваний: 313

Re: Программирование STM8

Ср дек 06, 2017 17:36:47

посмотрел даташит, RM016, RM044 - нигде про это не нашел


ЗЫ синхронно так)
Ну вот же

не совсем, ID - это lot number
Вложения
STM8S103.pdf.jpg
(209.92 KiB) Скачиваний: 432
Ответить