Вт мар 01, 2016 20:43:00
Хорошо смывается горячим раствором NaOH.smacorp писал(а):что не пришлось бы ацетоном всю маску полностью смывать - приходилось не раз и такое делать, весьма неприятный процесс.
Вт мар 01, 2016 21:39:11
Какой примерно концентрации? Я пробовал 2% комнатной температуры - никакой реакции вообще. Неужели, нагрев его, было бы мне счастье?mial писал(а):Хорошо смывается горячим раствором NaOH
Вт мар 01, 2016 21:46:48
Вт мар 01, 2016 22:14:27
Это если действительно очень хорошо перегрета. Бывают случаи когда нужно смыть засвеченную и проявленную маску. Не понравилось, или совмещение прихрамывает, много причин бывает. Вот тогда горячий NaOH смывает это дело за 5 минут. Сходит одним сплошным лоскутом.vlad465 писал(а):Хорошо перегретая маска ничем не смывается,
Вт мар 22, 2016 07:45:38
Сб апр 02, 2016 17:28:43
Сб апр 02, 2016 17:40:35
1dimon1 писал(а):Так вот на значениях по умолчанию она слишком быстро разогревается
Сб апр 02, 2016 18:32:09
Сб апр 02, 2016 18:59:56
Сб апр 02, 2016 19:02:30
Сб апр 02, 2016 19:03:53
Сб апр 02, 2016 19:22:23
Сб апр 02, 2016 21:36:41
1dimon1 писал(а):только не понятно какой параметр за что отвечает и на что влияет..
Вс апр 03, 2016 18:14:52
Ср апр 20, 2016 12:53:52
Ср апр 20, 2016 14:45:37
Сб окт 08, 2016 08:09:34
Вс окт 16, 2016 19:52:48
Вс окт 16, 2016 21:02:41
ger-st писал(а):Какие контакты целесообразно использовать "OUT" или "ALM1" ?
ger-st писал(а):При достижении температуры в 110 *С включать конечное устройство, и, соответственно, при падении температуры ниже 110 *C (с гистерезисом 5 *С)
ger-st писал(а):Температура с которой будет сниматься температура измерения (датчиком) может достигать 300 градусов (дымоход).
Вс окт 16, 2016 22:28:44
mr_kot писал(а):ger-st писал(а):Какие контакты целесообразно использовать "OUT" или "ALM1" ?
Конечно же "OUT". "ALM1" - это аварийный сигнал.ger-st писал(а):При достижении температуры в 110 *С включать конечное устройство, и, соответственно, при падении температуры ниже 110 *C (с гистерезисом 5 *С)
Насчет гистерезиса ничего не скажу - это все же ПИД-регулятор, а не релейный. Он будет пытаться поддерживать 110*С. Разброс будет определяться настройками регулятораger-st писал(а):Температура с которой будет сниматься температура измерения (датчиком) может достигать 300 градусов (дымоход).
Да без разницы, хоть 1000*С. Главное, чтобы датчик выдержал такую температуру.
PS
Вот как раз при температуре 300*С и будет активен выход "ALM1", если уставка 110*С