Найдено 7 результатов

risd
Вт июн 16, 2015 19:05:24
Форум: Статьи
Тема: Теория и практика применения таймера 555
Ответы: 646
Просмотры: 550973

Re: Теория и практика применения таймера 555

от дребезга контактов ставь конденсатор параллельно кнопке.
В схеме не вижу кнопки запуска катушки - неясно как включена.
Если параллельно схеме, то попробуй сигналы, идущие на катушку от разных
источников (плата / кнопка), пропустить через диоды -
чтобы ток от ручного пуска не проходил на плату ...
risd
Пн июн 15, 2015 18:38:34
Форум: Статьи
Тема: Теория и практика применения таймера 555
Ответы: 646
Просмотры: 550973

Re: Теория и практика применения таймера 555

Да рано обрадовался. Поставил платку на пресик и вроде все чудно работает .Но при ручном нажатии на кнопку запуска катушки у платки слетаюет мозг и опять все начинает щелкать и включаться как захочет. Может виновато искрение контактов кнопок,а может пусковой ток катушек. Кто подскажект как бороться ...
risd
Пн июн 08, 2015 14:08:17
Форум: Статьи
Тема: Теория и практика применения таймера 555
Ответы: 646
Просмотры: 550973

Re: Теория и практика применения таймера 555


не понятна мне все-таки схема включения 556. Вроде триггер Шмидта пытаешься сделать, а подключен он как-то не так.
можешь описать смысл работы данной схемы? Возможно проблема кроется в другом месте - например включении 358?
Это плата для гидропрнсса у него на гидрораспреде 2 катушки (одна вперед ...
risd
Пн июн 08, 2015 13:57:37
Форум: Статьи
Тема: Теория и практика применения таймера 555
Ответы: 646
Просмотры: 550973

Re: Теория и практика применения таймера 555

о кратковременном отключении: может у тебя фильтрующие конденсаторы не успевали разрядиться и схема работала какое-то время от них? :)
а быстрый разряд конденсатора можно сделать транзистором от питания.
Да имено так и было. Можно но плата уже готова и резюк с кондеромSMD по разводке класно встали ...
risd
Пн июн 08, 2015 13:37:19
Форум: Статьи
Тема: Теория и практика применения таймера 555
Ответы: 646
Просмотры: 550973

Re: Теория и практика применения таймера 555

Не на tpig кондер вешать нельзя-ибо запуск релюх сразу сработает(trig-этож запуск низким уровнем) пробовал увеличивать емкость на ресете -помогло при 10мкф но если быстро снять питание и сразу же подать то 10 мкф не успевают разрядиться и опять самозапуск(поэтому ставил разрядный резистор на 2Мом ...
risd
Сб июн 06, 2015 19:38:55
Форум: Статьи
Тема: Теория и практика применения таймера 555
Ответы: 646
Просмотры: 550973

Re: Теория и практика применения таймера 555

Нужно чтобы при подаче питания ни одна из релюх не включилась-потому идея с кондером на reset вроде здравая, но не работает :cry: (подвесил 0,15мкф +разрядный резистор 2Мом). Попробую еще уменьшить емкости в блоке питания.
risd
Пт июн 05, 2015 15:32:14
Форум: Статьи
Тема: Теория и практика применения таймера 555
Ответы: 646
Просмотры: 550973

Re: Теория и практика применения таймера 555

Собрал управлялку на 556 и LM358- замучила проблема с самозапуском при подаче питания. Тобиш при подаче питания бывает произвольно включается одно или второе реле ,а бывает что и не включаются-тогда все работает нормально. Подскажите как поболоть плиз.

Перейти к расширенному поиску