Звуковые генераторы, фильтры и другие аналоговые устройства (кроме радиотехники и УНЧ)
Вт мар 23, 2021 11:27:36
Доброго времени суток, уважаемые котаны
Прошу Вашей помощи вот в такой проблеме
Приобрели импульсные датчики для воды
Датчики дают импульс при прохождении 1л, 100л
Вид сигнала не позволяет его зарегистрировать контроллером - он импульсный, а мне нужно чтобы он продержался хотя бы 10мс на значении 3.3В
Как импульсный сигнал преврать в П-образный? где U<3В = логический 0, U>3В= логическая 1
Буду очень признателен за помощь
Картинки сигнала надеюсь будет видно)
с фильтром
Последний раз редактировалось
ЕвгенийRESTO Вт мар 23, 2021 12:16:23, всего редактировалось 1 раз.
Вт мар 23, 2021 12:00:40
Ну, картинок не видно, но предполагаю, что вам нужен
одновибратор
Вт мар 23, 2021 12:14:58
Картинки сигнала надеюсь будет видно)
Полимер писал(а):Ну, картинок не видно,
Вот картинки:
На первой картинке, похоже, у вас "закрытый" вход осциллографа, там должен быть "положительный" импульс, а не "туда-сюда болталка"..
"контроллер" у вас свой, или вы какой- то промышленный используете? (имхо) "засечь" можно и импульс, и даже "очень короткий"..
Вт мар 23, 2021 12:20:16
Использую Wiren Board.
Пробовал конфигурировать входы по разному но он упорно не хочет регистрировать импульсы
Но на другими импульсными счетчиками данный контроллер работает исправно - не пропускает ни одного импульса
Может счетчик с дефектом, но производитель заверил что норм все)
Можно ли отсечь уход сигнала в минус?
Можно ли использовать в качестве одновибратора готовую микросхему MC14538BCPG, Одновибратор с независимым триггером [PDIP-16]
Вот какой тип сигнала мне бы хотелось получить - его 100% поймет контроллер
Последний раз редактировалось
ЕвгенийRESTO Вт мар 23, 2021 12:25:05, всего редактировалось 1 раз.
Вт мар 23, 2021 12:20:41
У датчика выход открытый или с подтяжкой?
Вт мар 23, 2021 12:23:38
Начнём с того, что у человека вход осциллографа закрытый. Так что тут мало понятно.
Вт мар 23, 2021 12:34:17
Начнём с того, что у человека вход осциллографа закрытый. Так что тут мало понятно.
Можете уточнить что Вы имеете ввиду? Вы уж извините за дилетианские вопросы(
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:У датчика выход открытый или с подтяжкой?
Датчик имеет внутренний источник питания . в основе датчика геркон
2 выхода
один импульс
второй масса
Вт мар 23, 2021 12:37:02
Всё понятно. Поручи с этим разбираться знающему челу.
Вт мар 23, 2021 13:04:52
"Учится, учиться и учиться"...
А начать с инструкции пользователя того осциллографа, ибо на самом первом фото видно, что стоит режим:
канал 1 "закрытый вход" (значок "~"), 5 вольт/деление (если щуп 1:1).
Ну и исходя из той же осциллограммы длина импульса примерно 200 чего-то (срезана картинка).
Добрый НАМЯК -
НАЙМИТЕ СПЕЦИАЛИСТА ДЛЯ ДАННОЙ РАБОТЫ (пока дров не наломали)!
Вт мар 23, 2021 14:05:26
Да ладно, небольшой ликбез не помешает.
Входы практически всех современных осциллографов могут работать по крайней мере в двух режимах:
- открытый вход,
- закрытый вход.
В режиме открытого входа исследуемый сигнал проходит внутрь, грубо говоря, "as is" - такой, как он есть, без изменения. А вот в режиме закрытого входа последовательно со входом включается конденсатор. Он не пропускает постоянное напряжение на вход, и осциллограф в этом режиме показывает, грубо говоря, изменение сигнала. Скажем, если подать на вход прямоугольный импульс, то вместо прямоугольника на экране будут видны два импульса: один вверх, другой вниз, совсем, как на картинке.
Чтобы перевести вход осциллографа в режим открытого входа, надо или щёлкнуть переключателем (у старых приборов), или потыкаться в меню. Режим закрытого входа обозначается значком синусоиды или буквами AC, в то время как открытый вход индицируется буквами DC или двумя прямыми линиями, одна из которых пунктирная.
Вт мар 23, 2021 14:37:32
"Учится, учиться и учиться"...
А начать с инструкции пользователя того осциллографа, ибо на самом первом фото видно, что стоит режим:
канал 1 "закрытый вход" (значок "~"), 5 вольт/деление (если щуп 1:1).
Ну и исходя из той же осциллограммы длина импульса примерно 200 чего-то (срезана картинка).
Добрый НАМЯК -
НАЙМИТЕ СПЕЦИАЛИСТА ДЛЯ ДАННОЙ РАБОТЫ (пока дров не наломали)!
Нету специалиста (точнее он есть но на него нет средств)
осцилограф имеет вот такие настройки
CH1 (желтый цвет) значок "~", Диапазон 5V (один квадрат 5в) t=200мс. Щуп 1х
Вт мар 23, 2021 15:00:18
осцилограф имеет вот такие настройки
CH1 (желтый цвет) значок "~"
Как уже сказали все, только самый ленивый промолчал, эта настройка неправильная.
Вт мар 23, 2021 15:37:16
Рекомендуется найти мануал на осциллограф и внимательно его изучить по части назначения органов управления.
Вт мар 23, 2021 16:04:11
Нету специалиста (точнее он есть но на него нет средств)
...СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ...
Подобные работы должен вести человек хотя-бы знакомый с техминимумом по электронике и электротехнике.
Толку с того, что Вы с осциллограммой разберетесь...
Нужно будет далее продвигаться - снова "носом в учебники"....
а обвязка, судя по заголовку не любительская.
Пойдут очередные проблемы (возможно в самом начале заложенные неверным пониманием задачи).
Вт мар 23, 2021 16:26:12
КОтаны, все спасибо за советы
Буду ломать дрова)
попробую использовать одновибратор на готовой микросхеме
MC14538BCPG, Одновибратор с независимым триггером [PDIP-16]
Вт мар 23, 2021 16:46:56
10-миллисекундный импульс любой МК превосходно определяет.
Это не микросекунды!
Вт мар 23, 2021 19:10:32
10-миллисекундный импульс любой МК превосходно определяет.
У него там дальше ПЛК на модуле от NXP и ядре Линух.
Вт мар 23, 2021 19:34:35
ЧЕГООО???
Ср мар 24, 2021 11:30:58
На нормальных ПЛК есть счетные входы ... но аФФтар видет нефкурсе. А скорее он аффеХтивный манаГер, который разогнал всех спецов ради хорошей отчетности начальству, а теперь ЁК. Либо человек на....л с 3 короба при приеме на работу, а из профессиональных способностей только пи...ка и имеется.
Вроде раньше на форум долбоящеры особо не лезли - что приключилось такое ?
Ср мар 24, 2021 12:33:14
На нормальных ПЛК есть счетные входы ... но аФФтар видет нефкурсе. А скорее он аффеХтивный манаГер, который разогнал всех спецов ради хорошей отчетности начальству, а теперь ЁК. Либо человек на....л с 3 короба при приеме на работу, а из профессиональных способностей только пи...ка и имеется.
Вроде раньше на форум долбоящеры особо не лезли - что приключилось такое ?
ЗАчем вы хамите?
Хоть один плк в живую видели, или вы диванный специалист широкого профиля?
Я зашел на форум в надежде получить помощь в неизвестной для меня теме, но вместо этого получаю от Вас хамство с завышенным самомнением.
"На нормальных ПЛК есть счетные входы" - не позорьтесь! Вы не знаете ни типа плк который мной используется, ни его возможностей, зато делаете "экспертные" выводы
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.