BOB51 писал(а):1. в документации на датчики должны быть четко прописаны параметры выходного сигнала - амплитуда, длительность, тип выхода.
BOB51 писал(а):2. даже по той осциллограмме видно, что амплитуда более 5 вольт при длительности от 10 миллисекунд (навыки работы с измерительными приборами не в счет - это отдельная тема).
Wladimir_TS писал(а):Дополнительная проблема - минимальный интервал между импульсами (зависит от объёма проходящей жидкости в единицу времени).
При определенных условиях может получиться наложение импульсов (должно оговариваться производителем).
Ср мар 24, 2021 15:16:16
Ср мар 24, 2021 15:22:52
Ср мар 24, 2021 16:08:46
Ср мар 24, 2021 16:22:09
Ср мар 24, 2021 16:37:37
Картинку бы увидеть.ЕвгенийRESTO писал(а):...все равно пила (но квадратная)...
Похоже на чрезмерно высокое сопротивление провода. Проверьте, так ли это? Провод мог сгнить, клемма окислиться и т.п. Я бы начал проверку со стороны счетчика.ЕвгенийRESTO писал(а):пошел к самому счетчику и подключился к нему напрямую - в результате сигнал П-образный (почти идеал), а у щитка пила
Ср мар 24, 2021 17:55:56
Ср мар 24, 2021 18:16:47
Ср мар 24, 2021 18:35:42
Ср мар 24, 2021 18:50:16
Ср мар 24, 2021 18:55:13
Ср мар 24, 2021 19:08:56
Ср мар 24, 2021 23:18:14
Вы не знаете ни типа плк который мной используется
Использую Wiren Board.
Пилу не регистрирует Wiren Board (не может он этого)
Чт мар 25, 2021 09:47:44
Пт мар 26, 2021 12:05:54