Что мерить, чем мерить, как мерить. И, естественно - зачем мерить...
При поддержке компании ПРИСТ
Сб май 29, 2021 20:32:59
Привет.Решил сделать данный пробник.
,начал паять,
отключили электричество(вроде дерево на провода упало),поэтому решил размять калькулятор и рассчитать трансформатор,и тут засада......на какое напряжение считать непонятно(хотел считать на 500в раньше),смотрю на картинки заводских мегаомметров,там три напряжения 500/1000/2500......Подскажите кто вкурсе каким напряжением проверяется изоляция сетевых (на 220в) трансформаторов/электродвигателей
Сб май 29, 2021 21:29:13
каким напряжением проверяется изоляция сетевых (на 220в) трансформаторов/электродвигателей
500В
Сб май 29, 2021 21:58:11
otest,спасибо! Значит я правильно раньше думал,но тут взяли сомнения когда увидел другие напряжения на заводских.Для общего образования вопрос: для чего нужны 1000 и 2500?
Сб май 29, 2021 22:25:48
Разные регламенты испытаний... Это в ТУ записано, испытательное напряжение. Чем ответственнее устройство (или трудоёмок последующий ремонт типа электрокабеля в земле) тем выше испытательное относительно рабочего. Скажем наиболее распространено 3хкратное. Амплитуда в сети 310 вольт. Умножаем на 3 и получаем 1 кВ постоянного.
Сб май 29, 2021 22:44:31
2500/3000 или даже 5000 вольт- это напряжение пробоя изоляции для медицинского оборудования.
Сб май 29, 2021 23:18:07
Спасибо!
Вс май 30, 2021 02:52:09
Посмотри в сторону готового транса от подсветки жк монитора или телека
Вс май 30, 2021 03:07:36
Зачем? Его надо ждать когда пришлют,а на Ч14 уже намотал и пару раз взбодрился током)))
Добавлено after 40 seconds:
Считал программой старичка 51
Добавлено after 26 seconds:
Экселент
Вс май 30, 2021 10:40:59
В данной схеме у Вас двухобмоточный дроссель с противофазным соединением обмоток. И пропорции обмоток рассчитываются исходя из требуемого напряжения выхода и максимального напряжения ключа, с учётом связи между обмотками и максимальногокоэффициентазаполнения, чтобы выполнялось правило Вольт*секунд. При этом индуктивность первичной обмотки выбирается исходя из требуемого тока, времни открытия ключа и напряжения питания.
А если вы хотите трансформатор синфазное включение обмоток, то нужно добавить в схему хотя бы диод и сапрессор, для защиты от отражённого напряжения.
Вс май 30, 2021 12:18:10
Испытание напругой- относится к разрушающим методам контроля. После испытания образец должен быть выкинут в мусор. Испытательное напряжение м методика оговаривается в ТУ на изготовление и контроль , превышать его нельзя, если будет дальнейшая эксплуатация.
Вс май 30, 2021 12:27:15
Вот поэтому я и поинтересовался про напряжения....сам мотаю/перематываю трансформаторы и электродвигатели,вот и озадачился изготовлением пробника,чтобы на начальных этапах выявить косяки и переделать,ведь одну обмотку заново перемотать(если повредил) намного проще/дешевле чем опять снимать все и мотать заново.....
Вс май 30, 2021 12:31:54
Перед перемоткой надо провод проверить на трещины стеклом с большим увеличением, если пересохший ,то мина заработает наверняка, хотя изоляция будет вроде "в норме"
Вс май 30, 2021 12:49:38
Сто метров(примерно) увеличилкой смотреть практически нереально,ибо обычно надо сделать за несколько вечеров,а не месяцев иначе допприбыль будет невидна.....на ютубе есть Владимир Мирко,говорит что когда работал в Канаде видел как контролируют изоляцию электропробойниками,из слова пробой как бы вытекает что там напряжение измеряется киловольтами......
Вс май 30, 2021 13:10:07
Не надо 100 м смотреть, если провод не юзаный, выборочно.
Вс май 30, 2021 14:13:41
Не юзаный,покупаю на авито в катушках с хранения,в основном птв 2,т.к. с пэл(дешевле почти на 30%) часто двигателя визжать начинают и кусаться,вот из-за этого спаял данный пробник,теперь как будет заказ испытаю в "бою"....
Вс май 30, 2021 14:40:15
Для подобного был спецаппарат(не самопальный),назывался АСИ(аппарат сухого испытания), по схеме: ЛАТР,за ним трансформатор 220/2000,вольтметр в после латра,отградуирован в напряжении,что после трансформатора и токовое реле ( стандартное контатное,как в древней автоматике).
При испытании один конец на корпус,другой на обмотку,напряжение поднимаешь,есть методика и ждёшь опять же время испытания и напряжение тамже,на практике :на корпус 1500 и 5 минут,между обмотками тр-ра ( разомкнутыми) 500-1500,двигателя,то же разомкнутыми -500 .Если не пробило ,хорошо,пробило -токовым реле отключит,пробой потом легко находится,но без больших разрушений,витковое замыкание в одной обмотке естественно не видит
Вс май 30, 2021 15:21:21
Для обнаружения виткового замыкания в одной обмотке года три пользуюсь такой самоделкой
Вс май 30, 2021 20:11:50
Вообще "провод с хранения" это не для коммерческой намотки. СССРовский провод через несколько лет пересыхал и изоляция начинала осыпаться. Простейшая проверка это провод через ноготь (линейку) перегнуть на 360 градусов и под лупой место перегиба посмотреть. Обычно ПЭВ пересохший чешуйками изоляцию приподнимает... В трансах и моторах если и новый но не лакировать он пересыхает и от вибрации коротит. Причем не сразу.....
Вс май 30, 2021 21:04:32
Справедливо для проводов ПЭЛ и ПЭВ-1,провода ПЭВ-2 и ПЭТВ хранятся без вопросов 20 и более лет,ну если не на улице валяются
Чт июн 03, 2021 15:12:25
Ну я к тому что при перемотке обычно стоимость провода по сравнению с работой и ответственностью не столь велика чтобы брать провод который может потенциально подвести. Я мотал сильноточные устройства шиной бу... но с восстановлением изоляции стекло(лако) тканью и последующей сушкой в термошкафу эмали ГФ. Тогда нормально, но шина продукт дорогой и редкий в небольших количествах, это оправдано. И витков относительно мало, а когда киянкой рихтуешь и новому проводу бывает плохо