Контроль тока

Вс май 02, 2010 21:35:47

Имеется 3-х фазный нагреватель на спиралях, около 3.6 кВт. Нужна схема контроля перегорания спиралей. Поделитесь опытом.

Re: Контроль тока

Пн май 03, 2010 07:26:43

Если спирали одинаковой мощности и соединены в звезду (см.схему) то все решается очень просто. Вместо реле можно подключать зуммер. Настройка заключается в подборе Rогр при отключенной одной фазе. Единственное условие - необходимо чтобы точка нулевого потенциала в звезде не была подключена к "земле"(что как правило соблюдается).
Вложения
1.GIF
(7.18 KiB) Скачиваний: 444

Re: Контроль тока

Пн май 03, 2010 12:47:32

Спирали могут незначительно отличаться по мощности и точка нулевого потенциала в звезде всегда соединена с землей.

Re: Контроль тока

Пн май 03, 2010 13:09:36

Если незначительно все равно подойдет. Но как правило трехфазные нагреватели одинаковой мощности, что бы пе было перекоса фаз.

Re: Контроль тока

Пн май 03, 2010 21:51:56

azzi писал(а):Спирали могут незначительно отличаться по мощности и точка нулевого потенциала в звезде всегда соединена с землей.

Фактически это нужно для того, чтобы обеспечить защитное зануление. С тем же успехом можно отключить нулевой провод от точки нулевого потенциала и подключить его к копусу нагревателя, использовав для контроля предложенную схему.
Кстати, подобный метод очень широко применяют в промышленных изделиях.

Re: Контроль тока

Вт май 04, 2010 22:31:23

Есть некоторые нюансы усложняющие этот метод. Я подумываю о применении датчиков тока на эффекте Холла.

Re: Контроль тока

Ср май 05, 2010 16:39:47

А чем трансформаторы тока не подходят?

Re: Контроль тока

Чт май 06, 2010 08:11:47

Можно конечно и шунты применить, но хочется поменьше врезаться в систему.

Re: Контроль тока

Чт май 06, 2010 20:48:39

Примени один трансформатор тока, одетый сразу на три фазных вывода - аналог УЗО. При симметричной нагрузке на выходе ТТ будет нулевой потенциал. При отключении одного из ТЭНов появится ЭДС, тем большее, чем больше мощность нагрузки.
P.S. Тот же эффект достигается, если ТТ будет находится на "нулевом" проводе.

Re: Контроль тока

Чт май 06, 2010 23:13:51

Над этим надо подумать!