Ср ноя 21, 2007 22:09:53
Нормальнее только нормальный элемент по определению!tych писал(а):Ну щас нормальная схема ?
Ср ноя 21, 2007 22:59:34
Ср ноя 21, 2007 23:33:15
Ср ноя 21, 2007 23:41:31
Ср ноя 21, 2007 23:43:56
Roman писал(а):там же в ГОСТе написано что:
Нагрузочное сопротивление — сумма сопротивлений всех соединенных приемников сигнала и линий связи.
Ср ноя 21, 2007 23:48:11
Ср ноя 21, 2007 23:48:47
Ср ноя 21, 2007 23:57:21
Ср ноя 21, 2007 23:59:58
Сопротивление нагрузки выхода преобразователя с выходным нормированным сигналом постоянного тока: для диапазона выходного тока 0...5мА: не более 2,2 кОм;
для диапазона выходного тока 0(4)...20мА: не более 520 Ом.
Чт ноя 22, 2007 00:08:15
Чт ноя 22, 2007 09:13:19
Это следует понимать так, что сопротивление приёмника сигнала не должно превышать 250 Ом, а источник сигнала должен ГАРАНТИРОВАННО обеспечивать работу на нагрузку в 1000 (500) Ом. Источник сигнала может обеспечивать работу и на более высокомные нагрузки, но тут требуется повышенное напряжение. ГОСТ требует обеспечить работу на данных сопротивлениях, далее - дело хозяйское, но никому не нужное. Конечно, лучше иметь небольшой запас (10-20%) на всякие форсы моржовые.ИРБИС писал(а):Входное сопротивление для сигнала 4-20 мА согласно ГОСТ 26.011-80 должно быть не более 250 Ом, нагрузочное — не менее 1000 Ом (500 Ом для приборов, выполненных на интегральных схемах).
Чт ноя 22, 2007 09:31:28
Чт ноя 22, 2007 12:33:40
Нет. Линия может достаточно длинной, а провода и контакты довольно плохими.Roman писал(а):т.е. это значит что источник должен гарантированно питать 4 приемника?
ну если они имеют максимальное сопротивление.
интерсно зачем такой запас?!
Чт ноя 22, 2007 13:18:05
ИРБИС писал(а):а источник сигнала должен ГАРАНТИРОВАННО обеспечивать работу на нагрузку в 1000 (500) Ом.
Чт ноя 22, 2007 20:37:23
Т.е. реальная линия связи с подключенным прибором-приёмникомtych писал(а):Вот это и есть то что я пишу: "быть НЕ БОЛЕЕ 1000 Ом"
Чт ноя 22, 2007 21:16:46
Пт мар 27, 2009 08:21:38
Пн дек 20, 2010 02:23:37
kurama писал(а):Для таких случаев есть микросхемка от BURR-BROWN RCV420.
Это приемник токовой петли, преобразует 4-20 или 0-20 или 0-5 мА
в 5 вольт на выходе. Как раз для согласования датчиков с токовым выходом с АЦП.
Пн дек 02, 2019 10:25:03
Пн дек 02, 2019 11:19:18