Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить

Re: tp4056 Контроллер заряда

Чт мар 29, 2018 22:10:44

Расчёт
это означает, что напряжение на входе TEMP для нормальной работы должно лежать от 45% до 80% от напряжения питания VIN.
в случае выхода напряжения на входе за эти пределы более 0,15 сек это расценивается, как слишком низкая или слишком высокая температура, и зарядка приостанавливается. если вход TEMP заземлить, то контроль температуры будет запрещен.
таким образом, тебе даже не нужен дополнительный резистор для батареи и не нужен этот делитель напряжения.

Re: tp4056 Контроллер заряда

Пт мар 30, 2018 05:23:49

Спасибо, теперь понятно

Re: tp4056 Контроллер заряда

Пн янв 07, 2019 15:04:36

А можно ли уменьшить слегка напряжение окончания заряда? Оно 4,25 вольт, что довольно много. Надо хотя-бы 4,20, а лучше даже еще меньше.

Диоды шоттки последовательно с аккумулятором слишком много садят, 0,2 вольта ровно, т.е. окончание заряда получается 4,00. Много ли потерь емкости при этом?

Re: tp4056 Контроллер заряда

Пн янв 07, 2019 15:46:20

А вольтметр калиброван ?....я пока на подобных штучках просто удивлялся точности порога в 4,20....
По разрядной кривой можно оценить потерю ёмкости, но я считаю вполне допустимо 4,0...

Re: tp4056 Контроллер заряда

Пн янв 07, 2019 18:21:15

Да, вольтметр точный! Непонятно почему завышено.

Единственное я в tp4056 менял резистор который меняет ток зарядки. Поставил 5 кОм = ток 200 мА. Больше ничего не трогал.

Re: tp4056 Контроллер заряда

Пн янв 07, 2019 21:29:02

я на Али купил десяток плат на tp4056, у всех напряжение было занижено - от 4,10 до 4,14.

Re: tp4056 Контроллер заряда

Пн янв 07, 2019 23:07:03

Контроллер линейный, излишки питания более чем 4.3-4.5в неплохо нагревают корпус

Re: tp4056 Контроллер заряда

Вт янв 08, 2019 00:36:02

По этому я убавил ток заряда. Это не проблема.

Вот как напряжение окончания заряда убавить...

Re: tp4056 Контроллер заряда

Вт янв 08, 2019 18:54:57

я на Али купил десяток плат на tp4056, у всех напряжение было занижено - от 4,10 до 4,14.

Взял вторую плату из той партии.
Замерил сейчас напряжение без подключенного аккумулятора - 4,14 вольта выдает. Хорошо, да? А вот фиг! :)))
Припаял аккумулятор, горит индикатор заряда, жду зарядки, замеряю - уже 4,25 и заряд какого-то хрена всё еще идет. :cry: Мне жалко аккумулятор и я пожалуй ждать не буду когда он его уколбасит.

Почему без аккумулятора напряжение одно, а с аккумулятором другое? :shock:
Заметил что когда аккумулятор не подключен, красный светодиод зарядки слегка и часто подмигивает (а синий заряжено горит), возможно напряжение пульсирует и вольтметр замеряет неправильно.

Возможно у меня неисправные платы?
Пробовал с разными блоками питания, разницы нет. Пайка хорошая.


Есть ли более адекватная альтернатива этим платам?

Пока временно поставлю диоды шоттки последовательно аккуму. При этом под конец заряда начинает часто мигать светодиод зарядки, ну и хер с ними.

Re: tp4056 Контроллер заряда

Вт янв 08, 2019 19:24:33

кстати, я проверял без аккумулятора. может, с аккумом и у меня будет напряжение выше...

Re: tp4056 Контроллер заряда

Вт янв 08, 2019 20:27:24

Когда дорабатывал одну плату по мотивам из видео на Ютубе - диод там Шоттки между 3м выводом 4056 и корпусом впаивается - вот также мигали светодиоды, когда акк был заряжен почти до конца, когда переставали перемигиваться - заряжен полностью.
Альтернатива - STC4054 и аналоги, хотя тут в схемах есть зарядное на LM317, с индикатором наличия зарядного тока на КТ361...

Re: tp4056 Контроллер заряда

Вт янв 08, 2019 23:16:03

Мда... А я думал, что это беспроблемная микросхема.

======

Я собирал на LTC4054, иногда пользуюсь, до сих пор ни одного аккумулятора не испортила. Срабатывает чётко по порогу. И подключение проще.

Изображение

Re: tp4056 Контроллер заряда

Ср янв 09, 2019 00:52:10

Это называется фигней страдают люди... Но для любителей сотворить что то своими руками это нормально. Сам часто страдаю и велосипед изобретаю.

А по теме: контроллер заряда лития 4,1в - LTC1734ES6-4.1

Re: tp4056 Контроллер заряда

Ср янв 09, 2019 01:55:59

разброс там конечно есть выше я писал примернный алгоритм включать диод между чипоми акб нелзя это нарушает контроль и заряд не станет прерыватся это убивает литиакб весма быстро ка и зарядники на317 и 431единствено слелить и ка тока заряда погас выключать зарядник

Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
4054 проше по сжемн но слабнкая для мелких батарей

Re: tp4056 Контроллер заряда

Ср янв 09, 2019 11:03:19

разброс там конечно есть выше я писал примернный алгоритм включать диод между чипоми акб нелзя это нарушает контроль
Поставил 2 диода в обе стороны. Все-равно не будет?

А с другой стороны, напряжение через диод становится ограненным на уровне 4,05 вольта. Может в таком случае и можно оставлять под напряжением? Это ведь далеко не конец заряда, но в принципе нормальное рабочее напряжение свежезаряженного аккумулятора.


Добавлено after 4 minutes 22 seconds:

А что думаете по поводу такой-же платы со встроенной защитой АКБ?
Вот фото:

Нормальная ли для данной схемы такая ситуация, что идет постоянная работа нагрузки (через эту плату защиты), и при этом постоянная зарядка включена? При этом аккумулятор будет циклами разряжаться-заряжаться, или будет удерживаться постоянное напряжение?

Дело в том что схема защиты запитана после зарядника tp4056. А это значит то что оно под нагрузкой будет думать что идет постоянный заряд аккумулятора и не отключит заряд никогда? :?

Re: tp4056 Контроллер заряда

Ср янв 09, 2019 12:54:39

Судя по микросхеме защиты DW01 и сборке из двух полевиков, это тупо собран кусок схемы защиты из стандартного аккумулятора от мобилки.
Поэтому ничего страшного.

Re: tp4056 Контроллер заряда

Ср янв 09, 2019 13:09:34

это обычная АЗ от литика такая платаАЗ уже встроена в болшинство банок на литии на работу зарядника она не влияет ее пороги заведомониже/выще чем у 4056 4054 боле того чип расчитан на ее наличие в АКБ
но есть нюанс если такая плата есть в банке то keit применять версию зарядки без АЗ или подключаться до ней
это уменшит потери и повысит надежность решается НАПРИМЕР закороткой чипа ключей перемычкой -B.....OUT что позволит паяться на контакты+B-B
даный модуль ЗАДУМАН для заряда лития 18650 и подобных где нет АЗ штатно...
но если заряжаемая батарейка маленкая то можно и не лочить эту зашиту -но тогда заряд им разряженых в 0 невозможен
впрочем можно сразу паятся на _+OUT

Re: tp4056 Контроллер заряда

Ср янв 09, 2019 15:07:05

Чтобы небыло разряда слишком сильного придумали диод вместо R5 ставить. Можно без резистора? Поставил - работает, порог отключения повышен с 2,5 до 2,8 вольта.
Во второй раз на другой плате диод впаял последовательно с резистором, а не без него. Порог отключения такой-же (2,8). Это более правильно?

Изображение

Re: tp4056 Контроллер заряда

Чт янв 23, 2020 09:06:56

Нормальная ли для данной схемы такая ситуация, что идет постоянная работа нагрузки (через эту плату защиты), и при этом постоянная зарядка включена?
Тоже озаботился этой проблемой. Собрал контроллер защиты от протечек воды в квартире на ПИКе, написал код, все работает, но вот озаботился резервным питанием на случай пропадания света.
Контроллер в дежурке потребляет около 10 мА, в случае аварии приводы закрытия кранов жрут всего до 200 мА от 12V в течении 8 секунд. Посему достаточно резервного питания от акка 18650 практически любой емкости - оно может понадобиться раз в жизни или никогда. И вот тут встает вопрос о долгой жизни акка, для чего его нельзя постоянно заряжать на уровне 4,2V, лучше периодически поддерживать в диапазоне 3,5-3,9 вольта. Но TP4056, увы, не позволяет снизить порог заряда.
Заказал вот такой мини UPSик на 12V: https://aliexpress.ru/item/33032221967. ... 33edyjkQga но он потребует доработки. Там зарядка на TP4056 со схемой защиты DW01 и сборке из двух полевиков, плюс повышайка до 12V. Бедная TP4056 работает и на акк и на повышайку.
Придется отделять диодами питание повышайки от 5V и от акка, а TP4056 заменить на CN3058E на 3,6V для LiFePO4 , да еще с регулируемым порогом зарядки - они по ногам практически совпадают.
Вроде должно получиться согласно задачи...

Re: tp4056 Контроллер заряда

Чт янв 23, 2020 10:15:24

Хорошо что TP4056 отключает зарядку полностью при достижении 4,2v. Я решил такой вопрос резервного питания развязкой диодами. Подается питание 5v на схему от блока питания напрямую, и от аккумулятора тоже. Таким образом пока есть питание от сети - от аккумулятора ток не потребляется совсем, TP4056 работает нормально и отключает заряд. А если отключает заряд - напряжение на аккумуляторе все-равно со временем будет падать (саморазряд и все такое), что очень хорошо.
Ответить