Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Сб апр 03, 2021 09:13:09
Вполне достаточно 5-10 витков на жирном коротком куске феррита. 1-5 uH вполне достаточно.
Из каких соображений даёте такую рекомендацию? Вы считали? При такой индуктивности выходной дроссель работает в режиме разрывных токов, со всеми вытекающими последствиями.
bigbazilio, пару вопросов можно? По схеме у Вас отсутствует ОС, а на печатке есть, так задумано? Если Вы всё-таки решили сделать стабилизацию, тогда выложите правильную схему. У Вас отсутствует защита по току, Вы рассчитываете только на предохранитель? В схеме и на печатке я не нашёл Y конденсатор, будут помехи и если будет ОС, Вы её не успокоите. По печатке правый конденсатор (вертикальный 0,47 мк) капделителя далековат от транзисторов, несмотря, что там хороший "жирный" полигон. Аналогичный вопрос по выходу, средняя точка (минус выхода).
Ср апр 07, 2021 17:45:00
Всем привет. Сделал новую печатку, переставил немного диод VD1 и завел 13 вывод IR2110 на минус. При подаче 12в схема заработала. На выходе 30в вместо 20в (не подключил ОС). Сейчас мучаю запуск-пока не работает. Всем большое спасибо за советы, сам бы долго мучился
Чт апр 15, 2021 21:51:10
Привет всем! Посоветуйте пожалуйста какие номиналы выбрать при выходном напряжении 60В (ток будет до 4-х Ампер) у C11-C10-R12-R13?
Чт апр 15, 2021 22:16:42
(с) 2005, 2006 Дмитрий Макашов Обратноходовой преобразователь стр.35 из 46
Чт апр 15, 2021 22:30:16
Карбофос, спасибо большое!
Пт апр 16, 2021 22:56:48
а чего это на первой картинке в правой части формулы появились 0,02, которых в левой части нет?
Пт апр 16, 2021 23:07:52
Я так-же, как и вы, думал об этом.
Решил, что это какой-то коэф затухающих колебаний.
Хотя, был-бы рад узнать более авторитетное моего мнение.
Пт апр 16, 2021 23:15:09
чем бы это ни являлось, оно должно присутствовать в обоих случаях.
хотя данное творение Макашова мне во многом не нравится.
во всей его статье есть одна очень полезная вещь: медленный диод в клампере.
а вообще-то, для начинающих любителей обратноходов его статья очень хороша.
это мне, специалисту, сразу видны недостатки его методики расчета и другие промахи.
Ср апр 28, 2021 13:04:27
Сегодня запускал первый раз схему, у меня на выходе 50В и 12В, обратная связь по 50В линии. Нагрузки никакой нет - БП включается на полсекунды каждые 3-4 секунды и опять обрубается. Стоит нагрузить выход - и БП работает нормально. Вешать резисторы на выход?
И ещё, та обмотка что на 12 вольт выдаёт почему то 24 вольта. Дроссель групповой стабилизации мотал, считал соответственно программе. Минимальные токи конечно не соответствуют. Что в таком случае делать? Отматывать вторичку или ДГС?
Ср апр 28, 2021 13:37:59
Соответственно выход с которого идёт обратная связь должен быть нагружен минимальным током. тогда будет стабилизация по обоим выходам.
Ср апр 28, 2021 13:41:12
Телекот, Да. попробовал, оказалось что пары резисторов на 6,6 кОм по 1 ватту (размер 2512) хватило. Запускается и работает. А вот что делать со всторой обмоткой на 12 вольт не пойму, на самом трансформаторе мотал правильное количество витков, а почему напруга в 2 раза выше не понимаю.
Ср апр 28, 2021 13:53:30
ТГР правильно намотан, на том же сердечнике?
Ср апр 28, 2021 14:00:01
ТГР?
Все материалы сердечников соответствуют скринам и расчётам
Вот транс, третья обмотка - это самопитание:Вот ДГС:
Ср апр 28, 2021 14:04:53
MacMillan писал(а):оказалось что пары резисторов на 6,6 кОм по 1 ватту (размер 2512) хватило.
Конечно стабилизации 12в не будет.
Вы нагрузили каким током?
А какой минимальный ток указали при расчёте дросселя?
И что вы хотите в таком случае?
Дроссель просто не работает, ток получается разрывным.
Ср апр 28, 2021 14:08:56
Телекот, не, я проверил и с максимальной нагрузкой. Разница в 1 вольт получилась
Ср апр 28, 2021 14:18:19
MacMillan писал(а):Телекот, не, я проверил и с максимальной нагрузкой. Разница в 1 вольт получилась
1 вольт это не проблема, когда дашь нагрузку на все каналы разница ещё меньше станет.
Ср апр 28, 2021 14:24:17
Неправильно написал. Без нагрузки на силовую линию (50В) - на второй обмотке (та, что должна быть 12В) у меня 24В. Как только силовую нагружаю (4 ампера), то на второй обмотке становится 25 вольт.
Вот такая картинка с обмотки на "12В" после диодов (но до дросселя ДГС)
Вот картинка с трансформатора с одной половинки обмотки:
Вроде судя по расчётом всё соответствует - p-p 40В, амплитуда - 20В, в программе тоже самое.
Ср апр 28, 2021 15:35:10
откуда у тебя получилось 24-25 Вольт, если осциллограф после диодов показывает размах всего 20,2 Вольта?
еще и на диодах и дроссель проинтегрирует по скважности и всяко должно быть гораздо меньше 20 Вольт.
и ноль на осцилле надо ставить на свое место, а не так, что низ был на минус 7,8 Вольта. а для этого нужно включать открытый вход, а не закрытый (должно показывать DC, а не AC).
Ср апр 28, 2021 15:58:12
Фазировка ДГС правильная?
Ср апр 28, 2021 16:11:36
скорее всего, не правильная, если идет прибавка и напряжение выше, чем амплитуда перед дросселем.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.