Пн дек 10, 2018 05:22:09

БАЛУ писал(а):ключи на переменку кроме симисторов бывают, но дороги. Полевик в диагональ моста в переменной цепи мона и даже нужно хотя потери возрастут. Понадобятся крупные радиаторы , а шуметь все будет в моменты переключения , хотя супрессоры тоже вариант.

Самый обычный двухсторонний ключ на полевиках, падение напряжения равно удвоенному сопротивлению открытого канала умноженного на ток.
Изображение
Для моей схемы нужно 6 полевиков на 200в, при диапазоне входных напряжений 175-275в
Вложения
00.GIF
(2.45 KiB) Скачиваний: 1775

Re: Инверторный стабилизатор

Пн дек 10, 2018 05:30:34

А полевики от обратного приличного напряжения не крякнут?

Re: Инверторный стабилизатор

Пн дек 10, 2018 05:33:53

Обратное напряжение на них не будет, в них стоят диоды, они хоть и паразитные но держат такой же ток как и сам полевик. К тому же полевик открывается как в прямом там и в обратном направлении. Если бы не паразитный диод то полевик был бы униполярным прибором. Такие ключи уже давно испытаны и работают, правда в низковольтных схемах.

Re: Инверторный стабилизатор

Пн дек 10, 2018 05:42:14

В ПРИНЦИПЕ можно и попробовать.
Вложения
Klych_707.rar
(9.38 KiB) Скачиваний: 239
Транзисторный ключ переменного тока.doc
(115 KiB) Скачиваний: 238

Re: Инверторный стабилизатор

Пн дек 10, 2018 06:15:59

Вот наскоро проверенная схема на симуляторе, только в режиме понижения.

Конечно её нужно ещё дорабатывать, это так зарисовка Драйвера нормально сделать.
Синий луч выходное напряжение, красный луч напряжение на ключе. Но здесь практически нет мёртвого времени, поэтому не видно выбросов.
Вложения
00.png
(85.7 KiB) Скачиваний: 619

Re: Инверторный стабилизатор

Пн дек 10, 2018 09:42:48

Понадобятся крупные радиаторы , а шуметь все будет в моменты переключения
Полевикам-то 20 кГц вкл/выкл - не сильно сложная задача, а вот ВЧ токи через НЧ транс гонять невыгодно - железо зря греться будет.
Дроссели (на сендастовых кольцах с распред. зазором?) надо вешать перед трансформатором, 2 шт.

Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
Вот наскоро проверенная схема на симуляторе, только в режиме понижения.
А 2 источника по 190 В это что такое?

Re: Инверторный стабилизатор

Пн дек 10, 2018 12:11:03

lalafau писал(а):А 2 источника по 190 В это что такое?

Это аналог супрессора для ограничения выбросов на ключах, предполагал не просто превращать её в тепло а складировать и использовать для питания всей схемы при помощи преобразователя. здесь же можно сделать защиту, если напряжение превысит норму реле отключит выход.
lalafau писал(а):а вот ВЧ токи через НЧ транс гонять невыгодно
Если параллельно выходным обмоткам поставить конденсаторы то ВЧ токи пойдут по ним.

Re: Инверторный стабилизатор

Вт янв 22, 2019 04:51:35

МОЖЕТ кто подсказать схему КОРРЕКТОРА КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ВЫХОДОМ. Или хотя бы контроллер. Теория не интересует интересует практика. От гугла и яндекса толку мало сплошная теория.

Re: Инверторный стабилизатор

Вт янв 22, 2019 15:53:53

Телекот писал(а): КОРРЕКТОРА КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ВЫХОДОМ

Это как? +/- 300в ?
Вложения
Схемотехника однофазных корректоров коэффициента мощности.doc
(93.5 KiB) Скачиваний: 453
Последний раз редактировалось avm65 Вт янв 22, 2019 16:07:38, всего редактировалось 1 раз.

Re: Инверторный стабилизатор

Вт янв 22, 2019 15:57:48

Я такого не писал. Смотреть надо на что нажимаешь.

Re: Инверторный стабилизатор

Вт янв 22, 2019 16:11:24

жми на капу

Re: Инверторный стабилизатор

Вт янв 22, 2019 17:26:58

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ или двух полярный: суть" плюс 400 общий и минус 400". Интересует реальная реализация ,а не теория и преимущества. После ряда экпериментов и проб вернулись к инверторному решению стабилизатора и весь затык в том что нейтраль входная должна быть и нейтралью выходной .

Re: Инверторный стабилизатор

Ср янв 23, 2019 08:34:13

2х полярный ККМ живет например в ИБР APC SURT-хх00 - причем там с одним дросселем. К сожалению для получения схемы требуется полный демонтаж компонентов (многослойка, да еще и с темной маской), а свой экземпляр я еще надеюсь восстановить.

Re: Инверторный стабилизатор

Чт янв 24, 2019 11:40:19

Ну что-ж я рад за вас.

Re: Инверторный стабилизатор

Вт янв 21, 2020 15:17:13

Доброго времени всем!
Я прочитал форум, но ни где не встретил. Может кто знает где скачать схему стабилизатора напряжения "ШТИЛЬ 550". Вышли из строя транзисторы FGP15N60, чисто случайно попала капля воды между ногами одного из транзисторов. Сам он остался жив (только ноги слегка оплавились) а вот соседние два транзистора выбило. В нашем колхозе таких нет , придется к китайцам обращаться. Дальше ни чего не проверял, так как нет схемы, вот поэтому и спрашиваю.

Re: Инверторный стабилизатор

Вт янв 21, 2020 22:17:02

Не дождетесь. Проще схему срисовать, хотя бы горячую часть.

Re: Инверторный стабилизатор

Вт мар 03, 2020 18:02:24

Здравствуйте!
Помогите пожалуйста советом.
У меня в пользовании имеется стабилизатор Инстаб 1000 (более трех лет). Используется для питания лампового усилителя и CD плеера.
Возможен ли апгрейд данного стабилизатора для достижения более чистого синуса? Сейчас на
осциллограмме видна "шерсть" на синусе на вершинах и ступени в местах перехода.
Влияет ли на это емкость в цепи постоянки стабилизатора?
Так же в последнее время появился пульсирующий жужжащий звук от дросселей который отчетливо слышен
от трансформатора усилителя. С чем это может быть связано?

Re: Инверторный стабилизатор

Вт мар 03, 2020 22:15:27

1) Да - внешний ФНЧ на LC элементах.
2) Нет
3) Скорее всего "заумность" в прошивке управляющего контролера выражающаяся в паразитной модуляции, либо появлению постоянной составляющей.

Re: Инверторный стабилизатор

Сб апр 23, 2022 21:12:00

Не совсем понял где транс , в какой схеме ?

ККМ очень тяжелонагруженный узел, плохо переживающий всякие всплески в сети. Рассчитать и изготовить надежный ККМ на большую мощность , особенно в любительский условиях - задача непростая. Вы много видели ККМов на мощности более 300-500 ватт ? И смысл с ним мучатся ?

По поводу схемы Штиля - там все красиво при одной полярности напряжения в сети, а вот при другой как-то все непросто получается. Скорее всего схема несколько неполна. Или вообще ошибочна.

Нужно найти такой аппарат кому-то и сделать качественные фото платы с 2х сторон и без радиатора - тогда топологию можно восстановить.


Фото во вложении. Это инстаб 550


https://ibb.co/LgyfK86
https://ibb.co/NYBhpMt

Re: Инверторный стабилизатор

Сб янв 21, 2023 07:21:16

Всем привет друзья! Подогнали не рабочий стабилизатор штиль инстаб 550! При вскрытии обнаружил дохлый предохранитель fu1 и и закороченный транзистор! Но проблема не в этом! На плате стоят чип предохранители fu2 и FU4! Так вот сея деталька под маркировкой FU4 чудесным образом испарилась! По току я узнал что 15а! А вот по напряжению на сколько нужно может кто знает! Просто я с этими предохранителями в первый раз сталкиваюсь! В интернете про них немного почитал они на разные напряжение бывают!