Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить

Re: ATX codegen300w переделка в лабораторный (подробно)

Сб янв 12, 2019 17:30:31

В АТХ корпус минус. Для зарядных я убираю минус с корпуса, т.к. иногда при зарядке, некоторые люди ставят зарядное устройство на аккумулятор, и может случайно коснутся + клеммы. Но тогда при регулировке при касании переменного резистора начинает пищать зарядка. Я соединяю корпус зарядки с массой через не полярный конденсатор 10-100нФ.

Re: ATX codegen300w переделка в лабораторный (подробно)

Сб янв 12, 2019 20:29:30

чтото у вас не так с интегратором канала тока 494 она не будет так работать

Re: ATX codegen300w переделка в лабораторный (подробно)

Сб мар 09, 2019 13:06:21

Здравствуйте. Имеется компьютерный блок питания Component Pro model no: ATX-300GT, на ШИМ КА7500. Помогите с поиском на этот блок схемы, 2 дня гуглю и ни чего, кроме дежурки не нашел. Спасибо за ранее.

Re: ATX codegen300w переделка в лабораторный (подробно)

Сб мар 09, 2019 19:02:13

Ищите схему не по названию БП, а по набору микросхем внутри него, и сверяйтесь с платой блока.
Названий БП сотни, а основных схем наберётся несколько десятков.

Покажите фото платы блока с двух сторон.
Можно попробовать поискать по маркировке платы.

http://www.sector.biz.ua/docs/power_sup ... IP-yo7VLct
http://www.rom.by/forum/Shemy_BP
http://danyk.cz/s_atx_en.html
http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp.htm
http://diodnik.com/cxemy-kompyuternyx-b ... aniya-atx/

Re: ATX codegen300w переделка в лабораторный (подробно)

Вс мар 10, 2019 11:00:48

Покажите фото платы блока с двух сторон.
Можно попробовать поискать по маркировке платы.

Как я только не искал эту схему, и по названию блока и по названию платы, высматривал хоть какое то сходство и ни чего не подобрал.
http://img.radiokot.ru/files/134249/med ... r377qn.jpg
http://img.radiokot.ru/files/134249/med ... kxcokg.jpg
http://img.radiokot.ru/files/134249/med ... 6vag5v.jpg
Последний раз редактировалось Констуктор Вс мар 10, 2019 15:55:57, всего редактировалось 1 раз.

Re: ATX codegen300w переделка в лабораторный (подробно)

Вс мар 10, 2019 14:05:13

Констуктор. учись пользоваться цитированием, и не порть сделанную цитату.

Re: ATX codegen300w переделка в лабораторный (подробно)

Вс мар 10, 2019 15:53:06

Starichok51 писал(а):Констуктор. учись пользоваться цитированием, и не порть сделанную цитату.

А мне всегда казалось, что: источник нашей мудрости – наш опыт. Источник нашего опыта – наша глупость.

Re: ATX codegen300w переделка в лабораторный (подробно)

Вс мар 10, 2019 17:26:08

Не нужна схема для починки блока. Там все беременные конденсаторы на выходе для начала поменять надо. Схема подойдет скорее всего от блоков FSP/ Шимка поди соответствующая стоит?

Re: ATX codegen300w переделка в лабораторный (подробно)

Вс мар 10, 2019 17:51:56

Не нужна схема для починки блока. Там все беременные конденсаторы на выходе для начала поменять надо. Схема подойдет скорее всего от блоков FSP/ Шимка поди соответствующая стоит?



Схема не для починки нужна, не стоит смотреть на кондеры. Этот блок будет превращен в регулируемый лабораторный, а значит все кондеры будут удалены и некоторые под замену. И да, он живой. Шимка стоит КА7500, а FSP все которые нашел на других шимках и совсем не аналоги.

Re: ATX codegen300w переделка в лабораторный (подробно)

Вс мар 10, 2019 18:25:01

но хоть известно, что 7500=494 ??....))))

Re: ATX codegen300w переделка в лабораторный (подробно)

Вс мар 10, 2019 18:52:06

но хоть известно, что 7500=494 ??....))))



В том то и дело, что только это и известно, а схему не могу найти.

Re: ATX codegen300w переделка в лабораторный (подробно)

Вс мар 10, 2019 20:21:40

Для переделки такого блока. построенного по стандартной схеме на TL494 (КА7500). не обязательно искать оригинальную схему (которую изготовитель не даст, а срисовать видимо никто пока не удосужился). Можно ориентироваться по схемам-аналогам.
Регулировка напряжения тут по 1 ножке ШИМ - переделывается установкой переменника идущего на выход канала 12В. Резистор идущий на 5В - удаляется. На 2-ю ножку заведено образцовое напряжение (можете замерить сколько и даже поменять). Выходное напряжение не может быть ниже этого образца. На 15,16 ножках видимо защита по мощности - можно оставить или переделать под ограничение тока.
Цепи +5в и + 3,3в, -12в лучше сразу удалить.
Для обеспечения надежности блока нужно проверить полную исправность дежурки - чтобы спокойно выдавала до 2А тока без ощутимой просадки.
Пробные включения - через лампу накаливания.

Re: ATX codegen300w переделка в лабораторный (подробно)

Пн мар 11, 2019 04:37:27

Для переделки такого блока. построенного по стандартной схеме на TL494 (КА7500). не обязательно искать оригинальную схему (которую изготовитель не даст, а срисовать видимо никто пока не удосужился). Можно ориентироваться по схемам-аналогам.
Регулировка напряжения тут по 1 ножке ШИМ - переделывается установкой переменника идущего на выход канала 12В. Резистор идущий на 5В - удаляется. На 2-ю ножку заведено образцовое напряжение (можете замерить сколько и даже поменять). Выходное напряжение не может быть ниже этого образца. На 15,16 ножках видимо защита по мощности - можно оставить или переделать под ограничение тока.
Цепи +5в и + 3,3в, -12в лучше сразу удалить.
Для обеспечения надежности блока нужно проверить полную исправность дежурки - чтобы спокойно выдавала до 2А тока без ощутимой просадки.
Пробные включения - через лампу накаливания.


Можно, конечно и по схемам аналогам. Спасибо. Будем, что ни будь похожее искать. Оригинальная схема нужна была для того, что бы ни демонтировать ни чего лишнего, да и быстрее получилось бы.

Re: ATX codegen300w переделка в лабораторный (подробно)

Пн мар 11, 2019 18:26:38

Куда пропал контроллер Starichok51 .
Он, Констуктор теперь забьет тему огромными цитатами :kill:

Re: ATX codegen300w переделка в лабораторный (подробно)

Пн мар 11, 2019 20:27:06

он уже получил предупреждение и обещал, что больше не повторится...

Re: ATX codegen300w переделка в лабораторный (подробно)

Пн дек 09, 2019 19:35:57

yaotzin, Добрый день. Не могу открыть ваши схемы. Неопытный пользователь(( может дело во мне). Огромная просьба : вышлите пожалуйста все схемы данной темы на мою эл. почту : vpopovtytaev2008@yandex.ru/ Заранее спасибо.

Re: ATX codegen300w переделка в лабораторный (подробно)

Вт дек 10, 2019 08:57:58

Добрый день. Вопрос со схемами решен, регистрацией на данном сайте. Остался вопрос- Точки подключения шунта. Не смог найти.

Re: ATX codegen300w переделка в лабораторный (подробно)

Вс дек 15, 2019 14:01:28

Здравствуйте. Собрал блок питания по схеме ТСа. Работает без нареканий, но возникла проблема: сгорели 2 вольтамперметра. Один проработал 3 включения, второй отработал несколько месяцев. В обоих случаях выгорел контроллер. Подскажите, в чем может быть причина? И может ли это происходить потому, что перед включением блока я не устанавливаю напряжение на 0?
Питание приборчика брал от дежурки 5В.

Re: ATX codegen300w переделка в лабораторный (подробно)

Вс дек 15, 2019 22:28:35

Смотря что выгорело. У токового шунта может быть плохой контакт.

Re: ATX codegen300w переделка в лабораторный (подробно)

Пн дек 23, 2019 06:10:18

maksdonetskiy - Что за вольтамперметры? Те Китайские с двумя трёхцифирными (красным и синим) индикаторами? Даже не представляю как их нужно подключить, чтобы сжечь их микроконтроллер. Разве что питание подать выше 15 Вольт. От пяти вольт, они будут работать припеваючи.
Или они у вас бракованные, или вы что-то не то делаете.
Нужны фотографии и схемы того что у вас там получилось.
Единственные причины выгорания тех контролеров, это выход из строя интегрального стабилизатора 3,3 Вольта, который рядом с контроллером находится. Выше 12 Вольт, на него подавать не рекомендуется. Если этот стабилизатор выходит из строя, и выдаёт на выходе выше чем 3,3 Вольта, то контроллер естественно сгорает. Стабилизатор может быть сам бракованный, а может быть просто его перегрев.
Да, не вижу связи неисправностей вольтамперметра, и неустановки напряжения в 0. Вообще-то вряд-ли кто-то ставит ноль перед включением. В этом нет необходимости.

Asaba - Если у токового шунта будет плохой контакт, то во первых амперметр будет фигню показывать (в определённые моменты завышать показания) и сгореть может то куда идёт сигнал с шунта, а он в основном идёт на предусилитель на чём-то типа LM358, а между шунтом и предусилителем, ещё и резистор ставят. Если обрывается шунт, то выходное напряжение блока, подаётся через резистор на вход предусилителя, который питается более низким напряжением, соответственно через резистор после шунта, и через вход предусилителя, напряжение проникает в цепи питания ампервольтметра. По идее если резистор между шунтом и предусилителем, не сможет в достаточной мере ограничить ток, то напряжение может поднять питающее выше 3,3, тогда да, может контроллер выгореть.
В общем, подитоживая. Смотрите обрыв в шунте, и наличие на плате вольтамперметра резистора после плюсового вывода шунта на пути к предусилителю.
Ответить