Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Чт июл 02, 2020 12:34:07
Здравствуйте
Неисправность в диапазоне 100А.
При установленном токе ( к примеру)20А -ток текущий может быть к примеру 11А или 2а.
При этом индикация тока и напряжения правильная.
В диапазоне 10А ток держит.
Транзистор IGBT bsm300gb120.
Транзистор или цап менять ?
спасибо
Чт июл 02, 2020 17:24:21
пайка или какой там у тебя контакт с шунтом на 100А "играет".
на плохом контакте большое сопротивление, поэтому ток меньше заданного.
Чт июл 02, 2020 19:31:48
Контакты проверил.
Запаял резистор 1к между затвором и эмиттером ,стало лучше.
Ток теперь меньше на 10%.
Чт июл 02, 2020 21:34:25
если с резистором стало стабильно, то калибруй заново.
Пт июл 03, 2020 08:20:55
Загнал в самый край-не хватает.
Пт июл 03, 2020 09:17:31
сопротивление больше, чем нужно.
нужно уменьшать сопротивление "шунтовой" цепочки на 100А.
Пт июл 03, 2020 12:35:07
спасибо.
Поставил параллельно заводскому самодельный шунт,стало нормально.
Пт июл 03, 2020 12:45:33
там монтаж искажает сопротивление шунта.
даже если шунт заводской, к нему нужно правильно подключаться.
Пт июл 03, 2020 12:47:03
А какой минимальный рабочий ток прибора?
У меня при токе меньше 50 ма врёт до 20%.
А так не более 5%.
Пт июл 03, 2020 14:36:04
вполне вероятно, что у тебя происходит возбуждение стабилизатора тока. поэтому такая большая нелинейность.
у меня линейность практически идеальная - по моему зеркальному ящику класса 0,2.
в теме уже писалось, что для устранения этого возбуждения с истока транзистора на шунт нужно добавить дроссель, мне хватило готового дросселя на стержне из компового БП.
но этот дроссель я в схеме так и не нарисовал.
Пт июл 03, 2020 21:15:44
Спасибо.попробую
Сб июл 04, 2020 12:23:04
Досель не помог. В затвор поставил резистор 5 0м и конденсатор по входу устройства 5 мкф 160в стало нормально .
Проверяю от импульсного блока похоже он тоже вносит помеху.
По возможности, вынесите пожалуйста настройки в отдельную закладку.
спасибо.
Сб июл 04, 2020 16:04:47
о каком входе устройства идет речь? ничего не понял.
и про отдельную закладку ничего не понял.
да, у меня именно при калибровках от импульсного БП появилось возбуждение. от аккумуляторов я его не видел. но дроссель мне помог.
Вс июл 05, 2020 13:08:46
Извиняюсь .Попробую точнее.
Входе - параллельно выводам устройства,куда подключаются аккумуляторы.
Иногда по невнимательности, вместо изменения диапазона ,сбиваю калибровку.
Хотелось бы ,что бы калибровка была где то отдельно,что бы случайно не нажимать .
спс.
Вс июл 05, 2020 14:32:36
бороться с твоей невнимательностью путем усложнения прошивки я не буду.
Вс июл 05, 2020 21:22:20
в программе
нет так нет
Вс июл 05, 2020 21:34:31
и в программе тоже нужно быть внимательным.
Пн окт 12, 2020 22:19:36
Наконец дошли руки доделать корпус!))
- Вложения
-
- изображение_viber_2020-10-12_22-16-03.jpg
- (234.68 KiB) Скачиваний: 386
-
- изображение_viber_2020-10-12_22-16-04.jpg
- (223.58 KiB) Скачиваний: 329
-
- изображение_viber_2020-10-12_22-16-05.jpg
- (201.93 KiB) Скачиваний: 374
Вт окт 13, 2020 06:46:08
а что там у тебя 3-разрядный 7-сегментник делает?
Вт окт 13, 2020 20:02:38
Модельная пищалка которая измеряет напряжение каждой банки в сборки. Вставил на всякий случай, чтоб если одна банка уйдет раньше, чтоб не переразрядить