Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить

Re: Непростой 3фазный ПЧ

Чт июл 12, 2018 14:11:29

onwire писал(а):Плохо читаеш. У тя сколько силовых вентилей в выпрямителе ? У меня тоже 4, а реле нет.

Смотрите таблицу "Общая рассеиваемая мощность в зависимости от среднего тока " или что-то подобное ищите . Станет очевидно что простой диод выгодней , потому как имеет меньшее падение на переходе . Я с Вами соглашусь по тиристорам , если мощность двигателя невелика .

Re: Непростой 3фазный ПЧ

Чт июл 12, 2018 15:56:17

Из личного опыта - лучше контролер с "горячей" стороной не связывать - в домашнем исполнении черевато повышенным расходом контроллеров. Да и развязок на порядок в сторону пульта поболее понадобиться. А если преспичит программу править.....

HCPL7840 для изолирующего ОУ оооочень недорог (250 руб на Али - если не фейки).

Вот бы его до 400 Гц разогнать.

ЗЫЖ - народ - собираюсь заказываться на Али - какие IGBT заказать под инвертор 400 Гц 1 кВт что-б не шибко дорого и главное поменее налететь на фейки. А то популярные IRG4PC50UD по моему подделываются в 90% случаев ?

Re: Непростой 3фазный ПЧ

Чт июл 12, 2018 16:34:47

отзывы нужно читать на товар, чтобы не налететь на подделку...

Re: Непростой 3фазный ПЧ

Пт авг 24, 2018 23:28:16

На радиоэлементы они нечасто бывают. Тем не менее вопрос актуален - кто что в своих инверторах применяет ?

Re: Непростой 3фазный ПЧ

Вт окт 30, 2018 08:59:38

Вот бы его до 400 Гц разогнать.
ЗЫЖ - народ - собираюсь заказываться на Али - какие IGBT заказать под инвертор 400 Гц 1 кВт что-б не шибко дорого и главное поменее налететь на фейки.

Лично я внедрил уже частотничек №2 на шпиндель ЧПУ 2.2 КВт на модульке IRAMY20UP60A, пока пилит (месяц примерно пилит), регулировка оборотов в том числе переменником 225-450 Гц.

И кстати - модульки STK621-061 которые весьма похожи по описанию на IRAM136-3063 ru.aliexpress.com/item/CS189-08GU2/32652967884.html уже приехали 5 шт за 1280 руб, похожи на настоящие.
Экземпляр частотника №2А планирую спаять на таком и замучать как следует, и напряжением и током.
Компрессор ФВ-6 с металлолома уже приехал, четырёх полюсное двигло 4 КВт надо прикупить на авито для прямого привода ФВ-6.
Из личного опыта - лучше контролер с "горячей" стороной не связывать - в домашнем исполнении черевато повышенным расходом контроллеров. Да и развязок на порядок в сторону пульта поболее понадобиться. А если преспичит программу править.....

У лично меня - без гальваноразвязки. Электробезопасность пользователя обеспечивается пластиком. Пульт в корпусе частотника, но в варианте №2 соединительный жгут 40 см - можно и вынести чутка от силы.
При ICSP вполне можно выдернуть вилку частотника из розетки и добавить 1 диод в схему перед 7805 питания мелкопроца. Питание мелкопроца при прошивке вполне можно брать от программатора.

Re: Непростой 3фазный ПЧ

Пт апр 09, 2021 18:56:50

Выкатил ревизию 2.
Немного упрощена схемотехника при тех же функциях ее.
Программно, является реализацией идеи 2 инженеров из Таиланда. Их статья случайно попалась мне, и приведенные там результаты комп. симуляции мне очень понравились. Он такой же скалярный как и мой первый, с компенсацией скольжения и константным потоком намагничивания, но они применили прямые векторные преобразования.
По измеренным токам 2 фаз вычисляется активная мощность в зазоре, она делится на частоту, полученный момент определил необходимую частоту скольжения. При этом по каналу напряжения статора поддерживается ном. величина потока намагнич.
В практич. результате, маленький движок имеет полный момент на 1.5 герца и переходные процессы быстрые. Идея не только рабочая, но и понимает процессы в двигателе на низких частотах настолько хорошо что качество работы ближе к векторному ПЧ чем скалярному. кому интересно, статья называлась 294_pub_24.pdf.
Выкладывать документацию не буду, дерзайте сами

Re: Непростой 3фазный ПЧ

Пт апр 09, 2021 19:01:34

отзывы нужно читать на товар, чтобы не налететь на подделку...

И отзывы не помогают. Купил 20 шт IRF 740. Отзывы сплошь положительные, и отзывов много.
Все 20 штук пере маркер RDS 4 ома. Гравировка четкая прям как оригинал.

Re: Непростой 3фазный ПЧ

Пт апр 16, 2021 19:12:33

onwire писал(а):маленький движок имеет полный момент на 1.5 герца и переходные процессы быстрые
А писались-ли графики переходных процессов при тестировании и какая именно была мощность двигателя?
Ответить