Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить

Re: Линейный БП 0-30В 30А

Пн апр 05, 2021 21:32:24

Крутизна переходной характеристики полевиков довольно большая, точно ток не поймаешь.
Замкни затвор и сток, ограничь ток на нужном уровне и измеряй падение напряжения.

Re: Линейный БП 0-30В 30А

Пн апр 05, 2021 21:44:35

Так? Падение измеряем Сток-Исток?

Изображение

Re: Линейный БП 0-30В 30А

Пн апр 05, 2021 21:53:23

Падение напряжения сток-исток, ЛБП1 не нужен.

Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
Изображение
Только измерять нужно быстро, пока транзистор не нагрелся.
Вложения
00.gif
(3.07 KiB) Скачиваний: 428
Последний раз редактировалось Телекот Пн апр 05, 2021 21:54:55, всего редактировалось 1 раз.

Re: Линейный БП 0-30В 30А

Пн апр 05, 2021 21:54:15

Понял, спасибо.

Re: Линейный БП 0-30В 30А

Пн апр 05, 2021 21:56:10

лучше поставить кнопку и подавать питания кратковременно.

Re: Линейный БП 0-30В 30А

Пн апр 05, 2021 22:04:56

Про кнопку понял.
Только 10В и 1,5 Ом будет мощность 67 Ватт нету такого сопротивления.
А можно без сопротивления а ток ограничить на ЛБП.
Только тогда там напряжение будет примерно 0,3В на затворе.
Поэтому я и лепил ЛБП1

Re: Линейный БП 0-30В 30А

Пн апр 05, 2021 22:08:57

Voloko писал(а):А можно без сопротивления а ток ограничить на ЛБП.
Если на выходе БП нет большого конденсатора. При кратковременной работе 1-2сек там будет работать обычный резистор ПЕВ.
Voloko писал(а):Только тогда там напряжение будет примерно 0,3В на затворе.
Почему? там будет напряжение открывания транзистора.

Re: Линейный БП 0-30В 30А

Пн апр 05, 2021 22:15:24

При кратковременной работе 1-2сек там будет работать обычный резистор ПЕВ.
Понял.

Почему? там будет напряжение открывания транзистора.

Ну если без резистора я имел ввиду. транзистор откроется и закоротит БП и напряжение упадет.

Re: Линейный БП 0-30В 30А

Пн апр 05, 2021 22:19:47

Нет не упадёт. Как только транзистор приоткрыться он начнёт уменьшать напряжение на затворе и закрываться. Потом наступит момент равновесия и напряжение с-и будет равняться напряжению открывания.

Re: Линейный БП 0-30В 30А

Пн апр 05, 2021 22:23:43

ОК. Спасибо. Завтра буду пробовать.

Re: Линейный БП 0-30В 30А

Вт апр 06, 2021 14:32:22

Потратил пол дня на подбор транзисторов, но результатом доволен :kill:
Телекот спасибо, все получилось красиво.
Изображение Изображение

Ток ограничил 7А. Каждый транзистор пришлось паять т.к. нету надежного разъема для ТО247.
Сечение проводов 1,5мм2, кнопкой подача напряжения и снятие показаний в первые две секунды. В табличке максимальная дельта между транзисторами в одном баяне. :solder: :)
Изображение

Добавлено after 6 minutes 32 seconds:
Разница 0,68А. Думаю пойдет, перегрева отдельных транзисторов в баяне не будет.
Изображение

Re: Линейный БП 0-30В 30А

Вт апр 06, 2021 15:26:56

должно быть нормально, хорошая работа

Re: Линейный БП 0-30В 30А

Ср апр 07, 2021 18:24:15

:solder: :solder: :solder: Думал сегодня не осилю, но я его сделал.
Спаял, собрал и допаял мосты. Теперь у нас на выходе есть пульсирующее :)
Жду конденсаторы и буду пробовать нагружать 30А, чтоб посмотреть на сколько просядет напряжение.
Думаю в дальнейшем эта инфа пригодится. Пока кондеры в пути буду лепить транзисторы на радиатор.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение

Re: Линейный БП 0-30В 30А

Ср апр 07, 2021 18:47:05

Voloko писал(а):чтоб посмотреть на сколько просядет напряжение.

Смотреть нужно осциллографом, что бы знать ещё и размах пульсаций.

Re: Линейный БП 0-30В 30А

Ср апр 07, 2021 18:59:05

Смотреть нужно осциллографом, что бы знать ещё и размах пульсаций.
Понял, так и сделаю. Правда я заказал только 100 000 uF - дорогие. Потом дозакажу.

Re: Линейный БП 0-30В 30А

Чт апр 08, 2021 16:43:33

Не выдержал я :solder: не дожидаясь электролитов, запаял временно 4х2200uF.
Измерил напряжения и :shock: что-то многовато. Сетевое напряжение плавает, но вот какие измерения:
12.6В; 25.2В; 37.8В; 50.6В
Еще я заметил, когда я массу замыкаю на экран трансформаторов, то напряжение падает на 0.15В, почему?
Надо ли соединить экран, корпуса трансформаторов, радиаторы и все остальное металлическое с массой/минусом?
Изображение Изображение

Re: Линейный БП 0-30В 30А

Чт апр 08, 2021 19:06:57

Чем нагружены?

Re: Линейный БП 0-30В 30А

Чт апр 08, 2021 19:21:07

Это без нагрузки, ХХ, я просто хотел знать напряжения ХХ с фильтром.
Нагружать буду когда электролиты приедут. Сейчас нету смысла, всего то 2200uF :)

Re: Линейный БП 0-30В 30А

Чт апр 08, 2021 19:24:45

нагрузи хотя бы 0,1 А, чтобы помехи не выпрямлялись.

Re: Линейный БП 0-30В 30А

Чт апр 08, 2021 19:32:02

Понял, сам не додумался :oops: , надо было хоть лампочку засветить :)
Уже разобрал стенд. В понедельник снова поиграюсь.
Ответить