Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить

Re: БП 0-30В 25А

Чт мар 19, 2020 22:44:18

А измерить такой ток есть чем?

Re: БП 0-30В 25А

Сб мар 21, 2020 10:41:41

Нашел немного времени. И как всегда с вопросов :)
А что здесь сложного? Проволочный резистор 20-60 Ом включенный в один из сетевых проводов. который при заряде конденсаторов перемыкается релюшкой.
Изображение

После заряда конденсатора реле все время будет в сработанном состоянии. Можно сделать, чтоб реле при заряде было в сработанном состоянии, а при работе БП отпускало.

Вчера поизмерял свой шунт. Нагружал до 5А (мой БП больше не дает). График при 0.5А не линейный, но думаю это неточность китайского амперметра, а дальше до 5А все линейно и я продлил график до 25А. Получается мой шунт выдаст 10мВ при токе 25А.
Изображение Изображение Изображение Изображение

Добавлено after 1 minute 18 seconds:
А измерить такой ток есть чем?
Забыл ответить, нету, буду законом Ома пользоваться :)

Re: БП 0-30В 25А

Сб мар 21, 2020 10:50:35

шун он и в африке шут!
чего его изучать та та все напысано на нем скока ампер скока меливолт

Re: БП 0-30В 25А

Сб мар 21, 2020 11:34:01

шун он и в африке шут! чего его изучать та та все напысано на нем скока ампер скока меливолт
Я его снял со счетчика, на нем ничего не написано.

Re: БП 0-30В 25А

Сб мар 21, 2020 11:37:21

тогда или обмерять или ставить так, а потом подгонять под него остальные параметры схемы..

Re: БП 0-30В 25А

Сб мар 21, 2020 11:41:58

тогда или обмерять или ставить так, а потом подгонять под него остальные параметры схемы..
Так я же обмерял и даже график нарисовал двумя сообщения выше. :shock:

Re: БП 0-30В 25А

Сб мар 21, 2020 12:00:41

извиняюсь за невнимательность :)

Re: БП 0-30В 25А

Сб мар 21, 2020 12:02:14

:beer:

Re: БП 0-30В 25А

Сб мар 21, 2020 14:07:02

Voloko писал(а):Можно сделать, чтоб реле при заряде было в сработанном состоянии, а при работе БП отпускало.

Нет. Кто при выключенном БП будет держать реле.

Re: БП 0-30В 25А

Сб мар 21, 2020 16:32:10

Нет. Кто при выключенном БП будет держать реле.
Понял :)

Re: БП 0-30В 25А

Сб мар 21, 2020 16:45:44

Да и с экономической точки зрения не выгодно. Большую часть времени БП выключен, и держат всё это время реле в сработанном состоянии как то не по фенхую. :))

Re: БП 0-30В 25А

Вс мар 22, 2020 00:11:54

Ivanoff-iv писал(а):или обмерять или ставить так, а потом подгонять под него остальные параметры схемы..

Можно еще шунт подогнать. В меньшую сторону легко делается поперечными пропилами...

Re: БП 0-30В 25А

Вс мар 22, 2020 11:38:27

Надо бросить ложку дёгтя.
При параллельном включении полевиков в линейных схемах нужны уравнивающие резисторы 0,03-0,05 Ом на каждый полевик. И полевики в тандеме желательно ставить с одной партии.
Но есть и хорошая новость, с них можно снимать информацию о токе.

Re: БП 0-30В 25А

Вс мар 22, 2020 17:11:17

Деркатер,
В меньшую сторону легко делается поперечными пропилами...

Пропилами можно только увеличить.

Re: БП 0-30В 25А

Вс мар 22, 2020 17:38:52

тоже хотел сказать, но по моему проблема с шунтом она здесь не к чему.

Re: БП 0-30В 25А

Пн мар 23, 2020 11:50:11

Я снова с вами :) Меня вчера заблокировали за излишнее цитирование :shock: Я теперь боюсь цитат :)

Хочу по порядку, не пойду дальше пока не разберусь с уже начатым.
Подгонку шунта и полевик как токовый датчик попозже. Соединение полевиков в параллель я уже нашел схемку, потом покажу. А сейчас про задержку включения для заряда конденсаторов фильтра.

Потестил схемку и при 2000мкФ задержка всего 277ms, не маловато ли если поставлю 300000мкФ? а при 1000мкФ - 140ms. Или я опять что-то не то делаю.
Изображение

Re: БП 0-30В 25А

Пн мар 23, 2020 12:14:21

А почему ты проверяешь от постоянного источника питания? это не верно.
В момент включения твои большие конденсаторы разряжены и питание релюшки нет. Они постепенно начинают заряжаться через ограничительный резистор в сетевом проводе и только когда они зарядятся до 24в реле сможет сработать. В этой схеме основным время задающим элементом служат твои большие конденсаторы.
Ты просто не цитируй сообщение полностью, а только часть которую надо.

Re: БП 0-30В 25А

Пн мар 23, 2020 12:29:37

ОК. Понял. Вечером переделаю. Сейчас надо уехать.

Re: БП 0-30В 25А

Пн мар 23, 2020 14:05:14

в сварочных инверторах так и делается съхемка мягкого заряда банок через баласт замыкаем потом его реле реле запитано по холодной чсти или от выхода дежурки там обычно 24в для него имотороф
причем иногда жополнителный каскад залержки на реле стоит тоесь замык будет не при заряле до 60% когда реле сработает а позже когда заряд блирзок к 100не

Re: БП 0-30В 25А

Вт мар 24, 2020 16:04:43

musor Наверное ждать до 100% заряда конденсаторов фильтра нет смысла в моем случае, нам ведь надо просто уменьшить бросок тока в самом начале старта.

Промоделировал схемку и задержка получилась 1 секунду.
Смущает мощность выделяемая в момент включения на проволочном резисторе, около 500Вт :shock:
(на рисунке обведено красным).
И не знаю как посчитать время заряда, хватит 1 секунды?
И что делать с мощностью резистора в цепи сети?

Изображение Изображение Изображение
Вложения
Задержка.zip
Файл в Мультисиме
(130.35 KiB) Скачиваний: 115
Ответить