Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пн дек 07, 2020 15:20:39
Это значит два тороидальных сердечника указанного размера стянутые в пакет киперной лентой и пропитанные лаком. Количество витков первички считал в программе Старичка, а.и. - 1,5 Тл
Пн дек 07, 2020 15:43:31
Проверил, 120 витков получается при напряжении 257 вольт. Нафига столько задавать? 6 киловатт просадят сеть и останется 230, в лучшем случае.
Почему 1,5 Тл? Это слишком мало и ничем не оправдано.
При 1,7 Тл и 230 В первичка 92 витка. Соответственно и вторичка короче. Мощность на обмотках уменьшилась на 30%, было 200 Вт, стало 140.
Вт дек 08, 2020 00:11:15
Значит ошибка с размерами сердечника. Мотал давно, точно помню что на 230В, плотность тока 2,5А и амплитуда 1,5. Ток холостого хода около ампера. Отматывать желания нет, можно пересчитать и домотать для межфазного 380В.
Ср дек 09, 2020 20:07:44
Спаял каркас вторички, осталось проверить на нагрузке как оно будет греться.
Пт дек 11, 2020 21:56:33
Придется перематывать первичку - родная, намотанная эмальпроводом б.у дала межвитковое через несколько часов нагрузки.
Оказалось, что при пропускании тока 600А припой становится жидким где-то секунд через 10. 150А рассеивает продолжительно.
Сб дек 12, 2020 03:13:51
CRCT писал(а):150А рассеивает продолжительно.
посмотрим на эти пайки через 0,5-1 год эксплуатации.
Сб дек 12, 2020 05:02:54
Придется перематывать первичку - родная, намотанная эмальпроводом б.у дала межвитковое через несколько часов нагрузки.
Перемотаешь ещё не раз с таким подходом.
Сб дек 12, 2020 05:28:17
Это реклама нового провода.
На самом деле много раз мотал проводом БУ и все трансформаторы работали. Просто перед началом надо проверить провод.
Для этого берётся цилиндр диаметром примерно в 5раз больше диаметра провода и мотается пробная обмотка, потом она разматывается и этот отрезок провода нужно хорошо рассмотреть. Если в лаковой изоляции появились трещины или сколы то этот провод использовать нельзя.
Сб дек 12, 2020 05:49:32
Всегда интересовал вопрос, можно ли восстановить эту лаковую изоляцию подручным способом. Как вариант - разделять витки тонкой конденсаторной бумагой с финальной пропиткой слоя лаком.
Сб дек 12, 2020 06:01:18
В мощных трансформаторах вообще не используют лаковую изоляцию. Провод обмотан в 2 слоя бумагой или нитками, тканью.
Добавлено after 7 minutes 4 seconds:
- Вложения
-
- IMAG0089.jpg
- (94.86 KiB) Скачиваний: 500
Сб дек 12, 2020 07:15:43
CRCT писал(а):Как вариант - разделять витки тонкой конденсаторной бумагой с финальной пропиткой слоя лаком.
А бумагу взять размотав конденсатор производства 3-го рейха!
Сейчас много термостойких изоляционных материалов типа каптонового скотча которым можно обмотать поврежденное место. Но если на проводе повреждена вся изоляция то такой провод лучше выкинуть.
Сб дек 12, 2020 08:14:58
Прежде чем обматывать рейховской бумагой, надо проволоку изготовить. Сначала накопать медной руды, дальше всё легко.
Самое главное не покупать новый провод, а то вдруг получится трансформатор.
Сб дек 12, 2020 13:56:19
Восстановление изоляции целесообразно для провода от 1,5+ мм диаметра. Ибо и дорогой он и надо его мало. Что видел и что сам делал... полоски трансформаторной бумаги под каждый виток, потом по слою обматывание. И обязательно с пропиткой лаком типа ГФ, иначе бумага протрётся от вибрации при работе. Так восстанавливал и лаковые шины и в тканевой/бумажной изоляции с разбора провод. Обычно второй раз без повреждения такой провод с донора смотать не удаётся, особенно в бумажной изоляции (ленточкой обвитый). Имхо бумажный изначально под пропитку и выпускался.
Вс дек 13, 2020 17:26:40
Смотал первичку. Решил заменить задубевшую киперную ленту на тряпичную изоленту и обратил внимание что лента в кольцах прихвачена в нескольких точках дуговой сваркой так что проплавлены 3-4 витка. Рассверливать или можно оставить как есть?
Вс дек 13, 2020 17:31:44
оставляй
Вс дек 20, 2020 00:51:51
Добрый вечер. Собрал сварочный выпрямитель к трансформатору переменного тока чтобы можно было варить основными электродами. Дуга зажигается мягко, брызг и треска нет. ЛБ52У горят стабильно, а вот УОНИ13/55 очень трудно зажечь и дуга нестабильна, ощущение что нехватает тока, хотя реостат скрутил почти в ноль. Разобрал, чтобы увеличить зазор в дросселе и мимоходом замерил индуктивность, оказалась необычно большая - 3мГн. Это с зазором 2мм. Если вообще снять верхние подковы то индуктивность проседает до 300мкГн, что тоже многовато. Не пойму в чем причина, витков не так много - 64 шиной 21мм2. Сердечник - ленточный ШЛ от трехфазного трансформатора. Катушка без сердечника - 0.21мГ
Вс дек 20, 2020 01:41:06
С полярностью там ничего не попутал? УОНИ вроде для обратной полярности, не помню уже. Что там на коробке написано?
Вс дек 20, 2020 02:58:05
Не попутал. Плюс на держаке.
Вс дек 20, 2020 03:04:43
А может и наоборот, я не помню точно. Попробуй поменять, вдруг поможет.
Вс дек 20, 2020 03:17:39
Да не, УОНИ точно на обратной. На инверторе они горят стабильно при 100А. Попробую подвигать зазором еще