В практике любителей электроники в основном необходимость расчёта для перемотки БУ сетевых трансформаторов. А для этого нет необходимости в программах и мудрёных методик расчётах. Достаточно вычислить количество витков на 1 вольт и плотность тока из старой жизни трансформатора, остальное можно посчитать на бумажке в столбик за 5 минут.
Сб июл 25, 2020 14:08:54
Спасибо всем за ответы-советы! Последнее.
Как проявляется в работе трансформатора намотка лишних первичных витков?
Или как проверить?
Сб июл 25, 2020 14:11:55
Yon писал(а):Как проявляется в работе трансформатора намотка лишних первичных витков?
Падает КПД, при полной нагрузке, уменьшается максимальная мощность трансформатора. Но не катастрофично.
Сб июл 25, 2020 14:32:20
Как проявляется в работе трансформатора намотка лишних первичных витков?
Уменьшается пусковой ток, минимизируется потребление и нагрев на холостом ходу.
Сб июл 25, 2020 14:42:01
Upgrader писал(а):минимизируется потребление и нагрев на холостом ходу.
Нагрев на ХХ у таких трансформаторов ничтожный, как и потребление на ХХ. У торов ток ХХ около 20-30мА причём львиная доля этого тока имеет реактивный характер и потреблению не имеет отношения. Так что положительных моментов практически нет.
Сб июл 25, 2020 15:04:54
[quote="Upgrader"] Так что положительных моментов практически нет.
ну почему-же, если транс включен постоянно в розетку, где то и дело перехлестываются фазы, проживет трансик на пару дней дольше
Сб июл 25, 2020 16:26:39
Upgrader писал(а):минимизируется потребление и нагрев на холостом ходу.
Нагрев на ХХ у таких трансформаторов ничтожный, как и потребление на ХХ. У торов ток ХХ около 20-30мА причём львиная доля этого тока имеет реактивный характер и потреблению не имеет отношения. Так что положительных моментов практически нет.
Практически есть, если нужно уменьшить наводки на чувствительные цепи и акустический шум.
Сб июл 25, 2020 16:29:46
ну почему-же, если транс включен постоянно в розетку, где то и дело перехлестываются фазы, проживет трансик на пару дней дольше
Да. Вот были раньше индукционные счетчики, там катушка была неплохая такая на 220 вольт, которая переживала подачу 380 вольт вообще без проблем.
Сб июл 25, 2020 16:43:38
Счётчик это измерительный прибор и главное там это точность измерения, по этому и амплитуда индукции выбиралась мизерной что бы показания были линейными. КПД там совершенно не нужен. То же делается в трансформаторах тока.
Сб июл 25, 2020 18:44:06
По моему опыту, 1700 витков ближе к реальности, чем не пойми какие онлайн расчеты. Можно намотать 1500 витков, померять вольтметром переменное напряжение на резисторе 1 Ом последовательно с первичкой. Ток холостого хода посчитать по закону Ома. Провод резать не обязательно, можно пошкребти и припаять, потом заизолировать. Если ток будет 10-20 мА, то прекрасно, если больше 100 мА, то обязательно доматывать. Витки зависят от качества железа, чем оно кровельнее, тем больше надо витков. Первый слой первички изнутри и на всех 4 углах я бы заизолировал, хотя бы малярным скотчем.
Мне нравится обматывать торы цветной капроновой или лавсановой лентой для бантиков шириной 2 см. У лавсана и капрона температура плавления одинаковая.
Сб июл 25, 2020 19:23:48
Velhinho писал(а):Можно намотать 1500 витков, померять вольтметром переменное напряжение на резисторе 1 Ом последовательно с первичкой. Ток холостого хода посчитать по закону Ома. Провод резать не обязательно, можно пошкребти и припаять, потом заизолировать. Если ток будет 10-20 мА, то прекрасно, если больше 100 мА, то обязательно доматывать.
Проще взять ЛАТР и определить при каком напряжении ток ХХ начнёт резко расти.
Сб июл 25, 2020 21:50:25
Правильные витки это когда ток ХХ находится в начале нелинейного участка характеристики. График для ОСМ-1 0,25КВА. Крестиком отмечен.
Вс июл 26, 2020 12:03:59
Спасибо. Сильно не пинайте. Мотал первый раз. Еле все влезло.
- Вложения
-
- tor.png
- (136.39 KiB) Скачиваний: 253
Вс июл 26, 2020 20:23:41
осталось макнуть в краску
Вс июл 26, 2020 20:26:57
тогда совсем дындочки не останется
.
Вс июл 26, 2020 20:51:32
дык, можно вставить втулочку. я так на сварочнике крепление сделал, сунул внутрь кусок трубы водопроводной, и залил пеною. а сверху покрасил. уже 6 лет держит, и до сих пор как новое
Сб авг 08, 2020 22:43:43
Намотал трансформатор на статоре двигателя размеры не помню если нужно то запишу.Провода для первички не было и намотал вместо 0.6мм четыре провода по 0.3мм свитыми в косу.Вторичку мотал сетевым одножильным провод 1.8 мм как и полагалось.При замере напряжения от 220 вольт напрямую было в районе 19 вольт как и надо ,но при подключении мультиметра он начал сильно грется и шумел .а при включении через лампочку накаливания 60 ватт(она горела не в полный накал ) он выдавал 9 вольт и малый ток не грелся и почти не гудел .Как мне решить проблему с нагревом и чем лучше изолировать слои (киперной ленты мало поэтому не хватит) .Может доматать 200витков на первичку и 25 витков на вторичку провода такого у меня много и места в торе хватит.(Прим .пазы не вырубал)
Сб авг 08, 2020 23:11:54
А озвучить сечение тора и количество намотанных витков перед тем как задавать вопросы?
Вс авг 09, 2020 07:05:18
Вторичку мотал сетевым одножильным провод 1.8 мм как и полагалось.При замере напряжения от 220 вольт напрямую было в районе 19 вольт как и надо ,но при подключении мультиметра он начал сильно грется и шумел
От мультиметра стал греться и шуметь?
На вторичке провод изолированный?
Если изолированный, то 1,8 мм - это по изоляции или по меди?