Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить

Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп

Пн авг 10, 2020 23:33:12

Простая житейская ситуация установили вы на выходе 30в и ограничение тока 5А. Подключили нагрузку на прогон часа на 4-5, сами пошли заниматься другим делом. Падение напряжение на регулирующим транзисторе 5-6в, мощность 30вт. Но в один прекрасный момент с нагрузкой что то случилось, к примеру что то пробило. Выходное напряжение упало до нескольких вольт, падение напряжения увеличилось до 30-36в. Какая будет на нём мощность выделяться при том же токе? Или будете сидеть рядом и караулить пока устройство гоняется. :))

Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп

Вт авг 11, 2020 10:48:25

на этот случай есть тепловая/тригерная зашита при росте тока выше допуска или перегреве все откелюсчится пока не остынет

Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп

Вт авг 11, 2020 11:07:41

musor писал(а):на этот случай есть тепловая/тригерная зашита при росте тока выше допуска
Где она есть, кто её туда поставил, и как она сработает если работает ограничение тока? :))

Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп

Вт авг 11, 2020 11:13:03

поставь вот и будет! все в руках ваших... и Аллаха

Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп

Вт авг 11, 2020 11:14:42

Термовыключатель на корпус мощного транзистора.

Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп

Вт авг 11, 2020 11:23:57

musor писал(а):тригерная зашита при росте тока выше допуска
Ты так и не ответил как она сможет сработать если работает ограничение тока.
Термовыключатель поставить можно, но лучше сразу сделать автоматическое переключение.

Чем городить во такой дебилизм.
Изображение

Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп

Ср авг 12, 2020 19:03:11

Это не дебилизм а переключатель устройств, на ИМС.
25 лет честно на телевизорах отпахал где и предназначался.
Применять можно где угодно.

Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп

Ср авг 12, 2020 21:10:27

zenner писал(а):25 лет честно на телевизорах отпахал где и предназначался.
Вот именно, чем городить вот эту .уйню лучше сделать автоматическое переключение, даже схема проще будет. И не надо искать снятые с производства микросхемы.

Добавлено after 1 hour 13 minutes 25 seconds:
вот простейшая схема автоматического переключения обмоток на 4 ступени.
Изображение
Можно ввести гистерезис добавив 3 резистора.

Добавлено after 33 minutes 49 seconds:
Да и пользоваться вашим дебилизмом неудобно.
1. Прежде чем выставить нужное напряжение нужно посмотреть в таблицу какую ступень включить.
2. Посмотреть какая ступень включена в данный момент.
3. Включить нужную ступень.
4. Выставить нужное напряжение.
Да забыл нужно первым делом прочитать инструкцию. :))
Вложения
00.gif
(10.53 KiB) Скачиваний: 2881
Последний раз редактировалось Телекот Ср авг 12, 2020 22:34:55, всего редактировалось 1 раз.

Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп

Ср авг 12, 2020 22:06:10

Проще всего взять готовую плату от неисправного/б.у. немощного релейного стабилизатора напряжения типа РЕСАНТА АСН-500, там все уже есть - и операционники, и ключи, и четыре реле 10A 125VAC.

Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп

Ср авг 12, 2020 22:13:08

А зачем 4 реле? На ниж можно сделать 16 комбинаций, для 4 ступеней достаточно 2х реле.

Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп

Ср авг 12, 2020 22:28:57

В релейных стабилизаторах по жизни так - одно реле байпасное, включает сам стабилизатор в разрыв фазы, остальные три - коммутируют обмотки. Ну а при переделке можно два реле запараллелить, а то у них, пишут, контакты подгорают. :))

Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп

Ср авг 12, 2020 22:40:35

Одно реле отключает фазу при превышении напряжения больше номинального для защиты нагрузки. К примеру при залипании одного реле. В стаблизаторах сетевого напряжения обязательно, в нашем случае не нужно.

Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп

Ср авг 12, 2020 22:41:20

Деркатер писал(а):роще всего взять готовую плату от неисправного/б.у. немощного релейного
Если человек в состоянии сделать достаточно сложное устройство - лабораторник, то переключатель обмоток он тоже сможет сделать. Делать с нуля подобные устройства намного проще, чем переделывать из не сильно подходящих для этого устройств.

В стабилизаторах часто используется МК, логику работы нужно знать и ее не изменить, как и пороги срабатывания. И даже если это самый примитив на ЛМ324, то необходима перестройка всех порогов срабатывания - разбираться что за что в делителях отвечает, от чего зависит и при скольких должно сработать + что там китайцы еще на*уевертили.

Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп

Ср авг 12, 2020 23:10:10

Martin76 писал(а):Если человек в состоянии сделать достаточно сложное устройство - лабораторник, то переключатель обмоток он тоже сможет сделать. Делать с нуля подобные устройства намного проще, чем переделывать из не сильно подходящих для этого устройств.

Ну так если человек в состоянии сделать - пускай делает, я разве против?
Я просто продемонстрировал альтернативный путь для тех, у кого при изготовлении платы переключателя обмоток нет возможности пилить/сверлить/лутить, ну или кому, как и мне, лень это делать и есть желание сэкономить свое время, деньги и силы. :)

Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп

Сб сен 05, 2020 13:53:33

А для TLP627 не надо изменять схему???
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 3b3ff5.PNG
Изображение Изображение
Хотел спросить, какие есть высоковольтные ОУ для этой схемы?? У меня на данный момент стоят mc33171, при подаче перемнки 27 приказали долго жить :cry: :cry:
На выходе хочю получить чистые 30 вольт под нагрузкой а для этого надо подать 30 вольт деств. напряжения . Для этого нужен ОУ как минимум на (30*1.4142=42+5.3=50) на вольт, Эсть какие-то недорогие и высоковольтные ОУ?
http://www.tehnari.ru/attachments/f170/ ... 147758.gif

Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп

Вс сен 06, 2020 16:09:20

слышал иногда попадаются в старых цветных кинескопных ТВ (стоят на плате кинескопа и рулят катодом)

Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп

Вс сен 06, 2020 16:28:05

К1408УД1

Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп

Вс сен 06, 2020 16:59:07

К1408УД1

напряжения питания 2*15вольт что то я не совсем понимаю как он 50 вольт будет держать?

Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп

Вс сен 06, 2020 17:15:14

https://www.chipdip.ru/product/kr1408ud1
Можешь поискать LM143 или LM343

Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп

Вс сен 06, 2020 17:38:02

Ну питания их +-26 вольт.
А как вот по поводу таких ОУ OPA445 но вот меня смутило, что входное напряжения мин 20 вольт. А максимальное 90
Ответить