Для ручного включения нагрузки (при отсутствии входного сигнала) схема управления немного доработана. Кнопка SB1 – малогабаритная, с фиксацией (можно поставить тумблер). При нажатии кнопки SB1 на левый вывод резистора R1 и катод диода VD1 через резистор R4 подаётся пониженное напряжение положительной полярности. Транзистор VT1 открывается и подключает нагрузку. При наличии входного сигнала и одновременном случайном нажатии кнопки SB1 ничего страшного не произойдёт. Напряжение на катоде VD1 (3PHA20) при наличии входного сигнала 5 В составляет 4,75 В, а при нажатии кнопки SB1 – 5,56 В. Они вполне сравнимы. Диод VD1 предотвращает попадание напряжения на выход источника сигнала при нажатии кнопки SB1. Для уменьшения потерь входного сигнала в качестве VD1 лучше поставить диод Шоттки (мне попался под руку 3PHA20). Конечно, он излишне мощный для данной схемы. Есть смысл применить менее мощный диод, например типа: 1N5817, 1N5818, 1N5819. При питании схемы от 12 В и входном сигнале 5 В напряжение «затвор-исток» VT1 было: при использовании диода VD1= 3PHA20 - 4,45 В; при использовании диода VD1= КД522 - 4,17 В. Нагрузка в обоих случаях без проблем включалась. При нажатии кнопки SB1 (входного сигнала нет) напряжение «затвор-исток» VT1 составило 5,23 В. При нажатии кнопки SB1 (входной сигнал 5 В) напряжение «затвор-исток» VT1 составило те же 5,23 В. Подбором резистора R4 (в сторону увеличения номинала) можно уравнять напряжения (при автоматическом и ручном включении) в точке соединения R1 и VD1, но в данном случае это не обязательно.
- Вложения
-
- Управление нагрузкой на мосфете-4.jpg
- (20.19 KiB) Скачиваний: 272
Последний раз редактировалось
ALEX111111 Чт ноя 19, 2020 16:45:36, всего редактировалось 1 раз.