Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить

Варистор или супрессор для сетевого фильтра с защитой

Сб мар 20, 2021 21:14:38

Проанализировав то что массово продается, в том числе уважаемыми фирмами типа APC (например APC PM1WB-RS), вывод такой что никто не ставит вместо варисторов - супрессоры.
Почему?
Тут кто-то убеждал что варисторы нафиг не нужны, проигрывают по всем фронтам супрессорам.
Но видим то что видим. Никто не делает защиту на супрессорах.
Вопрос, почему?

В пользу супрессоров компактность, быстродействие, не взрывается, гарантированно замыкается (пережигая предохранитель) обеспечивая более надежную защиту от превышения напряжения.

Re: Варистор или супрессор для сетевого фильтра с защитой

Вс мар 21, 2021 06:37:05

Короткие импульсный всплески бывают до сотни в день. Будешь каждый раз пред менять?

Re: Варистор или супрессор для сетевого фильтра с защитой

Вс мар 21, 2021 10:03:05

Короткие всплески должны гаситься, у них не такая мощность чтобы сжечь предохранитель на 10 ампер.

Re: Варистор или супрессор для сетевого фильтра с защитой

Вс мар 21, 2021 22:55:38

На варисторах пишется классификационное напряжение.
В домашних девайсах - ставлю параллельно нагрузке - на входе бп или светодиодного конструкта - варистор+супрессор, напряжение на варисторе 390в, супрессор на 350СА, - вычитал когда-то в инете. Либо на следующие по списку напряжения - варистор на 430В, супрессор на 400В, при отсутствии на 400В - ставлю на 440В. Размер варистора имеет значение - рабочий ток определяет:10 мм - 25А, 14 мм - 50А
При желании можно заменить предохранитель обычный на самовосстанавливающийся, циклов правда у него не так много, либо обычный автоматический выключатель устанавливаете

Re: Варистор или супрессор для сетевого фильтра с защитой

Вс мар 21, 2021 23:48:36

варистор+супрессор
Почему оба?

Добавлено after 16 minutes 16 seconds:
По поводу варисторов нашел вот такую интересную вещь
https://www.chipdip.ru/product/b72225t4 ... fv25k275e4
Во первых фирма приличная, во вторых большой - мощный, в третьих как полагается с термопредохранителем на случай перегрева (всякое может быть).

Я делал раньше баян варисторов с термопредохранителями с термопастой, а тут уже вот готовое решение.

Но вопрос отстается открытым зачем нужен варистор, если есть супрессор?
В пользу супрессора то что он почти бесконечно полгащает энергию несмотря на свои малые габариты. Если варистор взрывается и обрывается, то супрессор при перегрузке наоборот замыкается и сваривается в КЗ для надежной защиты техники от повышенного напряжения.

Re: Варистор или супрессор для сетевого фильтра с защитой

Пн мар 22, 2021 00:27:55

зачем нужен варистор, если есть супрессор?

У варистора мощность сопоставимая с импульсной помехой, гораздо больше супрессора.
А супрессор быстрый и более жёсткий, но не долго.

Re: Варистор или супрессор для сетевого фильтра с защитой

Пн мар 22, 2021 01:22:01

Если дело в импульсной высоковольтной помехе (иглы с крутым фронтом, грозовой разряд) - ставь сетевой дроссель на вводном щитке. После него можно для спокойной совести поставить и варистор. Если что-то и пролезет через межвитковую емкость - варистор это поглотит.
Сетевой дроссель мотается проводом 6кв.мм на ферритовом кольце без зазора на коленке за полчаса. Для однофазной сети их нужно два, для 3Ф - 4, на каждый провод, считая нейтраль. У меня такие стоят в гараже с тех пор, как там завелся осциллятор. Просто варисторы не спасали, а после дросселей в доме чистая сеть.

Re: Варистор или супрессор для сетевого фильтра с защитой

Пн мар 22, 2021 10:57:00

А вот есть у меня похожая задача. Надо ограничить напряжение на конденсаторе - в некоторых режимах на него может прилететь больше номинала. Номинал 400 вольт, прилететь может 900 В, токи порядка 2-3А

Именно ограничить. Я пока думаю о неком параллельном (шунтовом) стабилизаторе, но может есть более простые решения ?

Кратковременно надо сбрасывать порядка киловатта в течении 5-20 секунд

Re: Варистор или супрессор для сетевого фильтра с защитой

Пн мар 22, 2021 11:10:51

У варистора мощность сопоставимая с импульсной помехой, гораздо больше супрессора.
А супрессор быстрый и более жёсткий, но не долго.
Из практики, супрессор 1.5KE440CA лет 5 работал в сети и никаких проблем небыло. Но пробился и коротнул единственный раз при мощной грозе которая влупила прямо в дом и в сети были огромные всплески. Если бы это был варистор пусть даже жирый мощный, он бы разрушился и оборвался, пропустив мощный импульс на выход.

Re: Варистор или супрессор для сетевого фильтра с защитой

Пн мар 22, 2021 11:13:31

Есть мощные модули защиты на дин-рейку...

Re: Варистор или супрессор для сетевого фильтра с защитой

Пн мар 22, 2021 15:23:38

на ферритовом кольце без зазора на коленке за полчаса. .

наверное вы хотели сказать кольца из порошка (сендаст, кулл_мю)

Добавлено after 11 minutes 27 seconds:
Из практики, супрессор 1.5KE440CA лет 5 работал в сети

видимо до пробоя, напряжение не доходило.
А у меня, варисторы всегда коротят, видимо у вас предохранитель очень мощный,
вот и разрывает варистор.

Re: Варистор или супрессор для сетевого фильтра с защитой

Пн мар 22, 2021 15:41:40

А у меня, варисторы всегда коротят
Как это?

видимо у вас предохранитель очень мощный
10 А
Часто предохранители не ставят совсем, в заводских устройствах. Автомат не выбивает, варистор в клочья.

вот и разрывает варистор.
Их всегда разрывает если проблемы с сетью.

Re: Варистор или супрессор для сетевого фильтра с защитой

Пн мар 22, 2021 18:11:06

LVS, обычный советский феррит 2000НМ из строчного трансформатора.

Re: Варистор или супрессор для сетевого фильтра с защитой

Пн мар 22, 2021 19:00:54

Этот феррит при одной обмотке, в насыщение легко входит на частоте сети.

Re: Варистор или супрессор для сетевого фильтра с защитой

Пн мар 22, 2021 21:56:21

Входит или не входит, главное, что работает. На сердечнике от строчника зазор выставить не проблема от слова совсем.

Re: Варистор или супрессор для сетевого фильтра с защитой

Вс май 16, 2021 15:04:16

Привет. Подскажите, этот варистор начинает срабатывать при ~250v? То есть его можно ставить параллельно сети ~220В, для защиты?
V250LA40CP

Изображение

Re: Варистор или супрессор для сетевого фильтра с защитой

Вс май 16, 2021 15:16:26

Если в сети стандартное переменное 220В - то можно, хотя стандарт уже вроде поднялся до 230В, замеряйте сеть и принимайте решение, ночью напряжение обычно выше
Почему оба?
Мне так надёжнее, ни автоматы не вышибает, и помехи режутся, лет уж 5 ни одной лампы или драйвера пром не выбивало от перенапряжения - двуступенчатая защита, можно ещё и газоразрядник поставить, многоразовый - уже излишки

Re: Варистор или супрессор для сетевого фильтра с защитой

Вс май 16, 2021 16:14:12

Имхо рнп на вводе нужен если скачет напряжение и серверный ибп для нельзявыключаемых розеток, тогда вообще надежно пренадежно

Re: Варистор или супрессор для сетевого фильтра с защитой

Пн май 17, 2021 01:42:40

Если в сети стандартное переменное 220В - то можно

Выше ~218 Вольт не видел чтобы поднималось. А что, на ~220В эти варисторы можно ставить, а на ~230В нельзя? :dont_know:

Re: Варистор или супрессор для сетевого фильтра с защитой

Пн май 17, 2021 02:04:20

...Если глянуть на границы допусков, то верхняя для стандарта 220 вольт и 230 вольт практически совпадает... (вот по поводу соблюдения допусков - отдельный вопрос... :))) )