Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Сб апр 24, 2021 02:06:19
Примерно так ! Главное что ничего не греется ! Это значит что КПД в порядке ! И главное что ничего не перегреется и не сгорит, и ничего не подожгёт !
Сб апр 24, 2021 02:16:02
Понятно.
Но при мощностях электропастуха по определению не чего не может греться, даже если сделать через пень колоду. Некоторые модели работают просто от круглых батареек месяц и больше.
Сб апр 24, 2021 02:22:23
Главное сделано на МК.
На МК меньше схема, меньше печатная плата, есть возможность гибко и быстро изменить выходные данные , без переделывания той же печатки. Конечно это удобно, оперативно !
Сб апр 24, 2021 05:39:00
Alex_641 писал(а):есть возможность гибко и быстро изменить выходные данные , без переделывания той же печатки. Конечно это удобно, оперативно !
Ну да, однако что бы ввести регулировку энергии потребуется переделка, что бы увеличить экономичность (вставить конденсатор) опять надо переделывать, что бы ввести стабилизацию энергии опять переделывать.
Добавлено after 10 minutes 46 seconds:Совсем не трудно... Но плата уже готова, надо будет её переделывать.
А вот размер печатной платы конечно большое преимущество, если она будет на 2 см шире то не поместится в рюкзак с несколькими десятками кольев и мотком провода.
Вс апр 25, 2021 00:24:03
Вставьте конденсатор в свои схемы ! Тут он не нужен !Совсем не нужен !
Вс апр 25, 2021 05:15:45
Выходит все производители автомобильных коммутаторов дураки.
Вс апр 25, 2021 20:46:30
Не могу сказать, но я же подтыкал кондёр, и мощность искры уменьшалась. Как быть ? Вроде и производители не дураки ... и с кондёром хуже. Когнитивный диссонанс .
Вс апр 25, 2021 22:56:03
Наверное, конденсатор не той породы.. Потом- на схемах указаны 0,15 или 0,22 мкФ, а вы подтыкали 0,47..
Вс апр 25, 2021 23:29:40
Сейчас скидываю в физическое обличае ! Ну работает без кондёра ! На себе уже попробовал , жаль что я не КРС ))) Думаю через неделю поеду к другану на испытания ! Фото процесса .
- Вложения
-
- PHOTO_20210426_012014.jpg
- (211.28 KiB) Скачиваний: 126
Вс апр 25, 2021 23:41:01
в этой схеме транзистор ждет своего часа чтобы умереть гнроем и устроить бах ...для интереса глянь ослом то что там при импулсе на стоке....там срань полная...
понятно что снабер часть энергии берет себе спасая ключ но тут или или....
вариант с тиристором и накопителной банкой заряжаемой от инвертора или такой ка у автора...
Вс апр 25, 2021 23:49:27
в этой схеме транзистор ждет своего часа чтобы умереть гнроем или такой ка у автора...
У какого автора ? У автора трёх 555 таймеров я и взял схему выходного ключа. У него задающий на дискретных элементах , а у меня на МК . У него и выходной полевик ( хоть и другой) тоже на 200 вольт между истоком и стоком. Кондесаторов нет ...
Вс апр 25, 2021 23:51:37
не стоит учиться плохому в интернетах... гавна там 90%
на стоке ослом глянь...ты ВСЕ УВИДИШЬ САМ!!!
Вс апр 25, 2021 23:58:49
Хорошо , гляну .
Пн апр 26, 2021 05:55:35
Alex_641 писал(а):Не могу сказать, но я же подтыкал кондёр, и мощность искры уменьшалась. Как быть ?
Подобрать конденсатор меньшей ёмкости, увеличить длительность открытого состояния транзистора.
Это всё окупится увеличением КПД.
musor писал(а):в этой схеме транзистор ждет своего часа чтобы умереть гнроем и устроить бах
Энергия в пастухах не сможет разрушить мощный полевик, просто КПД схемы упадёт.
Пн апр 26, 2021 09:31:50
Хммм - а на какой странице схема пролетала - а то что-то поглядываю в тему, а схемы не вижу ?
Пн апр 26, 2021 21:03:51
Если что то тут.
Добавлено after 1 hour 10 seconds:Сегодня позвонил другу , который заказчик. Спросил -"какова площадь охраняемого куска земли?" Он сказал 100 Га. Немного посчитал... Периметр 1 Га =100 на 100 метров =4*100 =400 метров , и умножить на 100 Га =400*100=400000 метров, то есть 40 км ??? Или я что то путаю ?
- Вложения
-
- схема.jpg
- (113.25 KiB) Скачиваний: 111
Пн апр 26, 2021 21:43:48
4 км-то хоть)))
Пн апр 26, 2021 21:48:41
Ага посмотрел уже ... 4 км . Но сказал что разделит на два участка , и 2 км в одно время охранять будет. Хватит ли ?
Пн апр 26, 2021 21:55:34
Хренасе счетовод Вотруба. Тебе только учётчиком в колхозе работать. 100Га=1000х1000м=4000м=4км.
Пн апр 26, 2021 23:59:41
Тебе только учётчиком в колхозе работать.
Может ответишь на последний вопрос, раз такой "умный" ?
Добавлено after 1 hour 2 minutes 34 seconds:А в ответ тишина ! Он умеет считать гектары ! )))
Добавлено after 46 minutes 52 seconds:Короче сегодня обнаружился косяк. Иногда после искры ( пачки искр) всё повторялось моментально , не дожидаясь времени . Резистор на 3,9 К на вывод атмеги -RESET ( на плюс 5 В), и кондёр с него же на массу - решили проблему полностью . И теперь доработанная схема.
- Вложения
-
- схема.jpg
- (117.13 KiB) Скачиваний: 112
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.