Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Ср окт 13, 2021 10:36:57
Доброе время суток,
искал низковольтную схему защиты входа от неправильного подключения и защиты от превышения напряжения (вольт 30-40),
пока искал пробовал объединять 2 схемы в одной
и в симуляции оно неожиданно заработало,
причём прям так как нужно, но я не совсем понимаю почему оно работает, и будет ли оно работать в реальности?часть схемы ответственная за переполюсовку (D1,Q1,R1) в реальности работает без нареканий
upd: заметил ошибку, не в том месте наблюдаю напряжение на нагрузке (R2)
схема
исправил (развёртка по вертикали на резисторе отличается чтобы не накладывались друг на друга)
Последний раз редактировалось
TIGER535 Ср окт 13, 2021 12:08:30, всего редактировалось 1 раз.
Ср окт 13, 2021 11:28:25
Затвор Q2 подтяни к питанию, с него подай на ТЛ431 и делителем подбери напряжение отключения.
Ср окт 13, 2021 12:06:00
не взлетит..... так бывае когда к класике бездумно колхозят чето от балды
Ср окт 13, 2021 12:26:24
Затвор Q2 подтяни к питанию, с него подай на ТЛ431 и делителем подбери напряжение отключения.
спасибо, примерно так и представлял себе схему, то что на первом скрине это заведомо неправильно, просто я из за неправильного включения осциллографа завёл себя в тупик,
какие могут быть проблемы с этой схемой или всё должно работать?
Добавлено after 1 minute 12 seconds:не взлетит..... так бывае когда к класике бездумно колхозят чето от балды
не совсем от балды, просто допустил ошибку и неверно интерпретировал результат
Ср окт 13, 2021 12:28:25
я так понял обойтись 1 силовым ключом на все вам походу слабо...
Ср окт 13, 2021 12:51:15
Взял бы и показал.
Ср окт 13, 2021 12:56:06
может и могу, а вам только поязвить хочется?
Чт окт 14, 2021 09:57:30
Пока не удалось сделать на одном транзисторе, это интересный вопрос, вернусь к нему позднее,
а пока промакетирую текущую схему
Чт окт 14, 2021 11:02:24
Мощность подключаемого устройства какая?
Чт окт 14, 2021 11:59:47
TIGER535 писал(а):какие могут быть проблемы с этой схемой или всё должно работать?
Для начала выясните, сколько ТЛка хочет кушать мА и хватит ли ей тока через резистор 100К.
Чт окт 14, 2021 13:38:17
Мощность подключаемого устройства какая?
В основном миллиамперы, но пиковое (несколько мс) 2A
Чт окт 14, 2021 14:44:49
Если схема потребляет миллиамперы то просто поставьте параллельно вашей схеме однополярный стабилитрон, и от его катода подключите через сопротивление к + вашего источника от которого вы запитываете вашу схему.
Чт окт 14, 2021 18:29:48
От какого превышения? Если 40В то зачем это надо? Это ж рабочее напряжение. Кроме того куча стабов до 60-75В. 2А это далеко не маломощное уже!
А разрывная защита от перенапряга должна быть только с гистирезисом задержкой и не как не с плавным выключение иначе ключ сгорит и защита перестанет работать.
В 2021 году всё еще от схемы на 1 транзисторе чёта хотят! Неужели за всё прошедшее не вдуплили что схема отвечающая требованиям не может быть на 1 транзисторе не на 2 и не 5! Там обязательно будут микры и еще и не простые!
Чт окт 14, 2021 19:16:52
ну желание новичкоф все спаять на каленке из гавна и пало напйденых в кладофке где дет радиолюбтьель паял свои детекторные радива НЕИСТРЕБИМО... иногда этьо прокатывает так ка то поколени было теми еще плюшкиными...от дедоф/отцоф имевших доступ к радиохламу много чего оставалось в заначках некотрые все махом сдали в утиль/выкинули некотрые ... бережно хроанят все железки...жадность это наследуется...
и таки иногда выходит применить старый совок и он бывает неубиваем вот толка габариты не радуют...
Пт окт 15, 2021 16:23:40
covid-19 писал(а):От какого превышения? Если 40В то зачем это надо? Это ж рабочее напряжение.
рабочее в данном случае до 16В, но я вас понял хорошее замечание, на счёт 1-2 транзисторов не то чтобы дело в дешевизне,
вдруг есть простое и надёжное решение о котором я не знаю, нет так нет, буду изучать современные МС защиты,
я их видел но погуглив несколько штук понял что купить и попробовать быстро не получится, нигде нет, под заказ несколько недель
musor писал(а):ну желание новичкоф все спаять на каленке из гавна и пало напйденых в кладофке....
а вы смешной пишите исчё
Пт окт 15, 2021 21:41:24
рабочее в данном случае до 16В
Почти все стабы 40В самые обычные в том числе кренки. Кстати кренки при превышении напряжения входа гасят выход.
lmr14006 40В, TPS54360DDA 60В религия не позволяет применять норм стабы?
У меня все устройства которые не только чисто для сети ЦСУ до 40В, а некоторые до 60В. Так что непонятно чем так маломощное устройство ограничивать в диапазоне напряжений.
Да стаб куда проще чем эта защита
компактнее и эффективнее. А защита от переполюса та действительно на 1 FET тут всё правильно (конечно можно параллельно включить кучу) такая защита не подходит для низких напряжений ниже 2В а так всё отлично. Хотя если мощность маленькая то диод лучше в плане изоляции уже.
Пн окт 18, 2021 16:17:06
TPS54360B неплохая штука, но дороговата, и обвески многовато
подбирал исходя из низкого потребления, на устройстве 3 питания,
на двух стоят LD2981CM33TR с низким самопотреблением (~200мкА), ток в цепи до 20мА
и третье 4,2в с пиковым как раз 2А на MP1584EN
вот LD2981 как раз и имеет ограничение 16В
Вт окт 19, 2021 17:00:41
R1 = 100K Шта? Минимальный ток большинства стабилитронов 1мА, при сильно меньшем - напряжение на них очень уменьшается, и вообще ни кто ничего не гарантирует уже.
Полевик можно повернуть на 180 включив в разрыв минуса, N-канальные проще найти, и дешевле будет.
Резистор затвор-исток (параллельно стабилитрону) нужно добавить, иначе можно словить какие нибудь глюки при переполюсовке.
Мой "габарит" на велик, с подобной защитой:
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.