Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Чт окт 14, 2021 11:31:08
Добрый день. Собрал обратноход БП на 12v2А. Сглаженное напряжение обмотки ОС 15,3в.
Со страховочной лампочкой на 60ватт он работает, тестовую нагрузку 21 ватт держит, но разогревается силовой NPN ключ.
Отключаю лампочку, включаю на ХХ (без нагрузки) - вылетает ключ, предохранитель. Ключ 13009-2.
Подозрения на завышенное напряжение ОС. Какое оно должно быть? Может поставить стабилитрон на Базу силового ключа?
Или я закопался не в ту сторону?
Чт окт 14, 2021 12:05:16
И какой ответ без схемы Вы хотите получить?
Чт окт 14, 2021 12:16:06
вылетает ключ, предохранитель
да если б только это
там всё "вылетает"
Чт окт 14, 2021 14:41:34
А кто вообще обратноходы на 13009 делает? Ни разу не встречал заводские. Схема не поможет, они так и будут гореть. Хотя... переезжай в китай или в сшп, там 110 в ризетке
Чт окт 14, 2021 16:10:21
Схема очень похожа на вот эту.
Отличие только в некоторых номиналах. С4-10n R6-12, R7-1.
Так какое нормальное напряжение на С2 должно быть?
Чт окт 14, 2021 16:50:55
vlasovzloy писал(а):А кто вообще обратноходы на 13009 делает? Ни разу не встречал заводские.
Не знаю как 13009, а вот 13007 видел и не раз в тарелочных тюнерах. При подаче обратного напряжения на базу они 700в держат.
Схема конечно не фонтан, но причиной может быть не верно рассчитанный трансформатор или взятый с другой схемы. И номиналы клампера интересные.
Пт окт 15, 2021 22:18:31
Заменил на 13003, ключ не вылетает.
R5-2k. Если ставить как на схеме, то на ХХ потребление 2-3ватта.
С4-2n R6-33 (при этих значения на ХХ потребление от сети 1w - самое низкое, что получилось добиться).
При подключении нагрузки 12v 150мА - от сети ест 7-8 ватт. С3-1n, R4 - 100k (пробовал 57k-150k - потребление при тестовой нагрузке 7-10ватт).
Почему тройное завышение от сети? Куда копать?
Пт окт 15, 2021 22:33:28
если ты считаешь "тройное завышение", то кто-то должен греться на лишние 4 Вт, а это уже заметно и пальцем...
Сб окт 16, 2021 00:46:12
Joliat писал(а):Собрал обратноход БП на 12v2А.
Сама идея собирать ип с мощностью 24Вт на говняном автогене порочна. Сделать конечно возможно, но сие есть мазохизьма!
Сб окт 16, 2021 06:50:12
kentgaryk писал(а):но сие есть мазохизьма!
А может это и есть цель?
Сб окт 16, 2021 07:32:13
1en2, греется силовой ключ. Как можно снизить избыток потребления?
Сб окт 16, 2021 09:26:26
Joliat писал(а):Как можно снизить избыток потребления?
Собрав нормальную схему. Сейчас даже ЗУ для мобилок так не делают! Автоген всегда будет иметь затянутые фронты и повышенные динамические потери.
Сб окт 16, 2021 10:48:09
Это заявление с потолка?
А 50 лет назад были шим микросхемы - или импульсные автогенераторы не делались?
Гляну в чулане подобный однотактник.
Сб окт 16, 2021 11:45:46
ну калега Килиманджаро, в своем репертуаре лишбы вякнуть бряккнут насрать....50лет взад это 1971г... не помню тогда мошных ОХ ИБП....их тогда ваше почти не было а те что были 2х и 3 тактные ПХ были
Сб окт 16, 2021 11:50:38
Зато чуть ранее, в 50х были вот эти классные штуки!
Килимаеджаре на заметку. Мож раздобудет и соберет че нить дельное!
Сб окт 16, 2021 12:32:32
Вот интересно хоть одна схема от уважаемого
Килиманджаро заработала за время присутствия его на форуме.
Сб окт 16, 2021 13:09:55
мне кажется он такой задачей не заморачивался... главное нарисовать схему...
сам он их никогнда не станет собирать...
Сб окт 16, 2021 13:28:45
musor писал(а): главное нарисовать схему.
Да ладно схему. Главное заявить громка - фсе дураки, а я ФАНТОМАС!
На стальное ему посрать.
Сб окт 16, 2021 15:06:10
Мужики, я рад, что вы нашли тему, где можно пообщаться, но давайте чуть-чуть и по существу!))
Вся абсурдность ситуации в том, что подобные БП я уже раз 5 собирал. И они сейчас работают.
Самый мощный из собранных - 25 ватт выдает без особого напряга. Ключ в нем С5027.
Но каждый раз отладка - это танцы с бубном и заговорами. Всё, что делал раньше по отладке, сейчас не сильно помогает.
Хочу закончить данный БП и уже никогда к такой схематике не возвращаться. Но закончить нужно.
Есть какие-то предложения по снижению потребления? Я буду пробовать и отписываться.
Сб окт 16, 2021 15:17:39
Joliat писал(а):Но каждый раз отладка - это танцы с бубном и заговорами. Всё, что делал раньше по отладке, сейчас не сильно помогает.
kentgaryk писал(а):сие есть мазохизьма!
Ты же сам ответил на свой вопрос. Какого совета ты ждешь? В схеме завязано все, параметры трансформатора, транзисторов, клампера.......вот и танцуй с бубном.