Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить

Re: Какое правильное напряжение обмотки ОС обратнохода?

Вт окт 19, 2021 12:13:06

musor, Если на ХХ свыше 100КГц, то при подключении нагрузки частота увеличивается и может быть в районе 1-1,5МГц?

Re: Какое правильное напряжение обмотки ОС обратнохода?

Вт окт 19, 2021 12:15:50

При подключении нагрузки в правильно расчитаном ОХ частота уменьшается.
Так как длительность прямого и обратного хода возрастает. Чем больше нагрузка тем ниже частота. Количество запасённой энергии зависит от длительности прямого хода. Чем длиннее прямой ход тем больше трансформатор запасает энергии.

Re: Какое правильное напряжение обмотки ОС обратнохода?

Вт окт 19, 2021 12:31:40

Телекот, я правильно делаю, что замеряю частоту до диода на вторичке? Или это ошибочно и нужно производить замер в другой точке?

Re: Какое правильное напряжение обмотки ОС обратнохода?

Вт окт 19, 2021 12:43:26

Да правильно, но нужно смотреть что бы не попасть на звон, иначе показание частотомера станут сильно завышены.
Звон это свободные колебания.
Обычно в таких схемах частоту измеряют осциллографом по длительности периода.
Можно и частотомером, но нужно подобрать правильно чувствительность.

Добавлено after 6 minutes 22 seconds:
Вот это звон.
Изображение
Вложения
Temp0.jpg
(172.78 KiB) Скачиваний: 199

Re: Какое правильное напряжение обмотки ОС обратнохода?

Вт окт 19, 2021 12:46:35

Телекот, Я понял, о чем Вы говорите. Недавно собирал устройство, у которого были явно выражены гармоники. Но частотомер, их не воспринимал, а считал только основную частоту.

Re: Какое правильное напряжение обмотки ОС обратнохода?

Вт окт 19, 2021 13:06:36

У вас лампа горит, и как горит - вполнакала, полным накалом? Какая лампа? Киловаттная или 20 ваттная?
При включенной лампе сколько вольт на входном конденсаторе? Все туманно....

Re: Какое правильное напряжение обмотки ОС обратнохода?

Вт окт 19, 2021 13:11:34

Зарисовал схему как она сейчас есть по "горячей" стороне.
Изображение
Килиманджаро, я указывал, что загорается лампочка 60ти ваттка (которая стоит в разрыв сети) где-то на треть. На выходном конденсаторе 12 вольт стабильно, пока не подключаю нагрузку 21 ватт. Тогда просадка до 8 вольт.

Re: Какое правильное напряжение обмотки ОС обратнохода?

Вт окт 19, 2021 13:53:00

1. R5 у вас большое, поставьте R6 и R5 по 200 ом.
2. Замерьте в точке +300 вольт напряжение при работе с лампочкой и нагрузкой в 21 ватт, сколько будет?
3. Стабилитроны есть у вас какие нибудь высоковольтные или варистор на вольт 350-400?

Re: Какое правильное напряжение обмотки ОС обратнохода?

Вт окт 19, 2021 14:27:11

Joliat, вам бы топик https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=50067 почитать, вопросы многие отпадут, а может и все!

Re: Какое правильное напряжение обмотки ОС обратнохода?

Вт окт 19, 2021 14:52:45

Joliat,
Кстати, если вам интересно экспериментировать. то не мешало бы провести лабораторную работу по определению максимального рабочего напряжения коллектор-эмиттер вашего силового транзистора. У вас латр есть?

Re: Какое правильное напряжение обмотки ОС обратнохода?

Вт окт 19, 2021 19:18:43

Всем спасибо. Нет нормального осциллографа, ЛАТР тоже отсутствует. Зато есть несколько транзисторов переименованных на 5027)). Рискнул и включил без лампы.
Стабилизация работает под любой нагрузкой, 12 вольт как вкопанные (+/-0.03 вольта).
При 10w нагрузки. Транзистор, можно сказать, не греется (пальцами ощущается еле заметное тепло).
При 21w - после минуты работы, без радиатора, транзистор становится хорошо теплым, но пальцы не обжигает.

Скорее всего, друзья китайцы, переименовали менее мощный транзистор, но с хорошими показателями Uce и Ucb.

Re: Какое правильное напряжение обмотки ОС обратнохода?

Вт окт 19, 2021 20:17:08

Это кто нибудь из 1300х перемаркирован. 5027 делают в основном Fair и зовутся они KSC5027. Причем они по параметрам много лучше их копии 2SC5027 пр-ва китайских товарищей, например UTC.
Ответить