Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Вс окт 17, 2021 10:56:03
Отписываюсь о результатах. R7 - 1, С3 - 1n R4 - 100k, C4 - 47n R6 - 470. Прошел запуск через лампу 60ватт в разрыв, на ХХ от сети 0.5ватт, лампочка 12v 10w - от сети 10 ватт, лампочка 12v 21w - просадка напряжения до 8 вольт, от сети 35ватт (60ти ваттная лампа горит в треть накала). 13003 греется, но не критично.
Исключаю лампу 60 ватт, нагрузка 21 ватт. Вылетает мгновенно предохранитель, 945, 13003, R6.
Заменил всё, с лампой те же результаты. Боюсь ее отключать, чтоб не увидеть салют снова. Из-за чего может быть такой эффект?
Что подкорректировать, чтобы без лампы тоже всё работало?
Вс окт 17, 2021 11:19:02
ка то не стыкуется вот эти 2 поста
Joliat писал(а):Прошел запуск через лампу 60ватт в разрыв, на ХХ от сети 0.5ватт, лампочка 12v 10w - от сети 10 ватт, лампочка 12v 21w - просадка напряжения до 8 вольт, от сети 35ватт (60ти ваттная лампа горит в треть накала). 13003 греется, но не критично.
Исключаю лампу 60 ватт, нагрузка 21 ватт. Вылетает мгновенно предохранитель, 945, 13003, R6.
Заменил всё, с лампой те же результаты. Боюсь ее отключать, чтоб не увидеть салют снова.
и
БП работает, стабилизация устойчивая, осталось довести до ума. То, что по этой схеме собирать больше не буду БП - это я сказал. Но плата разведена, всё впаяно, транс намотан. Считаю, стоит попробовать наладить.
тут тока 2 мысди тран негодный и улетает таки в нас... или 13003 там не жилец что собствено джля меня вполне очевидно и тока колектора ему мало и импусного на колекторе а если учесть что они совпадают по времени .... то динамическая моща ключем явно превышена ....
но таки без ослика там чтото точней не сказать -тока гадать...
Вс окт 17, 2021 11:20:59
Похоже что вылетает не от превышения тока ключа, а от напряжения. Попробуйте в снаббере уменьшить резистор в 2-3 раза. Или поставить взамен P6KE200A.
Вс окт 17, 2021 11:28:13
musor, не стыкуются 2 поста по тому, что я вчера ночью перематывал трансформатор.
Asaba, откуда можно его вынуть? Мне не встречались. Радиорынок сейчас не доступен.
Вс окт 17, 2021 11:40:16
Попробуйте найти транзистор повысоковольтнее, типа KSC5027, 2SC3866 или 2SC3150 - встречаются в дежурках старых БП АТХ. Чтобы громкого салюта не было, можно включить через утюг или электрочайник - умирать будет тихо и спокойно
Вс окт 17, 2021 13:02:02
Нужно не гадать на кофейной гуще а проверять.
С лампочкой проверить что творится на коллекторе ключа.
Но так как мне одной осциллограммы я здесь не видел то вой пост не нужен.
Вс окт 17, 2021 13:32:38
Joliat,
Вы частоту вашего преобразователя смотрели?
Сказывается что у вас по схеме должен стоять не 47n конденсатор а 4,7n.У вас переключение идет на низкой частоте поэтому и коллекторный ток большой и транзистор прогорает. Поставьте 4,7n и гляньте частоту, она должна быть около 40 кгц.
Седечник с зазором? Витки первички оставьте на уровне 120 витков.
Добавлено after 34 seconds:Потом можно лишь копать дальше.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:Да и конденсатор в снаббере маловат, надо хотя бы пару тысяч пиков. Да и диоды обычно ставят фаст типа UF4007, у FR время переключения пол микросекунды.
Добавлено after 36 seconds:Силовой транзистор не левак?
- Вложения
-
- self flyback.jpg
- (16.46 KiB) Скачиваний: 90
Вс окт 17, 2021 16:30:01
Замеры через лампу 60 ватт:
Частота на ХХ при включении в режиме стабилизации 5в - 9,2КГц, 12в - 22,6КГц.
При подключении нагрузки 2ватта - в режиме стабилизации 12в - 80КГц.
При подключении нагрузки 10ватт - в режиме стабилизации 12в - 220КГц.
При подключении нагрузки 21ватт - в режиме стабилизации 12в - 90КГц и снижается за 10 секунд до 70КГц (просадка до 8,5вольт, загорается лампа 60 ватт).
Напряжение на С2 - 18 вольт.
Ослика нормального не имею. Есть "пультоскоп". Куда становиться щупом? Посмотрим, что покажет.
Зазор 0.4мм. Первичка разделена на 2 половины по 59 витков.
Транзисторы были с эл.балластов ЛДС.
Вс окт 17, 2021 17:38:35
Щупом можно стать хоть в эмиттер хоть в базу силового ключа (относительно общего провода на высокой стороне), можно и на выходную обмотку подключить ваш показометр (до выпрямительного диода) - но по частоте как вы привели выше в пределах 40-70 кгц то нормально, так что конденсатор 47n окей. Уменьшите сопроттивление 1к которое последовательно с этим конднсатором до 100 ом.
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
Кстати транзисторы 13009 слабоваты по напряжению коллектор эмиттер, надо хотя бы вольт 600. А сейчас су вас со снаббером там вольт 400 на нем.
Вс окт 17, 2021 17:50:12
Спойлер
Вс окт 17, 2021 19:24:45
Вот что удалось получить на вторичке до диода:
Уменьшите сопроттивление 1к которое последовательно с этим конднсатором до 100 ом.
Оно у меня было 470 Ом. Уменьшил до 100, показывает частоту ХХ 620Гц, при нагрузке 10ватт - 16,8кГц (стоит свист).
Последний раз редактировалось
Joliat Вс окт 17, 2021 19:48:23, всего редактировалось 1 раз.
Вс окт 17, 2021 19:46:58
А осциллографа нет?
Вс окт 17, 2021 19:48:48
Телекот, к сожалению, нет.
Вс окт 17, 2021 19:53:31
надо хотя бы вольт 600. А сейчас су вас со снаббером там вольт 400 на нем.
Помню как-то менял в зарядке ватт на 10 с такой же схематикой 13003 на кт605 с напряжением коллектор эмиттер всего 250 и ничего, работал!
Вс окт 17, 2021 20:00:53
закогонять детали за пределы ОБР а теп паче превышать ПДР идея мягко скажем протухшая.. давать такие советы на форуме не стоит тем паче новичкам...
кт604/605 не ключевые а линейные вч транзюки ка ключ они работают из рук вон плохо..
Вс окт 17, 2021 20:08:54
Joliat, Вам же уже советовали поменять номиналы снабберной цепочки, пробуйте! И мне кажется что выброс на коллекторе ключ не может пережить, потому и хлопает. Если хотите что-то надёжнее, то соберите блокинг на полевом транзисторе. На мой взгляд работает гораздо лучше, потому что собирал и ту, и эту схемы. Теперь блокинги только на полевых собираю
Вс окт 17, 2021 20:12:28
давать такие советы на форуме не стоит тем паче новичкам...
Это не совет и не призыв к действию, если вы не заметили, а просто пример того, что при правильных расчетах, даже 605-й прекрасно работал!
Вс окт 17, 2021 20:19:54
Вот что видно на коллекторе силового ключа:
На эмиттере сигнал очень мелкий, рассмотреть вообще не представляется возможности.
Вс окт 17, 2021 20:31:25
давать такие советы на форуме не стоит тем паче новичкам...
Это не совет и не призыв к действию, если вы не заметили, а просто пример того, что при правильных расчетах, даже 605-й прекрасно работал!
Но то ж советский был да еще и в золоте, а не хрен зна шо.
Joliat,
Да то ладно что там на коллекторе, у вас схема говорите греется на холостом ходу, вот в чем вопрос.
Вы резистор поменяли на 100 омный? Или что у вас за схема родная? Тут надо чтобы на холостом ходу холодный был хотя бы.
Вс окт 17, 2021 20:48:36
Эх. Купите трехногий TOP, там даже деталей меньше будет. Танцев с бубном тоже. Еще меньше танцев с бубном на TOP250 и его младших братьях с теми же 5 ногами.
А еще вот недавно публиковал
https://radiokot.ru/artfiles/6652/ - Если еще меньше танцев с бубном- советую уменьшить частоту до 130кГц и пересчитать трансформатор.
Powered by phpBB © phpBB Group.