Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить

Выжечь предохранитель при определенном напряжении?

Вс ноя 14, 2021 18:05:12

Например, хочу чтобы при превышении 16В питания, в DC устройстве выжигался плавкий предохранитель. Я так понимаю, схему нужно делать на компараторе?

Re: Выжечь предохранитель при определенном напряжении?

Вс ноя 14, 2021 18:17:07

На TVS диоде или стабилитроне тоже можно. На более высоких напряжениях для этих целей используют варисторы. Подбирать их нужно в том числе и с учетом того, чтобы эти детали выдержали ток отсечки предохранителя и не померли раньше него.

Re: Выжечь предохранитель при определенном напряжении?

Вс ноя 14, 2021 18:26:37

Стабилитрон и тиристор.

Re: Выжечь предохранитель при определенном напряжении?

Вс ноя 14, 2021 19:43:37

традиционо давным давно еще до изобретиния трансилоф ставили тиристор мощный а для его включения нри нужном уровне или подобраный тщателно зенер(не слишком прогнозируемо) или чаще спецсхемка-компаратор на базе опорника и узла сравнения

Re: Выжечь предохранитель при определенном напряжении?

Вс ноя 14, 2021 23:09:56

TVS диод нынче проще всего, дешевле всего, и надежно.
Только китайское производство имеет разброс параметров и лучше проверять напряжение перед установкой.

Re: Выжечь предохранитель при определенном напряжении?

Пн ноя 15, 2021 01:09:03

Только что жгли предохранитель в соседней теме! Сложно хоть малость форум почитать? :sleep:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4122093

Изображение

Re: Выжечь предохранитель при определенном напряжении?

Пн ноя 15, 2021 04:49:30

Upgrader писал(а):TVS диод нынче проще всего, дешевле всего, и надежно.

Смотря от какого перенапряжения надо защищать. TVS диод прекрасно подходит для кратковременных перегрузках. При длительной перегрузке если ток источника питания недостаточен для быстрого пережигания предка не совсем подходит.
Напряжение просто будет ограничено на завышенном уровне, что не всегда допустимо. Кроме того этот диод может выстро перегреется и просто отпаятся от платы (особенно если это сопливый монтаж).
тиристор+стабилитрон при перегрузке по напряжению сразу обесточит устройство. Но он не подходит для кратковременных перегрузок.

Re: Выжечь предохранитель при определенном напряжении?

Пн ноя 15, 2021 05:37:03

p6ke15a
1.5ke15a - для "толстого" предохранителя

Re: Выжечь предохранитель при определенном напряжении?

Пн ноя 15, 2021 13:24:28

Телекот, можете показать типовую схему подключения тиристора со стабилитроном?

Re: Выжечь предохранитель при определенном напряжении?

Пн ноя 15, 2021 13:34:31

Изображение
Вложения
Protect.JPG
(6.76 KiB) Скачиваний: 315

Re: Выжечь предохранитель при определенном напряжении?

Пн ноя 15, 2021 13:57:37

korob, при этом стабилитрон должен открываться на том напряжении, на котором должна срабатывать данная схема защиты? Резистор видимо ограничивает ток на управляющий электрод тиристора? Не пойму, почему резистор посажен на землю? Чтобы создать разность потенциалов для стабилитрона? Если резистор просто последовательно подключить к управляющему электроду тиристора, то стабилитрон не откроется?

Re: Выжечь предохранитель при определенном напряжении?

Пн ноя 15, 2021 13:59:14

Резистор видимо ограничивает ток на управляющий электрод тиристора?

Нет. Резистор не даёт открыться тиристору раньше времени.

Re: Выжечь предохранитель при определенном напряжении?

Пн ноя 15, 2021 14:01:16

Kalisnik писал(а):стабилитрон должен открываться на том напряжении, на котором должна срабатывать данная схема защиты?
Да.
Kalisnik писал(а):Не пойму, почему резистор посажен на землю?
Шунтирует управляющий переход тиристора предотвращая преждевременные/ложные открывания тиристора.

UPD Дуплетом дали. :)

Re: Выжечь предохранитель при определенном напряжении?

Пн ноя 15, 2021 14:05:27

uvn, значит резистором тоже можно регулировать напряжение срабатывания защиты?

Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Как правильно подобрать шунтирующий резистор? Опытным путем?

Re: Выжечь предохранитель при определенном напряжении?

Пн ноя 15, 2021 14:07:06

Практически нет. Но в самом начале излома ВАХ стабилитрона можно, и в очень узком диапазоне.

Re: Выжечь предохранитель при определенном напряжении?

Пн ноя 15, 2021 14:22:26

korob писал(а):Шунтирует управляющий переход тиристора предотвращая преждевременные/ложные открывания тиристора.


Если я правильно понял, резистор защищает от наводящих токов?

Re: Выжечь предохранитель при определенном напряжении?

Пн ноя 15, 2021 14:35:12

В каком то смысле да. Стабилитрон неидеален, некоторый незначительный обратный ток течёт через него и до порога рабочего пробоя. Вот этот обратный ток и может спровоцировать ложное открытие тиристора, а резистор этого не позволяет до момента рабочего пробоя стабилитрона.

Re: Выжечь предохранитель при определенном напряжении?

Пн ноя 15, 2021 14:41:55

Как правильно подобрать шунтирующий резистор? Опытным путем?

Re: Выжечь предохранитель при определенном напряжении?

Пн ноя 15, 2021 14:44:38

Особого критерия выбора нет (лишь бы он надёжно шунтировал управляющий переход тиристора), я бы поставил 1...4,7кОм. :roll:

Re: Выжечь предохранитель при определенном напряжении?

Пн ноя 15, 2021 15:03:52

На самом деле есть. Стабилитрон должен работать в диапазоне рабочих токов стабилизации, тогда напряжение срабатывания будет прогнозируемо.
Ответить