Ср июл 20, 2022 19:45:18
Чт июл 21, 2022 06:42:21
Чт июл 21, 2022 07:47:41
вот здесь у вас похоже есть некое непонимание принципов работы всего этого хозяйства. Чем более мощный блок питания вы сделаете - тем на большей мощности его лучше гонять. Примеры расчёта:remontitor писал(а):.В конце концов не планируется постоянно гонять его на такой мощности
Чт июл 21, 2022 09:39:51
Чт июл 21, 2022 12:09:20
вы из всё одно не рассеите.remontitor писал(а):LM317 в корпусе поверхносного монтажа
Чт июл 21, 2022 12:48:26
Чт июл 21, 2022 12:58:57
Чт июл 21, 2022 13:01:23
Чт июл 21, 2022 13:03:59
линейнику не нужен (даже вреден) такой избыток входного напряжения. Возьмите вольт 17, и да, сгладьте, отфильтруйте... С 17 до 14 вольт при 10А линейнику всего 30 ватт рассеять придётся, может и кулер от П3 справится.remontitor писал(а): взять с компьютерного БП 24(мост на трансформатор) а там смухлевать фильтр и срезать верхушку до наших 14.4в линейником?
Чт июл 21, 2022 13:17:10
Чт июл 21, 2022 13:41:50
только что проверил на калькуляторе - 17-14=3. Мы же говорим о комп. блоке питания, где система обратной связи поддерживает постоянные 17 вольт на выходе, даже при изменении нагрузки.remontitor писал(а):с 17 до 14 при 10а. просадка вольт 5 будет
Чт июл 21, 2022 13:59:52
только что проверил на калькуляторе - 17-14=3. Мы же говорим о комп. блоке питания, где система обратной связи поддерживает постоянные 17 вольт на выходе, даже при изменении нагрузки.remontitor писал(а):с 17 до 14 при 10а. просадка вольт 5 будет
Чт июл 21, 2022 14:39:17
выйдет. Берёте ATX блок питания, без всяких мостов. Выдираете лишние каналы, оставляете +12В. На супервизор (что остальные каналы контролирует) ставите обманки. Обратной связью изменяете +12 на +17 (контроль тоже корректируете), всё готово.remontitor писал(а):Тогда тем более не выйдет 17 ти вольт
На линейнике падает (по минимуму) падение на транзисторе (1.5 вольта грубо) и токовыравнивающем резисторе (если транзисторов баян). Например 0.22 ома *2 Ампера (выходной ток - 10А, транзисторов 5 штук) = 0.44 вольта.remontitor писал(а):просадка все-равно будет около 5в
что снизить?remontitor писал(а):снизить получится до 20ти,
как с 20-ти поднять до 15-ти? Какой полупериод? О чём вы вообще?remontitor писал(а):а на один полупериод поднять до 15-ти
Чт июл 21, 2022 15:15:38
Чт июл 21, 2022 15:45:53
ваш вариант сremontitor писал(а): если так раскидывать комповый БП,то это не на скорую руку получается
такой же, ибо обманки для супервизора всё одно лепить придётся (мало того, что +12 и +24 - разные напряжения, так и нагрузка одного канала повышает остальные, без обманок никак).remontitor писал(а):Тогда наверно стоит попросту взять с компьютерного БП 24(мост на трансформатор)
Чт июл 21, 2022 20:41:44
Вт июл 26, 2022 16:00:35
Вт июл 26, 2022 16:30:47
remontitor писал(а):будет работать?
Вт июл 26, 2022 16:36:16
Вт июл 26, 2022 16:44:26