Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить

Нафига средняя точка входных буферов в однотакте

Чт сен 29, 2022 22:58:02



- 110 вольт там нет.
- Нафига последовательно соединены конденсаторы в буфере - если не используется средняя точка?

Re: Нафига средняя точка входных буферов в однотакте

Пт сен 30, 2022 00:01:19

Если в конкретном БП нет переключателя на 110, то это не значит, что БП не может от них работать, это значит, что этот переключатель не поставили, тк он не нужен на рынке, куда этот БП поставляется, зачем лишних 5-10 центов тратить?
В мире полно стран с сетью 110-120В, для возможности использования удвоителя и сделано так. Чтоб не делать разные платы и ставить одни и те же конденсаторы. В этом БП есть и более забавная штука, типа пассивный корректор PF на трех диодах и двух конденсаторах 2,2Х400. Но вот штука бесполезная при далее стоящих банках большой емкости. Она работает только когда она сама вместо сетевой банки.

Re: Нафига средняя точка входных буферов в однотакте

Пт сен 30, 2022 05:18:20

Levontay писал(а):Нафига средняя точка входных буферов в однотакте

Я тебе скажу что средняя точка и в двухтакте не нужна.
Последний раз редактировалось Телекот Пт сен 30, 2022 12:06:53, всего редактировалось 1 раз.

Re: Нафига средняя точка входных буферов в однотакте

Пт сен 30, 2022 11:58:11

.
Последний раз редактировалось Martin76 Пт сен 30, 2022 12:10:51, всего редактировалось 1 раз.

Re: Нафига средняя точка входных буферов в однотакте

Пт сен 30, 2022 12:06:33

Ну да извиняюсь, не так цитату сделал, исправил.

Re: Нафига средняя точка входных буферов в однотакте

Пт сен 30, 2022 12:40:04

ТС взл класический 1т ПХ бп низкой мощности дешманской сборки в таких БП
1 делался мости 2 сериесные баночки в разных версиях от 2х330 до 2х680 на 160(200в)
такая схема позволдяла для сети 220-240 работать ка мост
а на сети 100-130 ка сжема удвоения Латура для переключени в мултитрегионых версиях ставили движковы переключатель пд-5 5а 400в но в дешманских для пегиона РАША его просто не ставяит(дырку закрывают заглушкой или ваше стикером с надписью 230VAC ONLY корпус то стандартно штампован
насчет в ходноо филтра на плате распаян 1звеный диф филтр но...для ряда регионофи заказчикоф дополнително2 звено диф филтра находится на миниплате на гнедах сетевого разьема
2 никаких коректорофв это мешмане нет...
но в ряде версий для UK ставили пасивный коректор на железном дроселе(стоит на боковойили верхней крышке) такой БП заметно тяжелый разводка платы это предусматривала
в боле позних версиях 1т ПХ для регионоф 220-240 уде ставили APFC и его ключи стояли на томже 1 радиаторе также стоял накопитиелный дросел и в качестве 1 ципы обычно шла ципа 2в 1
3 теликот праф 2такту ПМ в принципе не нужна средня точка сетивых капоф это легко решается 2 капами пленочными на 2мк400в а жабе если вваше сэкономит подключаем несиметрично капы на минус
4 ТС если вы чето не понимаете вашим скудным уровнем ума -совет от дедушки
Изображение

Добавлено after 7 minutes 27 seconds:
и наконец 5 ЕСЛИБ ТС СЛЕДОВАЛ ЗАВЕТАМ ЛЕНИНА И СОБЛЮДАЛ п4 тобы сразу КЗРЕЛ ШО схема на которые ссылка в ролике нарисована неверно
Ответить