Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Сб окт 01, 2022 22:14:55
Как узнать сколько ампер может выдать ибп маркировок нет в интернете не найти . на плате указано 53 вольта фото деталей отправлю
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:Диоды вроде выходные apt 30d60b на плате 5 штук
Транзисторы apt 5025bn на плате 6 штук
Сб окт 01, 2022 22:23:10
нагрузить на нагрузку жирную и ПЛАВНА увеличивать ее пока постояно фикситруя режимы пака не произойдет БАХ
после баха полученое значение снижаем на 20-30% -это и будет пределдна нагрузка бп...
Сб окт 01, 2022 22:34:07
По конденсаторам можно посчитать. На выходе если брать, то количество конденсаторов на определенный ампераж берется. Ну или по сетевой банке мощность узнать или по трансформатору сечению вторички первички
Сб окт 01, 2022 23:04:55
Вам насколько точно надо? Точную методику озвучил мусор.
Примерно я бы на диоды ориентировался. 5 30-ти амперных - ну значит врядли больше 150 при длительной работе. Ампер 100 наверное может. Нагрузите на 50. Пощупайте, через 10 минут ещё раз. Потом на 70 погоняйте... и тд. Когда станет слишком горячо - ну значит хватит.
Чтобы по транзисторам прикинуть, надо знать топологию и напряжение входное. И частоту желательно.
Если 220 в, полумост то точно не больше 10 кВт. «На глаз» 5-7 кВт эта штука может прокачать с хорошими вентиляторами. Но это я вилами по воде вожу. Лучше нагружайте плавно и следите за нагревом.
Защита от перегрева если есть (термистор на термоклее на радиаторе), то это будет на 99% безопасно.
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
А первое, что надо сделать - нормальную фотографию прогнать через поиск по фото Яндекса, алиэкспресс и тд. Скорее всего найдётся и маркировка и паспорт;)
Вс окт 02, 2022 06:01:12
Напряжёметр в доме есть, или как всегда?
А амперметр?
А нихром/мощный реостат?
Подключаете на выход БП напряжёметр, далее подключаете через амперметр реостат, и плавно уменьшаете сопротивление реостата, при этом контролируя показания приборов, как только начнётся отсечка напряжения на выходе БП/сработает защита, значит БП вышел на запредельный режим по мощности, далее вычитаете процентов 15-20 из конечных показаний амперметра, это будет максимальный пиковый ток, который может выдать БП без последствий.
Максимальный долговременный ток прикидываете по нагреву деталей БП.
Вс окт 02, 2022 09:08:38
Эээ, да судя по сечению провода, не больше 20 а. Этому блоку уже лет 20 наверно, КПД у него не слишком высокий.
Вс окт 02, 2022 10:31:40
Если блок старый, сначала надо все электролииы проверить/ заменить. А то окажется блок на 20, а при испытании 5 выдаст всего
Вс окт 02, 2022 10:43:01
Плавно грузить нагрузкой с амперметром и вольтметром до тех пор,
пока либо не сработает защита,
либо не начнет проседать выходное напряжение.
Показания амперметра в эти моменты и будут максимальным выходным током БП.
Вс окт 02, 2022 10:55:17
ну старый конь борозду не портил ... некоторые старые БП собраны из качественыйх деталей и сейчас не хуже новых и ваты/амперы там были чесные а не потолочно-этикеточные
старый 250 давал свои 250 долго и шаслива шас 400- 500 если выдасть непрерывно те 250 чесно и не испустит дух через полчаса -уже достижение!!! а этикеточные свои 500 он если и выдаст(что тож не факт) то в пике и при ПВ10%
вобщем методика уже описана но всеже лучще по фоткам поскать
кроме того на платах в углу всегда шелкографией написана модель (иногда базовая) для OEM -естествено того кто реално делал -на такие штуки этикетки клеят фирмы прокладки все кому не лень СВОИ причем часто с завышеными (маркетологи бля) характеристиками
при прогрузке есть 1 но на 1провод ток ограничен(пределной протнойстью тока в проводе) обычно 5-12а на 1жилу, поэтому кучу одноцветных проводоф надо обьединить по шинкам ВСЕ(для этого есть спец переходные платки-колекторы) и У3Е тогда прогружать блок на полную иначе есть шанс что то провод на который вы все повесили пустит дым или отгорит далеко до максимума нагрузки
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
и да так4ие бп могут иметь неск доп выходоф например дежурка и слаботочные источники 5/3.3 -их мощность в расчет стоит непринимать обячно они мене1а проверяем толка силовые выхода например 5 и 12в и да если оба силовые прогружать надо оба примерно 1/3...5
Пн окт 03, 2022 23:58:33
musor писал(а):ну старый конь борозду не портил
Но и глубоко не вспашет!
Судя по фото часть электролитов немножечко беременны и перед тем как делать БАХи их следует заменить!
Powered by phpBB © phpBB Group.