очень интересно. впервые об этом слышу.
ну-ка, приведи из даташита на любой материал, чтобы потери от частоты и от индукции были приведены врозь.
Вт сен 15, 2020 15:15:18
Starichok51, Уважаемый гуру.Вы утверждаете, что проницаемость сердечника практически не влияет на расчеты.Намотал транс на сердечнике 1000 - он греется. При изменении частоты с 50 до 70 кГц нагрев уменьшился, но есть( без нагрузки).Расчет делал по Вашим программам, Поставил другой транс на 2000 -все в норме. С чем это может связано? Рассчитывал оба транса по одной программе.Размеры сердечников почти одинаковые.
Вт сен 15, 2020 16:16:06
Нагрев зависит от индукции и потерь в сердечнике.
Вт сен 15, 2020 16:52:11
сердечник на 1000 - не силовой. у него потери гораздо выше, чем у силового на 2000.
Ср сен 16, 2020 11:32:05
Т. Е. его использовать нельзя?
Ср сен 16, 2020 19:16:34
нельзя.
или увеличить число витков против расчета в 1,5-2 раза. ну, если поместится такое большое число витков...
Чт сен 17, 2020 20:41:45
Добрый день, я вот тут что то не понял, имеются две программки, делающие одно итоже но называются немного по разному, а вот результат их ну вообще и рядом не стоял, фото прилагается.
вообще делаю БП на МС34063 трансформаторный с 7 вольт до +-15. хотел транс рассчитать и тут нац....
- Вложения
-
- 8.jpg
- (229.9 KiB) Скачиваний: 343
-
- 2.1.jpg
- (239.51 KiB) Скачиваний: 328
Пт сен 18, 2020 08:57:02
Вообще 34063 ни как не ШИМ, а DC-DC converter.
Пт сен 18, 2020 18:03:36
Вообще 34063 ни как не ШИМ, а DC-DC converter.
да какая разница, смысл в том, почему программы дают абсолютно разный результат, хотя вводные данные одни.
Вс сен 20, 2020 18:07:02
Starichok51, Спасибо. Буду пробовать.
Чт окт 01, 2020 12:03:43
Прошу прощения за дурацкий вопрос и вполне возможно он тут уже поднимался, но... Не могу сообразить, как идет подсчет витков вторички при нескольких выходных напряжениях. Конкретно необходимо получить вот такую схему включения вторичных обмоток:
Расчет в программе уважаемого Старичка дает такой результат:
и вот тут у меня клин. Чтобы получить требуемую схему включения, мне надо намотать три витка обмотки 2 для получения с нее 10 вольт, а затем ее продолжить обмоткой 1 для получения 90 вольт -- 20 витков, как в расчете? Или 17 витков (20 расчетных минус уже намотанных три?). У меня чисто математически даже не получается нужного результата, если 90/20= 4.5В/виток, то 3 витка*4,5 = 13,5 вольт. Если 90/23=3,9В/виток и 3 витка*3,9 = 11,7 В. Я понимаю, что я туплю. Я не понимаю, где?
А, ну да. Об обратноходе речь идет.
Последний раз редактировалось
Land Чт окт 01, 2020 13:31:52, всего редактировалось 1 раз.
Чт окт 01, 2020 13:23:06
17 витков (20 расчетных минус уже намотанных три).
Чт окт 01, 2020 13:31:34
Спасибо )
Ср окт 14, 2020 09:35:11
Прошу паснуть статью
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... сформатора
на
e-lenka2006@yandex.ru----------
Можете почитать мою тему на форуме Вегалаб:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... сформатора
Сообщение форума
... не имеете прав для доступа к этой странице. Это может быть вызвано несколькими причинами:
Ваш аккаунт имеет недостаточно прав для доступа к этой странице. Вы пытаетесь редактировать чьё-то сообщение, использовать административные полномочия или прочие опции ограниченного доступа?
Вы пытаетесь написать сообщение, но ваш аккаунт отключён администрацией или ожидает активации.
Ср окт 14, 2020 10:21:04
Елена Халиф, во-первых,научись вставлять ссылки, не обрезая их. а то они вообще не работают.
во-вторых, админ на Вегалабе засунул мою тему в такой раздел, куда новичкам нет доступа.
нужно набрать 100 и более сообщений на форуме, чтобы появился доступ в тот раздел.
ну, а сейчас, что тебе надо? вопросов от тебя нет никаких.
Ср окт 14, 2020 21:37:45
Сегодня мотал дроссель выходной для полумоста, рассчитал его в программе DrosselRing. Потом решил проверить сходится ли индуктивность расчетная с реальной и у меня небольшой тупняк. Смотрю на результат расчета и там аж три параметра индуктивности. Без тока, на минимальном токе и просто индуктивность. Какой из них нужен?
Чт окт 15, 2020 05:18:44
Без тока, на минимальном токе и просто индуктивность. Какой из них нужен?
А как вы хотите померять на максимальном токе? Если менять RLC измерителем, вряд ли там будет большой ток...
Чт окт 15, 2020 18:48:35
Всем здрасьте!
Не знаю, может кто-то задавал такой вопрос в этой теме, но просмотреть 287 страниц, у меня жизни не хватит
Вопрос такой: Влияет ли установленный супрессор на расчет клампера в программе Владимира?
Чт окт 15, 2020 20:14:51
xj_ussr, вот я ж почему и спросил. Получается нужна просто индуктивность.
И как так получается что индуктивность меняется от нагрузки?
Чт окт 15, 2020 20:20:26
Roman Solovey писал(а):И как так получается что индуктивность меняется от нагрузки?
Меняется и очень прилично, так как ток подмагничивает сердечник и его проницаемость меняется.