Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить

Re: Схема инвертерной электростанции

Пн сен 14, 2020 22:23:30

как я понял из частичного анализа прошивки в инверторных генераторах сложнее - там ОС идет еще и по току - если мощности не хватает, то обороты прибавляются.

Re: Схема инвертерной электростанции

Вт сен 15, 2020 00:31:14

Опыт эксплуатации полудохлого инверторного блока c нерабочим управлением дросселем на генераторе Kipor Ig1000 показал что без прибавления
оборотов мотор может тянуть нагрузку примерно до 350 ватт. Что более чем достаточно чтобы смотреть телик и освещаться светодиодными лампочками.
Ну или заряжать аккум через зарядник от Ориона.

Re: Схема инвертерной электростанции

Пн окт 05, 2020 16:45:52

Здравствуйте, есть генератор SINEMASTER IG1000 загорается светодиод перегрузка, вскрыл блок(DU10 230 В/50 Гц) проверил все транзисторы, все целое, на помойку?
Вложения
Безымянный.jpg
(209.42 KiB) Скачиваний: 531

Re: Схема инвертерной электростанции

Пн окт 05, 2020 17:34:10

Чудес бывает много - кроме транзисторов там может быть управляемый выпрямитель на тиристорах, а может просто вода поела дороги под компаундом.

Re: Схема инвертерной электростанции

Ср окт 14, 2020 11:36:28

Здравствуйте, разобрал инвертор бензогенератора,нашел неисправные транзисторы, но не могу определить элементы в стекле.стоят между крайним ножками выходных mosfetov.похожи на 4148,но не уверен.

Re: Схема инвертерной электростанции

Ср окт 14, 2020 12:44:10

Схему включения элементов в студию.

Re: Схема инвертерной электростанции

Вт ноя 17, 2020 01:53:32

Это термистор, ему ничего не бывает.

Re: Схема инвертерной электростанции

Вт дек 08, 2020 20:33:02

Здравствуйте! Ремонтирую свой генератор Huter DN4400I. Умерла мега 88ра. Схема DN1000 в теме, очень похожа на мою, но не то. Есть у кого прошивка или мега на 4400?

Re: Схема инвертерной электростанции

Пн дек 21, 2020 00:50:07

Уважаемый musor,
при наличие такого филтра на плате-тора и кондер...установка дополнителного филтра малополезна с точки зрения защит

Я вот так совершенно не считаю,как собственно и опыт использования всезнающим ALL данного устройства.
Если вы занимались когда либо проектированием устройств на мелкопроцесорах,то знаете ,что вызывает сбои в микропрограмме,а учитывая,что данное устройство пользователи заземлять не склонны,хотя это и требуется, а вот пробой транзисторов,не буду рассматривать отказ со временем,происходит из-за разного рода искрения в нагрузке,причем не обязательно КЗ,
По поводу формы напряжения на выходе-чистейшей слезы непуганного китайца синус,просто тут много разных контроллеров рассматривается,я рассуждаю именно о DU10 c модулем управления вертикального типа ki-ecu1vi-22
вертикального типа.
Кстати,данный модуль легко диагностируется отдельно,если есть источник питания 9-12 вольт с частотой 480-520 гЦ.
Есть вопрос по обсуждаемому модулю Константина 227
Чем отличается плоское ECU этого модуля ZG-ECU1VI -G-P10-22V (ZG-ECU1VI-G-07-11V в реинкарнации на 0,7 кВт) от вышеупомянутого стоячего KI-ECU1VI-22-kGE07 или KGE10 на 1 кВт.
Вопрос собственно замкнута ли у него петля обратной связи по частоте вращения двигателя или для начального запуска ему достаточно фиксированной частоты ?
Я не могу на нем добится миганеия красной индикации,как при перегрузке ,постоянно горит красный независимо от частоты входного сигнал ,даже в точке,когда шаговый двигатель стоит на месте .(при низкой частоте он открывает,при высокой прикрывает заслонку дроселя).И нет заведомо исправного что бы проверить.
Уважаемый WatchCat навел меня на мысль,об отсутвии жесткой ОС по частоте вращения двигателя,она должна быть лишь в допуске При инициализации контроллер прогазовывает двигатель видимо до упора заслонки и быстро возвращает на табличное число шагов назад,после чего мелкими шагами устанавливает требуемую частоту и ее поддерживает.Собственно часть отвечающая за инвертор,Выжидает время более 3 сек на установление оборотов .после чего,независимо от напряжения на DC iшине емкости делает плавный пуск инвертора ,и если за 0,5 С напряжение на выходе инвертора не поднялось, хотя-бы до 150В мгновенно отключает инвертор и начинает мигать красным.Если напряжение поднялось и недостаточно,или на DC ibyt yb;t 300 вольт,через несколько секунд одинаково уходит в защиту-это к рассуждением тех товарищей,что нет защиты.Защита есть и минимум ее 3 ступени.С разной задержкой.
Для правильной настройки частоты подаваемого сигнала ,я использую регулятор хх от ваз 2113 ,подключается аналогично штатному двигателю,и по движениюштока можно судить о работе системы управления.
Еще раз повторюсь,что с высоким ECU теория подтверждается практикой,с более новым плоским,у меня всегда горит красный ,причем даже в точке частоты соответствующей неподвижному шаговому двигателю.
Как проверить,особенность ли это ECU или оно неисправно,я не знаю.Сигнал с дискриминатора частоты приходит на ECU,моторчик это отслеживает, уровни напряжения на всех 3х стабилизаторах в норме ,
видимо придется чинить двигатель и проводить натурный эксперимент, но там что-то не убирается до конца заводной шнурок ,поэтому завести его попробовать не могу, а в настольной теории впал в ступор(.

Ну в общем нашеля залипуху в китайской поделке,после восстановления связи заработала она так-же как и с вертикальной платой.Есть небольшие отличия в положительную сторону,но несущественные. Убедился,что после запуска инвертора начинает реагировать на кнопку экономичного режима .
Остался вопрос замены выходных транзисторов,перепробовал массу,но все они недостаточно шустрые или тяжелый затвор,возможно надо керамики добавить в питание ирок (драйвера).Пока впаял SGW45HF60WD ,но по сравнению с оригинальными греются сильнее.При нагрузке 120 Вт разница без теплоотвода около 15 С.
Думаю надо чтото вроде HGTG20N60A4D


Приветствую многоуважаемые коты! У меня вопрос к Chevyuser, в чём была проблема с постоянно горевшей перегрузкой. У меня DU 25, всю голову сломал уже, поменял все микросхемы компараторов, прозвонил цепи ОС, короче устал уже с ним возиться. Отказался работать без видимых на то причин, все ключи и тиристоры с диодами целы. Как я понял контроллер не "видит" частоты вращения.

Re: Схема инвертерной электростанции

Пн дек 21, 2020 20:38:54

На самом деле это не перегрузка, а "ОШИБКА" и гореть может по причине
1) Перегруз по току
2) Слишком высокое или слишком низкое напряжение после тиристорного предрега
3) Нет сигнала об оборотах или он выходит за пределы допуска
4) Перегрев или повреждение термодатчика

Частота вращения идет или с отдельной обмотки или с основных обычно через LM392

Re: Схема инвертерной электростанции

Пн дек 21, 2020 22:13:05

В общем одну проблему нашёл, кварц на Atmega8 вместо 16MHz выдавал полную чушь, пришлось пилить ножки этого "бутерброда" т.к. конденсаторы находятся на обратной стороне. Один конденсатор вместо 20 пф, работал как сопротивление. Замена решила проблему частоты, но глобальная проблема осталась, надежды всё меньше, отсюда пришла идея использовать управляемый выпрямитель и транзисторы как доноры для модуля EGS002 (не оригинальные замены же на ней собраны), места останется много, так что лучше изолировать ключи от модуля, TLP 250 думаю хватит. Шаговым двигателем управлять с помощью AVRки какой нибудь, программу написать проблемы нет, вот режим работы двигателя от нагрузки нелинейный же. Вместо шаговика можно попробовать поставить сервопривод SG90. Короче китайцы дают пищу для размышлений, цена этой платы тысячи 3 максимум, зачем заливать этой "какой" непонятно, есть же ПК-68 или КПТД-1/1Т-5.5 что у них аналогов нету что ли.

Re: Схема инвертерной электростанции

Вт дек 22, 2020 09:11:01

Насколь я установил - никаких таблиц зависимости угла поворота от тока нет - некое линейное преобразование.

Для вариантов на 1 или 2х атмегах, для дспик30 все сложнее, но там нет и предстаба, соответственно регулируется напряжение на силовых конденсаторах. Проц живой есть, но запустить на стенде без генератора не удается.

Re: Схема инвертерной электростанции

Пн дек 28, 2020 21:04:31

здравствуйте помогите распознать деталь на инверторе Kipor ig1000 нашел множество пробоев или это диод или стабилитрон не распознать

[url=https://img.radiokot.ru/files/143167/medium/2eef38q8in.jpg]Изображение

https://img.radiokot.ru/files/143167/me ... 38q8in.jpg

Re: Схема инвертерной электростанции

Вт дек 29, 2020 18:16:19

MurkasH, " ножки" как обзываются? Обычно для защиты затвора от перенапряжнеия туда ставят стабилитроны, между затвором и истоком.

Re: Схема инвертерной электростанции

Ср дек 30, 2020 14:17:00

Починил ig1000 du10 если что подскажу бюджет 200₽

Re: Схема инвертерной электростанции

Вс янв 10, 2021 13:53:17

Здравствуйте.
Выкладываю всю инфу по Huter DN2100 которую смог найти изучая и ковыряя свой инвертор)
https://yadi.sk/d/N7pLbHTfjcpoXQ?w=1
Фото (есть фото со снятыми деталями для очистки)
Слитая прошивка(пока не проверял на новом чипе. после проверки сообщу)
Список радиодеталей (снимал и тестировал в транзистор тестере)
Схема (частичная схема\ рисовал наш форумчанин antonpo. есть схожие цепи)

Re: Схема инвертерной электростанции

Вт фев 16, 2021 11:23:24

при переходе по ссылке Изображение
Вложения
2021-02-16_12-20-40.png
(7.71 KiB) Скачиваний: 3041

Re: Схема инвертерной электростанции

Вс фев 21, 2021 19:48:35

Не всегда есть время заниматься схемой.
Сейчас дорабатываю были ошибки.
Если нужно то что есть пиши в личку.

Re: Схема инвертерной электростанции

Чт фев 25, 2021 08:07:45

Здравствуйте.
Выкладываю всю инфу по Huter DN2100
Схема в EasyEda.
Схема в Splan.
Pdf.
Фото (есть фото со снятыми деталями для очистки)
Слитая прошивка. Заливал на новый мк. Обороты регулируются шаговиком. Думаю должна работать. Моя плата еще неисправна не выдает напряжение 220. Продолжаю ремонтировать.

Список радиодеталей (снимал и тестировал в транзистор тестере)
Схема (частичная схема\ рисовал наш форумчанин antonpo. есть схожие цепи)

Папку можно получить по ссылке:
Huter DN2100(main IN1500-12_201007)
https://yadi.sk/d/6C_VHT2gfSNn2Q

Re: Схема инвертерной электростанции

Вс фев 28, 2021 17:59:58

Спасибо Disperion за схемы и прошивку. Запустил я свой генератор Huter DN4400I, работает. Есть выход 220в. Переделал немного свою схему под вашу и залил вашу прошивку. Всем спасибо!
Ответить