Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Вс фев 16, 2020 08:30:13
Соединять обмотки с разным количеством витков параллельно нельзя.
Вс фев 16, 2020 09:51:01
Так точно.
Вс фев 16, 2020 10:48:03
2. Читал у
собирателей ЗУ АКБ из МП-3-3, что для умощнения выхода можно соединить параллельно обмотки каналов 15 В (10-20, 11 витков) и 12 В (18-12, 12 витков). Как такое получилось, ведь у них число витков разное?
Параллельно соединять разные обмотки можно только после диодов и при условии что это не часть одной обмотки с отводами, а две независимые. Предположим что если по какой то причине более слабый выход на 15 вольт просаживается сильнее чем 12, может быть под нагузкой они уравняются по напряжению и ток пойдет с обоих? Но это маловероятно, слишком большая разница, и не стоит заниматься такой фигней
Вс фев 16, 2020 11:29:43
Если сильно хочется, то, вроде, можно_)))
...или поискать блок МП-1 с ТПИ-3 (обе обмотки по 10 витков)
Вс фев 16, 2020 11:45:34
На каждую обмотку поставить отдельный диод. Тем более диоды КД226 слабенькие. После диодов на общий конденсатор или два (если не жалко).
Я так сделал две зарядки. Работают почти 3 года. Обдувается вентилятором с видеокарты.
Но диоды поставил мощнее и не менее чем на 100В.
Вс фев 16, 2020 11:48:06
Можно просто взять 1 виток к 12в обмотке добавит прямо поверх не разбирая трансформатор и всё. Главное в направлении не ошибиться.
Вс фев 16, 2020 13:46:47
Штатного ампера для начала должно хватить, потрошить сомнительно, а там глядишь вырежу с платы и восстановлю буржуйский БП на UC384х+TL431.
Вс фев 16, 2020 18:15:05
Интересно, легко ли расклеить трансформатор без повреждений? Перемотать руки так и так тянутся. Ну как без этого... неудобные напряжения и выводы.
Вс фев 16, 2020 18:35:42
Upgrader писал(а):легко ли расклеить трансформатор без повреждений?
Легко, в кипяток на пару минут и на горячию разобрать, загоняя в шов лезвие ножа:
Обмотки которые не планируете разматывать просушить феном.
Вс фев 16, 2020 18:49:44
Первичку не планирую трогать. Она не испортится после варки?
Вс фев 16, 2020 18:55:45
С ТПИ кипяток может не помочь, я нагреваю сам сердечник на паяльнике. Первичку трогать придётся. так как часть её находится сверху.
Вс фев 16, 2020 18:58:02
Ну у меня строительный фен есть. Наверное лучше, чем на паяльнике. Как бы только не лопнул от неравномерного нагрева...
Вс фев 16, 2020 19:08:41
От фена в первую очередь будет нагреваться каркас, а не сердечник, будьте осторожны с температурой, грейте медленно.
Пн фев 17, 2020 13:14:20
Телекот, Прав, на паяльнике аккуратно получается, главное не торопиться и не прилагать слишком больших усилий.
Вт фев 23, 2021 22:55:37
Доброго времени суток уважаемые.
Не совсем по теме но о ПМ-3-3 блоке, прошу помощи.
Есть блок и надо его заставить полноценно работать от напряжения 127 ВОЛЬТ.
В начале этой темы giocoso писал, что вывод 11 первички по его мнению для 127 вольт.
То есть я думаю вывод 1 - коллектора ОТСОЕДЕНИТЬ и подсоединить к выводу 11.
Это и будет работа блока на 127 вольт.
Ваше мнение уважаемые?
Вт фев 23, 2021 23:06:46
Вывод 11 это средний вывод первичной обмотки, а не отвод для 127в. В обратно-ходовых БП первичка как правило разделена на 2 части. Одна часть мотается первой. потом мотаются вторички и только потом вторая часть первички. Это сделано для обеспечения хорошей связи обмоток. Этот блок по моему и так можно заставить работать от меньшего напряжения, достаточно перемотать обмотку связи, она по моим воспоминанием как раз верхняя и её можно перемотать даже не разбирая трансформатор. Но частота будет меньше.
если нужно действительно полноценно заставить работать от меньшего напряжения то лучше перемотать трансформатор, разбирается он простым нагревом.
Вт фев 23, 2021 23:18:53
не надо его перематывать, он должен работать и с этой всей обмоткой....R4 увеличить (до 7К5 или чуть больше)...
может, датчик тока уменьшить (если не будет хватать мощности, но маловероятно)....."Кубинские" Оризоны спокойно работали и от сети 120 (электролит больше) и после замены электролита - от 220....без перепайки первичной обмотки...
Вт фев 23, 2021 23:21:17
Частота будет в 2 раза меньше и попадёт в звуковой диапазон. Лучше перемотать и заодно вторички рассчитать под нужные напряжения.
Вт фев 23, 2021 23:25:01
у того Оризона и ТПИ-4 одинаковые индуктивности...что-то чуть больше 1 мГн...
Вт фев 23, 2021 23:53:34
дело не в индуктивности ...дело в том что обмотка ПОС там слишком короткая -ее надо доматывать имен поэтому в Мпшках стояла схема блоктровки инвертора при сети нижн 160в- импулсы50гц принудително открывали тиристр ку112 если эту цепь убрать и сеть просела перегревался и вылетал 838...
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.