Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Вт май 26, 2020 16:05:40

Исправность трансформатора можно определить по нагреву, если он не греется то скорее всего расклеился сердечник.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Вт май 26, 2020 16:13:13

По виду не видно что расклеился, правда и картинка говно! :kill:
Alexandr27 писал(а):Ток первички измерить не могу.
Почему? Мамка не разрешает?

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Вт май 26, 2020 16:17:23

kentgaryk, мультик умеет только постоянку. Или что, диодный мост в разрыв первички пихать?

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Вт май 26, 2020 16:25:11

Нет поставить последовательно резистор 10ом и померить на нем напряжение.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Вт май 26, 2020 16:51:08

:solder: Резистор 8.2ома, сеть 238в, на резисторе ~0.8в

СпойлерИзображение
Вложения
IMG_20200526_235536.jpg
(93.24 KiB) Скачиваний: 235
Последний раз редактировалось Alexandr27 Вт май 26, 2020 17:07:37, всего редактировалось 1 раз.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Вт май 26, 2020 16:55:13

ток нормальный, нужно разобрать сердечник, смазать торцы эпоксидкой и сильно сжать. Только не перепутай половинки, как они были собраны так и собирай, если перевернёшь хоть одну то получится не плотное прилегание.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Вт май 26, 2020 17:22:59

нужно разобрать сердечник, смазать торцы эпоксидкой и сильно сжать
Спасибо. Проще простого... я лучше какому-нибудь радиолюбителю его подарю.

На картинке видите? Там всё залито насмерть... Это не реально разобрать, а тем более собрать... для меня, но может не для того, кто занимается этим каждый день.
СпойлерИзображение
Вложения
IMG_20200527_001429.jpg
(212.45 KiB) Скачиваний: 242

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Вт май 26, 2020 19:25:23

На самом деле сложного не чего нет. Видимо это трансформатор часто роняли или кидали.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Вт май 26, 2020 22:02:43

Шуточки-шуточками - но людей что такое разбирали - видел, другой вопрос, что катушку с нуля мотали новую, а второе сердечник точно стянуть сложновато - гудеть будет.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Вт май 26, 2020 22:12:26

Его не стягивать надо, а клеить. Хорошо стянуть его в этой конструкции невозможно.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Вт май 26, 2020 22:33:59

Его не стягивать надо, а клеить. .

:tea: У меня два подобных транса в накальнике , на усилителе мощности работают , молчат как рыба .
Там может ТС первичку на 127 вольт пытается запустить , но в принципе , уже бы задымился .
А так по виду вроде транс нормальный , но и межвитковое не исключение , очень старый транс .
Начала или середина 70х годов . Смотрел их они действительно все залиты на глухо , по сути как военное производство.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Вт май 26, 2020 22:47:45

Надо не обсуждать, а снять обечайку отогнув усы и пошевелить посмотреть, возможно и разбирать не потребуется, а достаточно будет пролить в центральный керн посредине, а боковые немного раздать острым предметом пролить и зажать в тиски до высыхания.
Когда в руках держишь все видно и делов там на полчаса!

Добавлено after 1 minute 32 seconds:
КЗ витков там скорее всего нет, для транса с треснутым зазором ток ХХ весьма не великий.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Вт май 26, 2020 22:57:11

Nikson1 писал(а):Там может ТС первичку на 127 вольт пытается запустить

1. Ток ХХ нормальный.
2. Отвод на 127в есть в трансформаторе ТН-60-127/220-50, а в ТН-60-220-50 его нет.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Ср май 27, 2020 06:26:29

Не стал я его разбирать и эпоксидки под рукой не было. Так как там большие зазоры между магнитопроводом и обмотками, взял секундный клей и нанёс на торцы. Подождал несколько часов, включил - тишина. Думал, не фурычит, а на вторичке напруга есть! То есть всё-таки гудит, но еле слышно. Сколько так протянет не известно, но вспомнил, что это далеко не первый трансформатор, который так клеил, остальные пока работают. Тьфу-тьфу...
Всем спасибо за советы!
Последний раз редактировалось Alexandr27 Ср май 27, 2020 07:36:01, всего редактировалось 1 раз.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Ср май 27, 2020 07:06:53

тогда могла сама катушка греметь на больших зазорах, а не сердечник.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Ср май 27, 2020 07:09:55

На цианокрилатном клею долго не продержится. Я писал - надо пролить эпоксидкой центральный керн, тогда и катушка не будет болтаться.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Ср май 27, 2020 12:52:24

У меня гудят пропитанные лаком под вакуумом.... как - не знаю, но гудят, даже на ХХ, который 1 мА по сети.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Ср май 27, 2020 12:55:33

Каждый трансформатор надо смотреть конкретно. Часто резонирует шасси к которому привинчен трансформатор.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Ср май 27, 2020 14:20:40

может тут не в курсе народ но магнитострикцию не каккой смазкой склейкой не отменить
станув хорошо и ироклеиф лищ уменшите акустические эфекты гудеть он не перестанет
в ЛДС ранше дроселя ставили на резиновые амоттизаторы и былдо тихо ка в гробу ... и вечные они были но потом пошла дешевка и никто уже не парился тем боле что горели часто...

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Ср май 27, 2020 14:33:56

musor писал(а):но магнитострикцию
Извечный холивар на тему - с какой частотой гудит трансформатор 50 или 100Гц? :music:

Когда наконец кто нибудь выложит осциллограмму его гудения? Я думаю что будет две составляющих 50Гц - вибрационная и 100Гц - магнитострикционная. Делайте ставки господа! :)))
Ответить