Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Ср окт 05, 2022 22:55:50
Господа, подскажите как правильно протестировать фильтр на входе блока питания (синфазный дроссель + кондеры с двух сторон). В наличии осцил и генератор сигналов.
Думал делать так. Подаю с генератора сигнал типа на вход, куда 220 подключаю, гружу на выходе фильтра резистором примерно 20% от номинала. И начинаю подавать сигнал с частотой работы блока питания. Потом подумал что это особо не имеет смысла.
Так же хотел синус туда подавать, с ярко выраженной гармоникой какой нибудь. Вообщем я запутался, подскажите как правильно...
Чт окт 06, 2022 01:08:22
Скажи, зачем тебе все это? Эти фильтры никто ни на что не настраивает специально, если он есть, то уже замечательно.
Чт окт 06, 2022 02:23:49
А если его нет - еще лучше!
Я хотел сразу предложить выкинуть его к е.м , а потом подумал обидится человек.
Чт окт 06, 2022 10:47:59
c помощю гкч или сложного сигнала (вроде меандра)) снять ачх ... и навсякий случай фчх
передачи этим фильтром
в двух режимах: диф и синфазном.
запротоколировать измерения и приложить к фильтру
Чт окт 06, 2022 14:50:15
Приветствую, мелкий экспресс-вопрос, в импульсных БП на входе стоит фильтр(пара кондеров и дроссель), имеет ли смысл ставить такой же фильтр для трансформаторного, линейного БП, перед трансформатором?
Чт окт 06, 2022 14:54:53
xterro, скорее нет чем да, сам танс 50/60Hz фильтрует вч помехи не хуже чем подобные фильтры.
Чт окт 06, 2022 14:55:53
xterro, не нужно. Трансформаторный бп не излучает в сеть помех, а входящие помехи сам собой прекрасно фильтрует своим трансформатором и линейным стабилизатором.
Последний раз редактировалось
Upgrader Чт окт 06, 2022 14:56:17, всего редактировалось 1 раз.
Чт окт 06, 2022 14:56:06
Да он и в импульсных не сильно нужен.
Чт окт 06, 2022 14:57:57
Телекот, а если включенный импульсник глушит радио, сетевой фильтр не поможет?
Чт окт 06, 2022 15:01:11
с учетом нынешней непопулярности радиосвязи на частотах ниже 27MHz
и обилия простеньких импульсных девайсов вроде ламп освещения, которые всеравно загрязняют сеть
- да, не сильно нужны сейчас
Последний раз редактировалось
AlexS4 Чт окт 06, 2022 15:02:18, всего редактировалось 1 раз.
Чт окт 06, 2022 15:01:35
Ясно, спасибо )
Чт окт 06, 2022 19:26:43
ну собственно если сдавать свой блок в Госстандарт, то фильтр должен быть обязательно, и не просто так, а выполнять свою функцию. Вот по этому я и спрашиваю можно ли с моим оборудованием его проверить?
Чт окт 06, 2022 21:13:52
Roman Solovey, кмк лучше проверять именно те параметры которые нормируются и проверяются при сертификации
например уровень помех на питающей линии с нормированным сопротивлением и индуктивностью.
Спойлер
зы вообще сертификация:) часто проходит совсем не так как может предположить неопытный соискатель сертификата;), я помню был немножко здорово удивлен когда электробезопаность нам сертифицировалитоесть собираем все вместе с фильтром и мерим на розетке пульсации с выключенным и включенным на полную мощнось устройством
ну можно еще померить пульсации на другом конце фильтра чтоб оценить его эффективность.
Пт окт 07, 2022 21:47:11
Надо сделать питание для диодного излучателя от аппарата удаления волос, рабочий диапазон 15-16 вольт, 20-50 ампер и импульсный режим работы. Защита по верхней границе напряжения 16в, а все что ниже - источник тока. Думаю использовать питальник чуть выше 16 вольт, а потом уже мосфетом(ами) линейно понижать до нужного. Но большие сомнения, что достаточно мощные мосфеты с низким внутренним сопротивлением, смогут отработать иголки импульсного питания и относительно быстро ограничивать ток и напряжение. Да и раскачать затвор тоже много деталей, вносящих задержки. Может кто видел схему таких устройств, как реализовано?
Сб окт 08, 2022 18:17:56
dummynull, а что если сделать импульсный источник который формирует именно заданный импульс энергии например на индукторе а затем целиком отдает его в нагрузку, так не проще?
зы а иголки же проще погасить чем динамически их обработать, и чем короче/быстрее иголка тем меньшая реактивность для этого нужна...
Сб окт 08, 2022 19:56:44
Можно, наверное. Если придумать какую-то защиту от перенапряжения, ведь диоды не сразу открываются, может и пробить. С размерами тоже не понятно, если 800 ватт сборка диодов и 0.4 сек максимальная длительность импульса.
Вс окт 09, 2022 05:37:18
с другой стороны всегда есть какието емкости напр межвитковая хотяб) и скорости наростания напряжения тоже ведь ограничены...
можно LC LPF если прямо очень беспокойство.
300J конечно врядли есть смысл накапливать и отдавать прямо за 1 цикл, ато действительно индуктор будет немаленький)) видимо по 10mJ..1J пачками импульсов 10uS..1mS. какойнить SG3525 выключаемый таймером на 0.4S элементарно справится с задачей поддерживать СA/CV на время включения. плавный старт пожестче а в остальном это классический режим.
Вс окт 09, 2022 19:49:20
Не понял, как это сделать? Step down двухканальный? Или как-то без накопитального конденсатора обойтись?
Вс окт 09, 2022 22:33:29
Коты если в пушпуле в первичку трансформатора поставить резистор (1 Ом) и понижать частоту или увеличивать, по сути на этом резисторе смогу видеть границу насыщения трансформатора? может есть еще простые способы. По расчету ER40/22/13 вышло на 70кГц 2+2 витка первичка. Излишняя мощность транса (а он уже готов, впаян), такая уже не нужна. Хотел бы частоту понизить. При 60кГц софт Старичка уже пишет 3+3 расчетное 2.02 витка.
Вс окт 09, 2022 22:43:19
Этот фильтр в большей степени служит, чтобы помехи от импульсника не проникали в электросеть, поэтому проверять его просто -включаешь его и смотришь добавку помех на "вилке".
Только осторожно! Чтобы под напряжение не попасть и ослик не спалить.
Для мелкой техники он мало толку имеет, от них помеха слабая.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.