Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пт апр 09, 2021 10:20:28
нет разницы, схема двухтактная и форма тока симметрична. Начало и конец имеют значения только во вторичной обмотке если использован выпрямитель с средней точкой.
Пт апр 09, 2021 22:44:25
А еще вопрос по транзисторам. Есть китайские IRF740 с Rds = 4.1 Ом . И есть с разборки IRF832 c Rds = 1.4 Ом. Мощность будет 60 вт. Можно использовать китайские? или не стоит?
Пт апр 09, 2021 23:10:26
При такой мощности, прежде всего, не стоит использовать эту схему. А стоит посмотреть в сторону флайбеков, возможно на специализированных микросхемах, со встроенным ключом.
Пт апр 09, 2021 23:39:17
Просто есть желание разобраться и пощупать прямоход на IR2153. Дело в том, что со встроенным ключом там мощность ватт 20-30. По инету посмотрел, довольно много реализованных блоков питания, для шуруповертов, усилителей.
смущает сопротивление перехода. насколько это критично или если подставить в программу Старичка, то на такой мощности будет работать.
Пт апр 09, 2021 23:53:33
Транзисторы с большим сопротивлением канала будут больше греться. При выходной мощности в 60 ватт разница, скорей всего, будет не существенной.
С указанной мощностью таки посмотрите в сторону флайбеков. TOP225 например в пределе выдает до 100 ват мощности, при том что в нем и шим и ключ и защиты от КЗ встроеные. БП будет на много проще. А данную схему на 2153 оставьте на что либо по мощней, ватт от 150-200.
Сб апр 10, 2021 00:03:04
melandr, просто опишите проблему. Для чего вам нужен ИБП?
Наверняка, найдется более изящное решение.
Сб апр 10, 2021 00:16:54
Требуется 2 А на 27В. Для сверлильного станка. Мотор ДПМ-32. В идеале иметь регулировку выходного напряжения, но на IR2153 не получится. Поэтому решил сделать 30 В на 2 А и 15 В 0,1 А для светодиодов для подсветки. а дальше на LM2576 регулятор Савова. С регулировкой общих оборотов и оборотов без нагрузки. И конечно важен габарит, хотелось бы поменьше так как будет просто корпус закреплен сзади станка
ЗЫ: не могу понять, в чем разница будет прямоход на IR2153 или обратноход на UC3843/45. По сложности схемы примерно одинаковые. У меня валяются OB2201 , ремонтировал блок питания телевизора корешу. Но принципиальной разницы не вижу, не настолько схима на Ирке сложгей
Сб апр 10, 2021 00:33:57
не могу понять, в чем разница будет прямоход на IR2153 или обратноход на UC3843/45
IR2153 считай нагрузка напрямую подключена к выходным силовым. В обратноходовом, она через магнитную связь подключается.
IR2153 строят схемы защиты от превышения чего-либо.
UC3843/45 и иже с ней потребляемая мощность ограничена резистором в стоке силового MOSFET, т.н. Current Mode.
Вс апр 11, 2021 18:41:59
Подскажите как лучше сделать стенд проверки трансов бп пк на выяснение максимального тока вторички? Какую схемку посоветуете с трансами мощности до 450вт? Нагружать вторичку буду нихромом или электронной нагрузкой до 10А На трансы IE28-33-40 малой мощности
Пн апр 12, 2021 19:53:41
FUNTIK, У тл494 делится на 2 а у ирки без деления?
По расчетам и некоторым сайтам получается 10к+1нф и подбирать нужно. Буду пробовать без подбора.
Вт апр 13, 2021 01:48:17
Странноватый вопрос. Есть же datasheet где все объясняется т.е. F или F/2 зачем пробовать прогибать этот мир под себя ?
Вт апр 13, 2021 02:17:10
FUNTIK, У тл494 делится на 2 а у ирки без деления?
По расчетам и некоторым сайтам получается 10к+1нф и подбирать нужно. Буду пробовать без подбора.
Я знаю.......Америку что ль открыл? 60кГц.. Для 2153 это 22нф+5кОм. Для TL 1.84+5кОм.
Ср апр 21, 2021 00:00:58
Доброй ночи!
такой вопрос, собрал по этой схеме БП на IR2155
Подал питание через лампу. На выходе напряжения нет, светится светодиод срабатывания защиты. Нагрузка пока не подключена. Не подскажите, куда копать?
Ср апр 21, 2021 00:09:32
Конечно подскажем.
Транзистор Т..2..3 2N5551 то-ли распиновка неправильная, то-ли пробит.
Ср апр 21, 2021 00:21:19
Только что сделал контрольное подключение, уже светодиод не светиться. Правда смущает пара моментов:
- сильно греется резистор снабера R7
- на выходе двухполупериодного выпрямителя 58 В без нагрузки
Расчет делал вот так
На выходе стабилизатора 14,5 В. правда поставил не 12 В, а 15 В (7815СЕ)
Ср апр 21, 2021 00:35:12
И чо?
Рад за вас.
Ср апр 21, 2021 01:57:40
melandr писал(а): на выходе двухполупериодного выпрямителя 58 В без нагрузки
Расчет делал вот так
Так убери галочку "стабилизация есть", у IR2153 нет стабилизации.
Ср апр 21, 2021 08:27:25
Телекот, спасибо!!! А слона то я и не заметил. Сегодня вечером перемотаю вторичные обмотки транса. А из-за чего может греться резистор снабера?
Ср апр 21, 2021 08:32:07
Смотря как греется, некоторые люди считают что резистор сильно греется хотя его температура не превышает 90°.
Ср апр 21, 2021 09:22:35
melandr писал(а):А из-за чего может греться резистор снабера?
Из за работы снаббера.