Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Сб фев 16, 2013 14:54:10
duxa41 писал(а):Они 60 Вольтовые, 10 амперные. Можно поставить аналогичные.
60 вольт не может быть. скорее всего на 600 вольт.
Вот я собирал ИИП с защитой и выкладывал здесь:
viewtopic.php?f=11&t=71106&p=1464861#p1464861
Последний раз редактировалось
Сергеj Сб фев 16, 2013 15:14:22, всего редактировалось 1 раз.
Сб фев 16, 2013 15:00:47
duxa41 писал(а):Они 60 Вольтовые, 10 амперные.
600v. Организация защиты есть в ДШ, третий пин на землю... Отключение питания по 1ой ноге - не есть корошо. Трансформатор тока можно мотать одной обмоткой и выпрямлять через мост.
Сб фев 16, 2013 17:02:45
Ой спасибо большое! А то вроде все так расписано а по номиналам ни слова) ПО поводу опыта пайки потом выкину фото с готовым! Премьера уже скоро! Есть еще вопросик: те кондеры что на входе (желтый и синий), можно заменить двумя желтыми на 0,47мФ * 250V и на 0,22мФ * 250V (тоже из компутерных БП взяты) ? В печатке схема сильно отличается от принципиальной и между емкостями на 470мФ * 200В стоит один резистор! Какова его мощность?! Спасибо!
Сб фев 16, 2013 17:11:53
Конденсаторы можно любые ставить.
А резисторы, можно напаять прямо на ножки конденсаторов 2 штуки по 0,5ватта или как на печатке 1 шт на 1 ватт. А можешь его вообще не ставить. Он там только для разрядки конденсаторов.
Если в схеме есть какое-то различие с печаткой, значит можно собирать хоть так хоть так, на работоспособность не влияет. Изначально этих резисторов в схеме вообще не было. А когда тестировал, а электролиты не разрядил и пару раз шибонуло током, то потом поставил эти резисторы.
Больше никаких различий в схеме с печаткой нету.
Сидел курил, аж смешно: Те кто уже хоть какой-то опыт с ИИП имеет, те и видели различие в этих резисторах, но поняли почему так. А опытные Коты, уверен что даже не смотрели в ту сторону где эти резисторы.
Сб фев 16, 2013 18:59:56
Кондерам на 470 надо параллельно резисторы паять по 150к 0.25ватт, 1 не очень хорошо.
Сергей, в бп пк видели что бы 1 резистор паяли а не 2 в полу-мосте?
Я нет.
Если мощность БП не превышает 300ватт, то можно 330мкф.
Сб фев 16, 2013 22:34:54
Jmup писал(а):darkAlucard писал(а):Ребята могу ли я применить эти дросселя в L1.1 и L1.2?
Да. Это синфазные дросселя, феррит в обоих случаях, проницаемость 5000-10000, индуктивность на пару мГн.
Сергеj, защита должна быть обязательно, как раз от новичков.
Jmup какого х.. ты советуешь? Эти дросселя ставить по выходу нельзя ни вкоем случае - они для переменки, а не для постоянки.
Вот что надо
- 1.png
- (122.44 KiB) Скачиваний: 2821
А ты
Сергеj куда смотришь?
Те дроссели войдут в насыщение на раз, нужны или как на картинке (жёлто-белые) 26-ой материал, или зелёно-синие - 52-ой.
Сб фев 16, 2013 22:47:35
@Alex@ , та никто и не советовал эти дроссели ставить на выход.
darkAlucard спросил: "могу ли я применить эти дросселя в L1.1 и L1.2?" Это входные дроссели, я и подтвердил что можно.
Сб фев 16, 2013 22:59:33
Сергеj писал(а): я и подтвердил что можно.
подтвердил не ты, а
jamp. А я извиняюсь - угнал. Смотрел - смотрел на схему, а почему-то подумал, что разговор про выходные
Вс фев 17, 2013 10:51:09
Добрый день
Появился вопрос про сердечник
Предположим есть комповский БП мощностью 250ВТ, а ИИП нужен на 400Вт
Можно ли использовать тра-ор из этого БП для ИИП или искать блок мощнее?
Вс фев 17, 2013 11:04:03
Если для усилка то пойдет, лишь бы вместились обмотки для мощности 400 ватт.
В программе Старичка есть все комповские сердечники, подставляй что тебе нужно, а прога посчитает.
Вс фев 17, 2013 12:41:50
Сергеj писал(а):Если для усилка то пойдет, лишь бы вместились обмотки для мощности 400 ватт.
В программе Старичка есть все комповские сердечники, подставляй что тебе нужно, а прога посчитает.
Благодарю
Будем пробывать
Вс фев 17, 2013 12:54:39
Пробуй рассчитывать и показывай что получается. А знающие люди подправят если что-то не так.
Программа для расчетов СУПЕР. только подставляй то что тебе нужно. Меняй диаметры проводов, частоту. Подбирай для себя самый оптимальный расчет. Лично я без нее как без рук.
Вс фев 17, 2013 15:02:21
Все кина не будет, сердечники кончились
Произошел конфуз
Сварил как положено, разобрал
Думаю пусть остынет и можно потом почистить и намотать
Прихожу через пару минут, взял в руки, а он собака
Его наверное такой даже на тест использовать нельзя
- Вложения
-
- SAM_5785.jpg
- (166.71 KiB) Скачиваний: 4312
Вс фев 17, 2013 15:27:24
Analitik*ITF писал(а):Его наверное такой даже на тест использовать нельзя
Можно всё его использовать. Ну станет проницаемость чуть ниже, увеличится (на комариный хрен) ток намагничивания... Склей аккуратно супер клеем и вперед... В комповых (причем не дешевых) БПшках, особенно сердечники ETD, бывает через такую жопу склеены,
с таким зазором... И ни хрена, работают.
Вс фев 17, 2013 15:33:44
Jmup писал(а):Склей аккуратно супер клеем и вперед...
Спасибо
Будем извращаться, только непонятно почему же он развалился
Сейчас посчитаю, что получится
Вс фев 17, 2013 15:48:25
Analitik*ITF писал(а):Будем извращаться
Только совместить нужно очень точно, как было, что бы не появился зазор между
E и
I, хотя он там как ни крути всё равно будет, очень маленьнький но будет.
Analitik*ITF писал(а):только непонятно почему же он развалился
Кто то его после сборки уронил и так и впаял, может брак - микротрещина. Пару раз тоже такое было.
Вс фев 17, 2013 15:49:28
Сергеj писал(а):Пробуй рассчитывать и показывай что получается.
Ну вот как то так
- Вложения
-
- Снимок.JPG
- (146.84 KiB) Скачиваний: 3990
Вс фев 17, 2013 16:41:48
Может как то так?
- Вложения
-
- опа.JPG
- (145.85 KiB) Скачиваний: 3015
Вс фев 17, 2013 17:00:27
Возможно, но почему у вас питание сетевое в расчете? Там же стоит диодный мост и конденсаторы
Я просто взял как образец расчет Сергеj и подставил свои значения
Завтра вечером знакомый пообещал 3 БПшки, так что будем считать, что лучше подойдет
Вс фев 17, 2013 17:18:40
Не получается вместить провода больше 300 Ватт.
Для 400 ватт нужен транс побольше.
Powered by phpBB © phpBB Group.