Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Вс фев 17, 2013 17:23:12
Analitik*ITF писал(а):Возможно, но почему у вас питание сетевое в расчете? Там же стоит диодный мост и конденсаторы
В программе графа "Постоянное" больше для расчета конвертеров DC-DC, в этом случае инвертор AC-DC.
Analitik*ITF писал(а):Я просто взял как образец расчет Сергеj и подставил свои значения
В расчете от
Сергеj неправильно выставлено мертвое время 2153 которое всегда 1.2мкс и отсюда неправильный расчет дросселя. Неправильно RDSon 0.27 когда 0.48. Выпрямитель тоже неправильно...
Вс фев 17, 2013 17:55:28
Jmup писал(а): в этом случае инвертор AC-DC.
Поясните ламеру почему так?
Завтра разберу те блоки и посмотрю что можно взять на вооружение
Вот еще расчетец сделал
- Вложения
-
- Снимок.JPG
- (146.4 KiB) Скачиваний: 3408
Вс фев 17, 2013 18:15:09
Analitik*ITF писал(а):почему так?
А как? Та считайте как Вам нравится, правильно и так и так. Просто зачем себя путать, зачем пересчитывать среднеквадратичное в амплитудное если программа сама все посчитает? По поводу программы Вы в курсе к кому обращаться. Да, выпрямление (по схеме Сергея) у Вас не двухполярное со средней точкой а два однополярных со средней точкой. Двухполярное проще, меньше мотать и кольцо можно одно использовать, правда тогда мост городить из диодов.
Вс фев 17, 2013 18:17:55
При любых расчетах. для 400 Вотт НИКАК НЕ ПОЛУЧИТСЯ впихнуть все обмотки.
Вс фев 17, 2013 18:26:17
Сергеj писал(а):400 Вт НИКАК НЕ ПОЛУЧИТСЯ впихнуть все обмотки
Я понял
400 это с запасом, а так 300 Вт
И расчет я делал как вы посоветовали, дабы убедиться, что все правильно
Вс фев 17, 2013 18:46:17
Jmup правильно говорил что у меня в расчетах не правильно установлено мертвое время. и RDSon не 0.27 а для irf740 нужно 0.48.
Со Старичком мы обсуждали эти расчеты. Правильно будет мертвое время для ир2153 - 1,2мкс. И при этом прога рассчитывает на виток больше чем при 0,2мкс. И этот один виток во вторичке, для меня уже перебор по напряжению.
Пн фев 18, 2013 12:18:06
Сергеj писал(а):RDSon не 0.27 а для irf740 нужно 0.48.
А для IRF730 ?
Пн фев 18, 2013 12:20:16
Глянь в даташит и нам напишешь...
Я уже глянул - 0,75
Пн фев 18, 2013 12:24:56
Вот верно ли?
У полевика 1ом.
Я так и не понял, первичку мотать 37 или лучше 38 и разделить в 2 слоя по 19 витков?
- Вложения
-
- Верно ли.png
- (87.28 KiB) Скачиваний: 2326
Пн фев 18, 2013 13:59:24
Мотай так как рассчитывает программа.
Я мотал вторичку на виток меньше, чтобы не ставить элекролиты на 63 вольта.
Пн фев 18, 2013 14:05:24
А кондер увеличивает напряжение разве у иип на ирке?
Первичку лучше больше мотать на 1 виток т.к детали имеют и отклонения.
Пн фев 18, 2013 15:38:16
to
Analitik*ITFесли охлаждение принудительное(вент), то можно поднять плотность тока в расчёте
- Вложения
-
- Снимок.PNG
- (123.98 KiB) Скачиваний: 2551
Пн фев 18, 2013 16:14:53
@Alex@ писал(а):можно поднять плотность тока в расчёте
Я пока ничего считать не буду, сейчас разбираю БП. Посмотрю, что в них
Да и не хочу я принудительное охлаждение
Лишний сквозняк и перегонка пыли с места на место
Пн фев 18, 2013 17:07:42
Analitik*ITF писал(а):сейчас разбираю БП.
Разобрал 2 БП в одном транс такой же как и вчера
Второй разобрал и посчитал, только крышка пополам, в кипятке не разобрался, сунул на утюг и писец
Эти были трехсотки
Есть еще один 400Вт, в нем транс раза в полтора больше чем первый, но если я его разберу
Себе потом не прощу, сделаю питание для шуруповерта
- Вложения
-
- Снимок2.JPG
- (149.79 KiB) Скачиваний: 2526
Пн фев 18, 2013 18:17:08
Analitik*ITF, ты за два дня испортил 2 транса, в обеих разламывались ферриты.
В начале темы я подробно, с картинками описывал как легко разбираются эти трансформаторы. Таким способом, я их(трансов и дросселей) больших и маленьких разобрал около сотни. Я не припоминаю чтобы при разборке ломался феррит.
Пн фев 18, 2013 18:36:09
Сергеj писал(а):ты за два дня испортил 2 транса
Сегодня не спорю, поторопился
Но вчера он сам поломался или был уже поломан
В результате мы имеем 2 склеенных и 1 целый
Теперь думать, что с ними делать или искать более крупный сердечник
Пн фев 18, 2013 18:47:25
Мотай те что есть. Если и не вместишь обмотки на нужное тебе напряжение, зато будет опыт. А когда найдешь транс нужного размера, тогда и намотаешь более качественно.
Имей ввиду,что каркасы тоже хрупкие, особенно хрупкие перегретые. Так что сломаешь еще и не одну катушку.
Не спеши, Будь аккуратнее и при намотке.
Удачи.
Пн фев 18, 2013 19:05:58
Сергеj писал(а):Удачи.
Спасибо
Пн фев 18, 2013 20:58:40
Сергей у вас полоска меди делится на 2 напряжения раздельных?
Пн фев 18, 2013 21:11:44
Если я правильно понял вопрос, то нет. Мотаю 4 полуобмотки, лентой в 4 провода. короче, вторику мотаю цельной лентой, а на ногах соединяю. Получается 2 обмотки с выводами от середины. И в итоге на выходе + и - одинаковое напряжение.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.