Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить

Re: ИИП для новичков на IR2153

Ср фев 12, 2020 20:28:39

Не могу найти конденсатор 1мкф на 400В. Для этой схемы.

Вот такой, подойдёт по напряжению?
Вложения
IMG_20200212_124604.jpg
(43.9 KiB) Скачиваний: 1028
Схема.JPG
(39.95 KiB) Скачиваний: 745

Re: ИИП для новичков на IR2153

Ср фев 12, 2020 21:07:25

Вполне подойдёт,но тут два момента,если он б/у то проверьте его ёмкость,и у плёночных встречаются потеря ёмкости в разы. Если честно,отсутствие этого конденсатора на работоспособности блока питания никак не отразится.

Re: ИИП для новичков на IR2153

Ср фев 12, 2020 21:08:36

Можещь вообще не ставить - он там нафиг не упёрся...

Re: ИИП для новичков на IR2153

Чт май 21, 2020 00:34:13

Доброй ночи!
Начал читать эту тему, до этого прочитал 177 страниц Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153. И возник вопрос, кто-то пишет, что перематывает импульсный трансформатор, а кто-то использует готовый из блока питания АТХ. Но где-то на форумах попадалась информация, что трансформаторы АТХ рассчитаны на меньшую скважность, чем рассчитанный трансформатор для блока питания на IR2153, соответственно трансформатор АТХ в схеме ирки будет больше греться. Так ли это? Есть просто готовый транс из АТХ, и есть кольца. Но до этого никогда немотал импульсные трансформаторы и так сказать для пробы пера хочется сделать на готовом трансе. Какие могут быть подводные камни? Мощность большая не нужна 50-60 Вт.

Re: ИИП для новичков на IR2153

Чт май 21, 2020 12:48:40

Делал БП на IR2153 используя трансформатор от БП ATX. Какого то безмерно - сильного нагрева трансформатора не было. Основной косяк использования такого трансформатора в том, что могут получится не совсем подходящие выходные напряжения.

Re: ИИП для новичков на IR2153

Сб июн 06, 2020 11:38:58

Добрый день. В даташите ir2153 есть пара типовых схем и по одной из них есть вопрос.

Изображение

Как работает этота цепочка? Если можно на пальцах. AC rectified line - это же выпрямленное переменное наптяжение т.е. постоянка. Анод DC1 подключен к её минусу, тоесть на землю. Так откуда по нему будет протекать ток?

Re: ИИП для новичков на IR2153

Сб июн 06, 2020 13:18:47

При фронте импульса на выходе конденсатор CVS заряжается то напряжения питания по цепи. Средняя точка транзисторов, Конденсатор CVS, диод DC2, и конденсатор CVCC. Подзаряжая конденсатор CVCC, При спаде импульса конденсатор CVS разряжается по цепи. Конденсатор CVS, нижний транзистор, диод DC1, конденсатор CVS.

Re: ИИП для новичков на IR2153

Сб июн 06, 2020 21:04:02

Телекот писал(а):Конденсатор CVS, нижний транзистор, диод DC1, конденсатор CVS.

Вот где я не могу понять почему так происходит.
Конденсатор CVS -> нижний транзистор :тут понятно.
Почему ток течет через DC1 на нижнюю обкладку CVS? Я полагал что весь заряд уйдет на минус диодного моста.

Re: ИИП для новичков на IR2153

Вс июн 07, 2020 03:29:02

конденсатор, считай батарейка, ток вышел с плюса и пойдёт через транзистор на минус своей батарейки, а не стоящей рядом с подсоединённым минусом...

Re: ИИП для новичков на IR2153

Вс июн 07, 2020 05:40:39

Заряженный конденсатор это источник питания.

Re: ИИП для новичков на IR2153

Ср июн 17, 2020 16:59:30

Добрый день, уважаемые форумчане!
Хочу собрать по схеме ниже блок питания , но смущает правильная разводка печатной платы. Ниже два примера. На одном микросхема IR2153 вынесена в сторону, на другом она находится в середине силовых проводников. Насколько это критично для работы блока питания
Изображение Изображение Изображение

Re: ИИП для новичков на IR2153

Ср июн 17, 2020 17:37:21

Собирай где IR2153 вынесена в сторону.
А если бы еще сетевой электролит поменять местами с трансформатором(ближе к ключам), то была бы идеальная разводка для IR2153

Re: ИИП для новичков на IR2153

Ср июн 17, 2020 23:59:55

Сергеj, доброй ночи! Встречались в этой теме и в похожей здесь же на 177 страниц Ваши печатки, если не трудно, не могли бы бросить ссылки или названия, или картинки Ваших печаток, которые можно было бы использовать как базовые для разводки печатной платы.

Re: ИИП для новичков на IR2153

Чт июн 18, 2020 06:55:42

Шесть лет ничего не собираю на 2153 и печатки мои не нравятся. Раньше была цель проще/дешевле, а щас качественнее/надежнее. так што, для изготовления ИИП лучше взять какой нить МК.
Хотя некоторые мои ИИП на 2153 работают до сих пор. правда один из них ремонтировал года три назад. ба-бахнул из за того что залило дождем.

Re: ИИП для новичков на IR2153

Чт июн 18, 2020 07:09:02

ну плата, залитая дождем, бахнет на любой элементной базе :)

Re: ИИП для новичков на IR2153

Вт июн 23, 2020 16:53:01

Добрый день!
На одном из сайтов увидел интересную защиту полевых транзисторов, реализованную на дополнительных транзисторах, без участия IR2153.
Изображение
Как считаете будет эта защита работать, без реализации защелки по питанию IR2153?
Вопрос также, какое сопротивление R15, R16 необходимо для ограничения мощности в 50-70 Вт?
ЗЫ: Еще вопрос по защите, есть защелка ставится на питание микросхемы, а есть на выход Ct. Какк будет правильней? В даташите не нашел вообще упоминания по реализации такой защиты.

Re: ИИП для новичков на IR2153

Вт июн 23, 2020 18:46:57

Не знаю как отнесётся ИРка к короткому замыканию выходов. Это нужно проверять.
При мягкой перегрузке ключи будут открываться на половину, то есть работать в линейном режиме. Скорее всего они этого не выдержат. Кроме того переходная ёмкость уменьшит открывающее напряжение на затворе транзистора. Не думаю что хорошее решение.

Добавлено after 1 hour 7 minutes 22 seconds:
Так и есть при мягкой перегрузке полевики находятся почти половину времени в линейном режиме, да и амплитуда импульсов уменьшилась на треть. Сгорят полевики если попадут в этот режим.
Изображение
При жёстком КЗ всё нормально.
Вложения
00.png
(50.81 KiB) Скачиваний: 3367

Re: ИИП для новичков на IR2153

Ср июн 24, 2020 08:12:14

Ага, спасибки. Стоит ли запариваться с защитой, если планирую от Ирки запитать импульсный преобразователь LM2596?
Кстати нашел в одном даташите на IRS2153DPBF, что отключать генерацию рекомендуют подтягиванием вывода Ct на землю, а не вывода питания. Хотя в очень многих схемах, защита реализована через вывод питания.

Re: ИИП для новичков на IR2153

Ср июн 24, 2020 12:16:03

если там будет кетайская LM2596, то защита нужна точно. организовать ее можно попроще - в первичку поставить термистор 5D-15, а по вторичке быстрый плавкий предохранитель. термистор будет нести 2 функции - софтстарт, и кратковременную защиту транзисторов, пока сгорает предохранитель.
сажать Ct на землю - плохая идея, т.к. при этом генерация останавливается С ОТКРЫТЫМ НИЖНИМ КЛЮЧОМ. при достаточной емкости разделительного конденсатора в первичке, трансформатор влетает в насыщение, нижний открытый транзистор вылетает.

Re: ИИП для новичков на IR2153

Ср июн 24, 2020 16:55:43

Да LM2596 китайская. Термистор планировал ставить. А еще вопрос, а будет смысл использовать вместо IR2153 - IR2161? Насколько я понял, она уже имеет вход для токового датчика, только необходимо шунт поставить.