Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, возник вопрос.
Подключил сдвиговые регистры к мк, через spi. SER(MOSI), RCLK(CSN), SRCLK(CLK). В воздухе остались висеть VCC, GND а так же OE и SRCLR. К регистрам подцеплены семисегментные индикаторы светодиодные. После включения они тускло светились, на команды реагировали(зажигали нужный сегмент). В воздухе висящие контакты просто забыл подключить, но питания же небыло, и они же не должны были работать...Или должны?(с другой стороны csn при не использовании в HIGH, что то из clk или mosi в low может от этого как то он сосал питание себе?) Если контакты вышеуказанные подключить то все работает как надо и с нужной яркостью, но этот момент меня все же смутил... В том плане, что регистры сосут на подсветку индикаторов с gpio...и возможно будут сосать и в тех случаях когда питание подам на нужные пины...или не будут...Чет погуглил не нашел схему, как устроены эти регистры что бы глянуть...

Re: 74hc595 странное поведение

Вт авг 23, 2022 18:22:36

20strannik08,
У микросхем изготовленных по кмоп-технолонии входы практически не потребляют ток. Поэтому неиспользуемые входы допустимо подключать непосредственно на землю или шину питания в зависимости от того какой логический уровень этого входа должен быть по умолчанию. Оставлять входы кмоп-микросхем неподключенными никуда - недопустимо.

Re: 74hc595 странное поведение

Вт авг 23, 2022 18:42:49

рекомендуется не непосредственно, а через резистор.

Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
20strannik08, то, что питание не было, и заставило тускло светиться - потому что образовалась цепь "плюс-микросхема-светодиод-минус". ток мог пройти как угодно, например, благодаря защитным диодам, и даже обеспечить работу регистра. Ненадёжную.
гуглить надо даташит, там всё описано, в том числе электрическая схема входов и выходов.

https://www.st.com/resource/en/datasheet/m74hc595.pdf

А вообще, это не поведение регистра странное, а его такое применение - вот оно очень странное.

Re: 74hc595 странное поведение

Вт авг 23, 2022 18:47:15

Паразитное питание от информационных входов через защитные диоды. Когда подадите питание диоды закроются.

Re: 74hc595 странное поведение

Вт авг 23, 2022 19:34:27

А вообще, это не поведение регистра странное, а его такое применение - вот оно очень странное.


А что именно тут странного?

Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Паразитное питание от информационных входов через защитные диоды. Когда подадите питание диоды закроются.


Звучит многообещающе, я уже было подумал что что то не так собрал...

P.S. Выводы в воздухе случайно оказались, т.к. на них планировался внешний источник питания.

Re: 74hc595 странное поведение

Вт авг 23, 2022 19:42:30

А что именно тут странного?
не подключать питание.

Re: 74hc595 странное поведение

Чт авг 25, 2022 16:41:06

А что именно тут странного?
не подключать питание.


Я его случайно забыл подключить.

Re: 74hc595 странное поведение

Пн сен 05, 2022 23:27:35

А ещё у КМОП микросхем есть такой поганый эффект - как тиристорный эффект при напряжениях на входе выше питающих (именно ваш случай), микросхемки оч.легко могут в вальхаллу улететь.