Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Ср дек 25, 2019 00:44:50
нет
===
Быстрые - КУ221....)))
Чт дек 26, 2019 23:03:37
Набросал схему по детектированию нуля для фазового управления симистором. В теории работает, будет ли на практике? Входное амплитудное напряжение 34 вольта (68 вольт Vpp). Должна срабатывать при превышении нуля на ~2 вольта по каждому полупериоду. Стабилитроны нужны для защиты светодиода от перенапряжения (обрезает до 6.2 вольта). Хочу подключить к микроконтроллеру и ловить каждый спадающий фронт. По нему уходить в прерывание и выдавать ШИМ-сигнал с выхода микроконтроллера на MOC3052. Итоговая цель - делаю паяльную станцию на нагревателе от Ersa. Будет ли идея работать?
- Вложения
-
- Graphics.png
- Зеленый - входной сигнал, синий - выходной, красный - сигнал, срезанный стабилитроном до безопасного для светодиода уровня.
- (49.28 KiB) Скачиваний: 606
-
- Schematics.png
- Схема
- (39 KiB) Скачиваний: 500
Пт дек 27, 2019 06:41:39
Мощность R1 устраивает ?
Сб дек 28, 2019 17:11:04
Мощность R1 устраивает ?
3 ватта. Да, прилично. Поставлю две штуки 2512 в параллель.
P.S. Спайс вообще показал 1.6 ватта всего. Я считал как 0.5*U*U/R.
Сб дек 28, 2019 18:23:07
Ставь, конечно, что хочешь, но 3,6 Вт твои два "великана" не проглотят, подавятся...Тут 3 шт. МЛТ-2, как минимум...
Вт апр 28, 2020 07:47:18
Подскажите как работает симистор.Что с ним что без него на реле идет 24в и не отключается.
Он блокирует реле параллельно?Кстати у CR02AM и CR02AM 8 почему то цоколевка в инете разная.
- Вложения
-
- Doc5.jpg
- (76.84 KiB) Скачиваний: 443
Ср май 13, 2020 23:29:05
Привет всем, обьясните пожалуйста - почему в регулируемых бп на тиристорах применяют всякие шимы и сложные системы управления - почему нельзя просто на управляющий вывод повесить переменное сопротивление и крутить? Так тиристор будет на себе рассеивать большую мощность? Или он просто не может в таком режиме линейно работать?
Ср май 13, 2020 23:33:08
почему в регулируемых бп на тиристорах применяют всякие шимы и сложные системы управления - почему нельзя просто на управляющий вывод повесить переменное сопротивление и крутить?
Тиристор может работать в ДВУХ "режимах" - ВКЛЮЧЁН (пропускает ток) и ВЫКЛЮЧЕН (ток НЕ пропускает)..
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%BE%D1%80
Чт май 14, 2020 09:46:12
awrasm, вы, наверное, путаете транзистор и тиристор. Регулируемые БП, всякие шимы и т. п., как правило, сделаны на транзисторах. Или на танке.
Сб май 16, 2020 00:27:39
когда-то доводилось ковырять пускозарядное, там внутри стоял мощный тиристор ТО-ххххххх, и сейчас, когда решил собрать лабораторный бп - то первая мысль была сделать плавную регулировку на тиристоре, ведь это популярно. Но как полез вникать, то оказалось не все так просто как думал. Я изначально хотел сделать регулировку по току и напряжению на полупроводниковых приборах. Но транзисторы сразу отбросил, как слишком слабые для этих целей. А из-за незнания решил, что тиристор сам может менять напряжение плавно. Тем более тиристоры есть у меня разные. Но не хочется мне чего-то заморачиваться с шимами, фазоимпульсными модуляциями... хочется потенциометр и что-то простенькое, и регуляцию. Ватт 300 примерно. И поточнее.. может импульсник собрать на 494? Так ферритов нет мощных. Зато есть тс270. И тиристоры.
Сб май 16, 2020 01:33:47
сделать плавную регулировку на тиристоре
Управляемый тиристорный выпрямитель
Пн май 25, 2020 07:16:04
скажите что более правильно поставить из резисторов на управление симистором от оптрона с 4 и 6 ноги
схемы одинаковые но номинал координально отличается
если поставлю оба на 520 ом что будет со стабильностью открытия или удержания ?
Добавлено after 58 seconds:схемы для управления контактной сваркой на маленькие импульсы
Пн май 25, 2020 14:56:32
Нижний резистор (12 или 500) можно вообще не ставить, он есть внутри. Верхний - можно ставить любой, не кардинально, но в широких пределах. 120 - 520, работать будет.
Сб май 30, 2020 20:17:33
если поставлю оба на 520 ом
Не поставите. Нет такого номинала.
Ср июн 10, 2020 06:50:47
скажите а по поводу снабера если нагрузка всегда разная подключается то ставить чисто символический допустим 100 ом и 0,1 мкф ?
у меня сейчас без него работает и пробовал утюги и сковородки и комфорки и на паяльниках работает прекрасно
может так оставить ?
более того с отслеживанием нуля мок3083 у меня перестали звенеть тены нагревателей в отличии от динисторного управления
стоит BT139 ток удержания у него небольшой
Ср июн 10, 2020 07:27:40
Все перечисленные вами нагрузки активные, с ними снаббер не нужен.
Ср июн 10, 2020 07:50:37
в характеристиках BT139 указано максимальный ток 16а в открытом состоянии
пощитал площадь сечения ножек получается 0,32мм
к примеру сечение медного кабеля в 0,5мм выдерживает до 6а
а там в каком месте у него 16а ?
Ср июн 10, 2020 09:13:04
Кабель в изоляции, длинный и холодный, чтобы ту изоляцию не перегреть. Ножка короткая, с одной стороны у неё кристалл, прислоненный к большому алюминиевому радиатору, с другой широкая фольга печатной платы. Совсем другие условия охлаждения, другой и расчёт.
Вт июн 16, 2020 12:01:23
скажите а MOC3083 достаточно будет для управления BTA40 или для него предпочтительнее IL4208 ?
думаю BTA40 будет по надёжнее чем BTA41
выводы гораздо толще и площадь охлаждения крупнее
Вт май 25, 2021 12:37:19
Вот такой вот 3х фазный нужен управляемый выпрямитель. Управление по принципу ВКЛ/ВЫКЛ, токи действующие около 5А (в цепи выпрямленного пульсирующего тока) напряжение действующее межфазное 500В, частота 660 Гц
Как его правильнее построить ?
А главное как минимизировать ситуации с незакрыванием тиристоров после снятия сигнала управления.
Параллельно каждому К-А тиристора стоит последовательная цепь R=51 Ом C=10 нФ х 1,6 кВ
Как я понимаю в варианте "1" не всякий тиристор работать станет.
В варианте 3 наблюдаются незакрывания и самоткрывания тиристоров.
Powered by phpBB © phpBB Group.