Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Чт апр 02, 2009 22:57:13
Мяв! Расклад такой - есть вышеупомянутая связка, включена по схеме из даташита MOC3041, т.е. вот так:
В качестве нагрузки подключил обычную лампу накаливания 220В 100Вт. При включении сети в нагрузке лампа сразу начинает гореть, хотя контроллер, который должен управлять МОС-ом, еще не установлен. Причем, при извлечении МОС-а, ВТ139 открывается точно так же. Хоть убейте, но я грешу на R2 - мне кажется, он подает достаточный ток на УЭ симмистора для открытия. Что будет, если его просто исключить?
В схемах нашел вот такой вариант:
(Автомат управления освещением санузла)
Тут, правда, указан тиристор, но т.к. диода перед УЭ я не нашел, то предположу, что имелся ввиду симмистор. И мне кажется более логичной схема, при которой ничего, кроме выхода МОС-а не подключено к УЭ.
Кто что думает?
Спасибо.
Пт апр 03, 2009 05:11:07
МОС3041 регулировать не будет внутри есть устройство перехода через ноль. Поставь МОС3010 этот будет регулировать.
Пт апр 03, 2009 08:42:14
Спасибо за ответ, но я не имел ввиду регулировку. Меня интересует простое вкл-выкл нагрузки
Пт апр 03, 2009 09:08:27
Может, просто симистор бракованный?
Пт апр 03, 2009 09:17:41
Нет, как оказалось, симистор в полном порядке - только что перепаял макетку, и все заработало, по второй схеме. Единственное, лампа светится примерно на 95% яркости - напряжение еще не замерял. Щас замерю.
Пт апр 03, 2009 09:32:59
R2 в первой схеме служит для надежного запирания симистора. Его, конечно, можно исключить, если симистор высококачественный, но что будет при его прогреве - х.з. Навскидку - могут быть утечки по плате, т.к. перепаял в бытность несколько десятков узлов по схеме из даташита - никогда не было подобных траблов.
Пт апр 03, 2009 11:06:48
Навскидку - могут быть утечки по плате
Возможно, хотя старался весь флюс смыть. Что-то мне подсказывает, что лучше использовать канифоль:)
_____
Вобщем, проблема яркости решена подбором конденсатора C2 по второй схеме - поставил к нему еще один в параллель (такой же, 0.1), и все пошло, как по маслу:)
Кстати, на схеме указан конденсатор номиналом 0.01, а я поставил 2х0.1 в параллель, т.е., 0.2, насколько я понимаю, получилось. Не великоват разброс, в 20 раз-то?
Для интересу, поставил:
1). 0.047 (47н) - нить вспыхивает при подаче 220В, причем по-разному (видимо, в какую чать колебания попадаю).
2). 1 мкФ - лампа горит отлично, как м при 0.2 мкФ.
Кому не жалко, объясните, плиз, какие процессы происходят, и на каких участках.
Спасибо.
Пт апр 03, 2009 17:12:20
А Вы не могли перепутать 1 и 3 ножки симистора? Потому что очень похоже, что он совершенно не в режиме. Интересно, что будет, если все-таки попробовать самую первую схему с учетом сказанного?
Пт апр 03, 2009 17:35:23
мяу всем..
KentornoS - светодиоды индикации и входной в оптроне, управляются током, а не напряжением, как у тя в схеме..
Поставь, между ними и выводами МК по сопротивлению в 360 ом...
Сб апр 04, 2009 00:01:58
А Вы не могли перепутать 1 и 3 ножки симистора?
Увы, перепроверил все несколь раз, сравнил с даташитом - все сходится, 3-я нога - УЭ.
Поставь, между ними и выводами МК по сопротивлению в 360 ом...
Пасиб за подсказку, но те схемы я привел исключительно из-за разницы в исполнении силовых частей. Сигнальный и диод оптрона у меня изначально были включены через, соотв., 330 и 470 Ом:)
Как я уже говорил выше, схема заработала, но я-таки умудрился спалить один симистор - он при прозвоне мультиметром в обе стороны дает 200 Ом, при прозвоне между любым из терминалов и УЭ - 420 Ом. Причем нагрузка работает в полную силу при отпаянном УЭ.
Вобщем, всем еще раз мяв и спасибо за советы:)
Сб апр 04, 2009 10:32:53
KentornoS писал(а):А Вы не могли перепутать 1 и 3 ножки симистора?
Увы, перепроверил все несколь раз, сравнил с даташитом - все сходится, 3-я нога - УЭ.
Тогда попоробуйте 1 и 2 местами поменять, что-то было у меня подобное, когда неправильно включал элемент...
Вс апр 05, 2009 20:08:20
Тогда попробуйте 1 и 2 местами поменять, что-то было у меня подобное, когда неправильно включал элемент...
Дело в том, что у меня на одной плате сделано управление двумя нагрузками, так одна нагрузка управляется без проблем, причем, когда разводил плату в Layout"е, просто скопипастил кусок платы. Я имею ввиду, что они одинаковые, при том, что одна работает, а вторая - нет:)
Ну, завтра куплю симистор новый, и поглядим, в чем была проблема.
Сб мар 17, 2012 03:41:28
KentornoS писал(а):
Ну, завтра куплю симистор новый, и поглядим, в чем была проблема.
Тоже сейчас с этой схемой борюсь. Симистор ВТ137-600. диод оптопары не зажигаю, а лампочка 25ватт на выходе горит. В чем дело понять не могу пока. R3c1-Навесным монтажем... Плата lay внизу. Помогите!
- Вложения
-
- модуль управнения симистором.lay
- (9.06 KiB) Скачиваний: 898
Сб мар 17, 2012 10:36:59
Перепутаны "К" и "G".
Сб мар 17, 2012 10:58:13
Перепутаны "К" и "G".
По этой причине у многих новичков не работают схемы. Потому что на схема обозначения у каждого свои. А ведь есть ДШ. Где в нём указан вывод К ?
Сб мар 17, 2012 11:09:51
А присмотреться?
- Вложения
-
- 5.gif
- (11.54 KiB) Скачиваний: 2082
Сб мар 17, 2012 11:28:19
Присмотрелся "К" не вижу. Вот ещё одна произвольная маркировка.
Сб мар 17, 2012 11:41:15
Слева - таблица. Под выводами - их нумерация. Я даже провел линии...
"К" относится к тиристору. Мы рассматриваем симистор. Но подключение выводов такое же, хотя обозначения разные.
Сб мар 17, 2012 11:49:34
Мы рассматриваем симистор.
И обозначать должны в соответствии с ДШ на симистор и ни как иначе.
Сб мар 17, 2012 12:12:52
Иначе можно, если понимаешь допущения. Конкретно - расположение вывода "G" что у тиристоров, что у симисторов (импортных) в корпусе ТО220 одинаково. Если не понимаешь - тогда да, никак иначе.
P.S. Слово "никак" пишется слитно. Тоже показатель уровня зниний...
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.