Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Ответить

Оптопара с логическим выходом для определения сети 220в

Пн сен 27, 2021 13:56:45

Здравствуйте.
Есть необходимость с помощью микроконтроллера определять наличие напряжения 220В.
Решил сделать это с помощью оптопаты 6N139 (такая была в наличии). По даташиту она выглядит так:

Изображение

также в даташите есть схема применения:

Изображение

меня, полагаю, интересует неинвертируемый вариант.

Подскажите, как правильно собрать схему.

Что сделано: на вход 2 подано 5В, на вход 3 - земля от отдельного источника питания. На входы 8 и 5 поданы 5В от другого источника питания соответственно. В моем понимании, на пине 6 должны появиться 5В, но их там нет))

В чем моя ошибка?

Re: Оптопара с логическим выходом для определения сети 220в

Пн сен 27, 2021 14:03:20

Что сделано: на вход 2 подано 5В, на вход 3 - земля от отдельного источника питания. На входы 8 и 5 поданы 5В от другого источника питания соответственно. В моем понимании, на пине 6 должны появиться 5В, но их там нет))
Уже и не будут никогда.
В чем моя ошибка?
Вы подключили светодиод оптопары непосредственно к источнику питания и тем самым его сожгли. Видите на схеме в даташите резистор между логическим выходом и катодом светодиода? Он обязателен, ибо ограничивает ток светодиода на безопасном для него уровне.

Re: Оптопара с логическим выходом для определения сети 220в

Пн сен 27, 2021 14:46:42

Что сделано: на вход 2 подано 5В, на вход 3 - земля от отдельного источника питания. На входы 8 и 5 поданы 5В от другого источника питания соответственно. В моем понимании, на пине 6 должны появиться 5В, но их там нет))
Уже и не будут никогда.
В чем моя ошибка?
Вы подключили светодиод оптопары непосредственно к источнику питания и тем самым его сожгли. Видите на схеме в даташите резистор между логическим выходом и катодом светодиода? Он обязателен, ибо ограничивает ток светодиода на безопасном для него уровне.

спасибо!) а так бы и дальше ковырялся с этой оптопарой.
Оптопару заменил. Земплю подключил на 4й пин через резистор на 2.2КОм. Теперь при подаче на 3й пин 5В на пине 6 появляется -3.35В (относительно земли). Как сделать так, чтобы уровень был положительным?)

Re: Оптопара с логическим выходом для определения сети 220в

Пн сен 27, 2021 14:53:15

надо выкладывать схему с номиналами и по ней задавать вопросы....(щупы у мультиметра переставь и будет +)

Re: Оптопара с логическим выходом для определения сети 220в

Пн сен 27, 2021 15:57:20

Оптопару заменил. Земплю подключил на 4й пин через резистор на 2.2КОм. Теперь при подаче на 3й пин 5В на пине 6 появляется -3.35В (относительно земли). Как сделать так, чтобы уровень был положительным?)

Вы схемы вообще читать умеете?
Изображение
Выводы 1 и 4 НЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ!!
Чтобы светодиод оптопары зажигался при наличии (отслеживаемого положительного) напряжения нужно вывод 3 соединить с "землёй", либо напрямую, либо через резистор (510 ом~2,2 кОм), а на вывод 2 подавать отслеживаемое напряжение через резистор, если третий вывод соединён с "землёй", или напрямую, если третий вывод соединён с "землёй" через резистор.
Вывод 6 надо соединить с выводом 8 резистором 1~5,1 кОм, на вывод 8 подать "плюс" питания схемы, а вывод 5 соединить с "землёй" схемы. Тогда, при зажигании светодиода откроется транзистор, и напряжение на выводе 6 уменьшится с "почти напряжение питания" до "почти нуля".

"наоборот" не получится, так как, если светится входной светодиод, то транзистор между выводами 5 и 6 ОТКРЫТ, и, на выходе оптопары "ноль"
Ответить