Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Вс окт 10, 2021 14:51:21
Сгорел выключатель на 15 А в блоке розеток. Починил. Решил поставить предохранитель обычный проволочный плавкий. Поставил в разрыв одного провода что переменка 220 в. Выбрал номинал предохранителя на 10А. Прошу подскажите если что не так. Ваши советы и предложения?
Вс окт 10, 2021 15:38:24
обычный проволочный плавкий...это примерно то-же что ОБЫЧНЫЙ ПОРОШОК
Вообще логика портясная...сгорает штучак на 15А а предохранитель ставят на 10
Вопрос- что быстрее сгорит в следующий раз?
как самому расчитать " жучка"
http://microsin.net/adminstuff/hardware/diy-fuses.htmlнемного о предохранителях
https://electric-220.ru/news/raschet_pl ... -01-02-478
Вс окт 10, 2021 16:00:46
Я рассуждал так, что при токе превышающем 10 ампер сгорает первым предохранитель и выключатель рассчитанный на 15 А не сгорит.
Добавлено after 56 seconds:
Предохранитель не в переключателе а отдельно в разрыве сети 220 В.
Вс окт 10, 2021 17:10:26
Ну правильно рассуждал. Сначала должен пред сгореть. Если пред самодельный, мелкого песка сухого внутрь насыпь до упора
Вс окт 10, 2021 17:58:17
Вопрос только в том, когда сдохнет. 10 А - это номинал, при таком токе он не горит. А горит он разное время в зависимости от превышения тока. Скажем, мелкие LF451 при двух-трёхкратном превышении тока горят быстрее секунды (при трёхкратном - за 50-100 мс где-то), но там нет отводящего тепло песка. Надо смотреть времятоковые характеристики готовых жуков и самодельные не ставить без их испытания.
Вс окт 10, 2021 18:12:00
В смысле не горит? Проволочка 0,3 мм при 10 амперах влет только аж красная с искрами. Почему про песок и подсказал, ибо через месяц металл пообгорит и ток срабатывния уже меньше станет
Вс окт 10, 2021 23:12:09
В смысле не горит? Проволочка 0,3 мм при 10 амперах влет только аж красная с искрами.
Ну так она - ни разу не изделие "плавкий предохранитель", а банальный жук. При десяти амперах... это ж какая плотность тока... 140 А/квадрат - сгорит, конечно. Она и при меньшем токе сгорит. Почему такой диаметр?