Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Ответить

Греется катушка клапана

Пт ноя 26, 2021 19:05:18

Друзья, здравствуйте. Столкнулся с тем, что катушка эм клапана 24 dc 1A сильно греется, знаю, что есть вариант включать её 24в а удерживать где то 15в. Для этих целей хочу использовать линейный стабилизатор напряжения типа lm317. Можете подсказать как реализовать задержку на подачу 15в? Нигде не нашел готовых схем.

Re: Греется катушка клапана

Пт ноя 26, 2021 19:27:18

Тогда стабилизатор будет греться, делай шим. Вот буквально с полгода назад обсуждали. Тему не помню, чтото тоже про соленоиды электромагниты, там схему выкладывали на лм358 чтоли. Плищи по моим сообщения, я точно чото писал. Или жди ктото с более свежой памятью откликнется ссылку кинет

Re: Греется катушка клапана

Пт ноя 26, 2021 19:30:49

Шим нет возможности сделать ну никак

Re: Греется катушка клапана

Пт ноя 26, 2021 20:01:46

Щас поищу, мб вспомню тему

Re: Греется катушка клапана

Пт ноя 26, 2021 20:14:36

Наверное, лет 200 назад, придумали схему "разгрузки реле"-
Изображение
Она работает без всяких "ШИМов" и прочей, так модной и популярной сегодня херни..
Резистор нужен, не менее чем на ПЯТЬ НЕКИТАЙСКИХ ВАТТ!!! А лучше- на 10 ватт..
Конденсатор подбирается так, чтобы реле (или клапан) устойчиво срабатывал, а резистор- чтобы реле (или клапан) гарантированно удерживался во включённом состоянии.. А вообще- 24 вольта при токе 1 ампер- это 24 ватта (паяльник ЭПСН-25 при такой мощности нагревается до температуры около 400 градусов)
Вложения
Разгрузка.png
(13.33 KiB) Скачиваний: 1869

Re: Греется катушка клапана

Пт ноя 26, 2021 20:16:01

Изображение

Re: Греется катушка клапана

Пт ноя 26, 2021 20:40:19

https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 15&start=0
Вот та темка

Re: Греется катушка клапана

Пт ноя 26, 2021 20:47:16

Наверное, лет 200 назад, придумали схему "разгрузки реле"-
Изображение
Она работает без всяких "ШИМов" и прочей, так модной и популярной сегодня херни..
Резистор нужен, не менее чем на ПЯТЬ НЕКИТАЙСКИХ ВАТТ!!! А лучше- на 10 ватт..
Конденсатор подбирается так, чтобы реле (или клапан) устойчиво срабатывал, а резистор- чтобы реле (или клапан) гарантированно удерживался во включённом состоянии.. А вообще- 24 вольта при токе 1 ампер- это 24 ватта (паяльник ЭПСН-25 при такой мощности нагревается до температуры около 400 градусов)

Спасибо, выручаете:)

Re: Греется катушка клапана

Пт ноя 26, 2021 20:48:50

gsmart то же самое написал, буквально, двумя минутами позже.. :))) :))) :)))

Re: Греется катушка клапана

Пт ноя 26, 2021 20:54:52

Спасибо, друзья!:))

Re: Греется катушка клапана

Пт ноя 26, 2021 21:04:54

И чо ныть теперь весь вечер что опередили? Главное что помогло

Re: Греется катушка клапана

Сб ноя 27, 2021 08:35:37

А с чего клапану греться? Может, просто якорь не до конца входит в катушку?

Re: Греется катушка клапана

Сб ноя 27, 2021 09:11:27

так его работа гретца...

Re: Греется катушка клапана

Сб ноя 27, 2021 09:57:10

якорь не до конца входит в катушку?
При питании постоянным напряжением, а здесь именно так, это совершенно пофиг.

Re: Греется катушка клапана

Сб ноя 27, 2021 16:08:56

Якорь до конца входит я проверял и таких клапанов несколько греются все. Просто для такого типа клапанов применяются мощные катушки по 24Вт. Поэтому греются.

Добавлено after 46 seconds:
якорь не до конца входит в катушку?
При питании постоянным напряжением, а здесь именно так, это совершенно пофиг.

А если бы переменкой питался?

Re: Греется катушка клапана

Сб ноя 27, 2021 16:10:56

Если бы переменкой, то замыкание магнитопровода имело бы значение.

Re: Греется катушка клапана

Сб ноя 27, 2021 16:14:12

То есть катушки на постоянку можно включать вообще без сердечника?

Добавлено after 32 seconds:
так его работа гретца...

Да и фиг бы с ним, просто через него проходит продукт который из за нагрева катушки начинает густеть и после нескольких часов работы шток просто залипает и не может закрыться

Re: Греется катушка клапана

Сб ноя 27, 2021 16:28:40

То есть катушки на постоянку можно включать вообще без сердечника?
Можно, если катушка именно на постоянку рассчитана. Только какой в том смысл? Тяги без сердечника практически не будет.

Re: Греется катушка клапана

Сб ноя 27, 2021 18:54:56

Неправильно выразился:) То есть Вы хотите сказать, что если я с клапанов на постоянку и на переменку сниму катушки то катушка на переменку сгорит а на постоянку нет?

Re: Греется катушка клапана

Сб ноя 27, 2021 19:27:08

art84, имено так попробуй из железного трана убрать сердечник и сунуть в сеть
я вас уверяю- феерверк будет зачетный,не пожалеете!!! и чем мощней тран тем силней эфенкт...
если клапан рулит средой нагреф которой недопустим применяют или клапан с охлаждением водой или клапан с длиным штоком между катушкй и самим узлом запирания из материала с низкой теплопроводностью например Ф4

Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
вероятне всего вы исползовали типовой вадяной клапан который вода протекающая и охлаждала для целей явно тех для чего он не предназначен...
Ответить