Вс сен 04, 2022 16:10:18

Вопрос не совсем для этого форума, но думаю с ответом поможите.
На производстве, от одного источника, одновременно запускаются два
пускателя с двумя трёхфазн. эл.двигателями по 15 кВт. Вращают один вал с помощью ремней.
На время пуска, на 1 секунду, стало срабатываеть реле контроля фаз.(отключается и через секунду вкл.)
При замере напряжения между фазами, я был удивлен, - до запуска 410в, а во время запуска подскаивало до 500-700в.(примерно похожее между всех фаз). После как двигателя раскрутится, напряжение нормализуется до 410в.и реле больше не отключается.
Обмотки прозвонил, по сопротивлению все одинаковые, на корпус не звонятся.
Просадки напряжения при пуске видел, но повышения :shock:

С чем это может быть связано? Неодновременность контактаров пускателя? Пробой обмоток во время пуска?
Заранее благодарен.

Re: Повышение напряжения при пуске трёхфазного эл.двигателя.

Вс сен 04, 2022 17:17:14

Ну один генератором становится. А если оба движка запарралелить концы?

Re: Повышение напряжения при пуске трёхфазного эл.двигателя.

Вс сен 04, 2022 18:43:29

...А нет ли где-то поблизости батареи конденсаторов, корректирующих "косинус фи"?

Re: Повышение напряжения при пуске трёхфазного эл.двигателя.

Вс сен 04, 2022 18:48:33

чтото нето... так быть не должно тут или коректоры влияют или моторы силно разные по параметрам тогда пускать их надо по чере сзадержкой
ваше идея плохая паралелить моторы по нагрузке без муфты диференциала
обычно ставят 1 боле мощный мотор а просадку току при пуске убирают ЧАСТОТНИКОМ

Re: Повышение напряжения при пуске трёхфазного эл.двигателя.

Вс сен 04, 2022 18:54:01

Импульсные переходные процессы от контакторов, поставте паралледьно лампы по 150 ватт посмотрите кск мигают, прибор может врать насчет 600в

Re: Повышение напряжения при пуске трёхфазного эл.двигателя.

Вс сен 04, 2022 20:06:04

Ну один генератором становится. А если оба движка запарралелить концы?

Щит управления - заводской и раньше такого не было.
As писал(а):...А нет ли где-то поблизости батареи конденсаторов, корректирующих "косинус фи"?

Вроде нету.
musor писал(а):чтото нето... так быть не должно тут или коректоры влияют или моторы силно разные по параметрам тогда пускать их надо по чере сзадержкой
ваше идея плохая паралелить моторы по нагрузке без муфты диференциала
обычно ставят 1 боле мощный мотор а просадку току при пуске убирают ЧАСТОТНИКОМ

Моторы одинаковые. Ремнями к редукторам и на вал конвейера. Может какие то спец редуктара.
Может один подклинивает? Но, после пуска напряжение нормализуется.

Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
Импульсные переходные процессы от контакторов, поставте паралледьно лампы по 150 ватт посмотрите кск мигают, прибор может врать насчет 600в

Так и реле контроля фаз отключает походу по привышению напряжения. Хотя на реле выставлено максимальное привышающее значение по напряжению.
Последний раз редактировалось freeman_81 Вс сен 04, 2022 20:12:52, всего редактировалось 1 раз.

Re: Повышение напряжения при пуске трёхфазного эл.двигателя.

Вс сен 04, 2022 20:11:23

Мож реле звездит, попробуйте заменить. Я бы на мигание ламп посмотрел, от 600в они дилжнв сделать просто бах

Re: Повышение напряжения при пуске трёхфазного эл.двигателя.

Вс сен 04, 2022 20:18:23

Мож реле звездит, попробуйте заменить. Я бы на мигание ламп посмотрел, от 600в они дилжнв сделать просто бах

Ставил другое РКФ но без корректировки по напряжению, а с фиксированной асимметрие до 55в.. Так же отключается во время пуска.

Re: Повышение напряжения при пуске трёхфазного эл.двигателя.

Вс сен 04, 2022 20:32:14

тогда продку пароверяй чени

Re: Повышение напряжения при пуске трёхфазного эл.двигателя.

Вс сен 04, 2022 21:01:21

Фрееман , а нулевая точка звезд движков к 0 подсоеденина?

Re: Повышение напряжения при пуске трёхфазного эл.двигателя.

Вс сен 04, 2022 21:32:35

я тоже за лампы накаливания для диагностики, лучше 3 но минимум можно 1 если звезда занулена или 2последовательно на одно линейное. скорее всего 600V- следствие коммутации в рэле а не наоборот.

Re: Повышение напряжения при пуске трёхфазного эл.двигателя.

Вс сен 04, 2022 22:57:23

Фрееман , а нулевая точка звезд движков к 0 подсоеденина?

В барно движка я ещё не лазил, но так как отходящие провода с пускателя с землёй/нулём не имеет сопротивления, то скорее всего, что звезда не занулена.
AlexS4 писал(а): скорее всего 600V- следствие коммутации в рэле а не наоборот.

Замеры напряжение делал вводной линии щита.
Ближайшие время не будет возможности попасть на объект. При возможности перепроверю всё досконально.

Re: Повышение напряжения при пуске трёхфазного эл.двигателя.

Пн сен 05, 2022 14:55:14

>Замеры напряжение делал вводной линии щита.
высокая индуктивность источника? длинная подводка или трансформатор подстанции по мощности соизмерим с двигателями?

Re: Повышение напряжения при пуске трёхфазного эл.двигателя.

Пн сен 05, 2022 15:19:08

Быстренько заменили мощный трансформатор на слабенький, так что никто и не заметил? Странно это.

Re: Повышение напряжения при пуске трёхфазного эл.двигателя.

Пн сен 05, 2022 16:04:21

Все заметили, при пуске двигателец свет почти гаснет