Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи

Ср ноя 16, 2022 15:04:55

А нейтраль сама по себе в кнопочном посту не нужна..

Да это такой спорный вопрос. Никто специальных отдельных кнопочных постов на 380 и 220 не делает, они универсальные. И если корпус поста дюралевый, то там должны быть и ноль и земля. А если корпус пластмассовый, то земля там действительно не нужна.

Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи

Ср ноя 16, 2022 15:34:33

Насчёт земли - да, согласен целиком и полностью. Зачем там ноль, я спрашиваю? Что там с ним делать - солить, что ли?

Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи

Ср ноя 16, 2022 15:49:59

mickbell,
Если кнопочный пост с подсветкой кнопок или с индикацией, то ноль там будет обязательно. А если нет, то ноль там не обязателен, вся коммутация в фазном проводе идёт.

Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи

Ср ноя 16, 2022 16:41:37

Ладно, что нам гадать? Пускай ТС смотрит, что у него там есть.

Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи

Ср ноя 16, 2022 17:10:13

не путайте что есть и что должно БЫТЬ!!! при 4проводной сети N+PE=РЕN и в силовухе обьектоф особено старых это вскгда так и подключени к 3фазке и обычно 4проводка...!!! 5 проводка на 3ф сетях эт на новых крутых обьектак сданых после 2к года...
так что ка не обзывай хот РЕ хоть Ноль а правилно всежен там РЕN
но он необходим и менять его на фазу НЕДОПУСТИМО...
Последний раз редактировалось musor Ср ноя 16, 2022 17:19:09, всего редактировалось 1 раз.

Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи

Ср ноя 16, 2022 17:13:07

ПУЭ

Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи

Ср ноя 16, 2022 18:23:17

Ну давайте посчитаем провода. Что в пульте? Две кнопки и лампочка? К кнопкам идут три провода, один из них - ещё и к лампочке. Четвёртый провод для нейтрали всё же нашёлся, не так ли? Вот его включайте не на нейтраль, а на фазу C, не забыв про добавочный резистор - его, кстати, не обязательно размещать именно в пульте. Никаких дополнительных проводов не понадобится.

Правильно ли я понял? если в пост приходит всего 4 провода( для работы с катушкой на 220 этого достаточно), вместо нуля для индикатора, подать фазу из под силовых клем фазы С т.е. паралелльно катушке 380 и ограничить добавочным резистором до 220? Пост пластиковый( две кнопки и индикатор 220в.) На объекте буду в понедельник. Да, вроде ничего сложного,а тема растянулась. Думал будет всего пару советов, мол - ставь в разрыв нуля и лампы какой-нибудь резистор или диод и т.п.
Про лампу было в первом посте (ас 220в светодиодная 0.02 А)
Спасибо откликнувшимся.

Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи

Ср ноя 16, 2022 19:35:20

Правильно ли я понял? если в пост приходит всего 4 провода( для работы с катушкой на 220 этого достаточно), вместо нуля для индикатора, подать фазу из под силовых клем фазы С т.е. паралелльно катушке 380 и ограничить добавочным резистором до 220?
Правильно, только не подавайте фазу на провод с изоляцией синего или жёлто-зелёного цвета! Потому что они предназначены исключительно для нейтрали и защитного заземления соответственно, и это все знают. И проследите, что к проводу, на который вы даёте фазу для лампочки, больше ничего не подключено. А то мусор ругается. Правильно делает, что ругается, ТБ - штука святая.

Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
не путайте что есть и что должно БЫТЬ!!!
Какой у нас год нынче, а? Кстати, у него пульт пластмассовый, занулять там нечего.

Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи

Ср ноя 16, 2022 20:13:27

Такая схема без проблем работает на пускателях с катушкой на 220в, а тут оказалось, что катушка 380в.

Включите две лампы последовательно, и запитайте их паралельно катушки пускателя от фазного напряжения 380V, немного яркость упадёт, зато срок службы ламп возрастёт в разы.
Либо последовательно с лампой поставте конденсатор (ёмкость выбрать в зависимости от мощности лампы) и так-же запитайте от фазного напряжения.

Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи

Ср ноя 16, 2022 20:57:14

Две лампочки в два раза увеличат вероятность выхода индикации из строя...

Не гуд...

Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи

Ср ноя 16, 2022 21:33:04

Муркиз, если лампа накаливания-скоре наоборот
если лампа светодиодна 002а(сразуб сказал!) то и думать не надо добавачный резистор щитаеи под 400в

Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи

Ср ноя 16, 2022 23:19:33

Про лампу было в первом посте (ас 220в светодиодная 0.02 А)


8,2 кОм, 5 Вт

Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи

Чт ноя 17, 2022 00:10:28

Либо последовательно с лампой поставте конденсатор (ёмкость выбрать в зависимости от мощности лампы) и так-же запитайте от фазного напряжения.

Как правильно рассчитать необходимый конденсатор для данной лампы? Резистор 5 Вт могу и не найти в закромах.

Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи

Чт ноя 17, 2022 00:56:28

не надо конденсатороф!!! спалят диоды
резистор если нет ПЭВ-10 делай из 3 по МЛТ2вт впослед все равно 1 МЛТ 2 нелзя по напряге

Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи

Чт ноя 17, 2022 06:57:28

Щас научите и лампа сгорит когда не надо

Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи

Чт ноя 17, 2022 08:07:02

Резистор 5 Вт могу и не найти в закромах.

Возьмите 10 одноваттных резисторов по 1к и соедините их последовательно. На каждом резисторе будет рассеиваться 1/10 общей мощности.

Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи

Чт ноя 17, 2022 08:42:09

Конденсатор с драйвером светодиодной лампы не сопрягается. Рано или поздно устроит ей варфаламеевскую ночь...

Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи

Чт ноя 17, 2022 10:55:17

Тяни отдельные провода и не мучай нас всех и себя

Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи

Пт ноя 18, 2022 04:52:37

Ну если схема с интернета, то что тут гадать, надо живьём смотреть.
По схеме кнопку "С" надо поставить с другой стороны катушки последовательно термореле "Р".

Тогда получается если лампу подключить к другому концу катушки комуто будет атата.

Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи

Пт ноя 18, 2022 09:08:10

Это что - кнопку налево, самоблокировку - направо ?
И куда тогда идти току ?
А перенести их парой - ну так какая разница по сравнению с исходной ?
Ответить