Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Ср ноя 16, 2022 15:04:55
А нейтраль сама по себе в кнопочном посту не нужна..
Да это такой спорный вопрос. Никто специальных отдельных кнопочных постов на 380 и 220 не делает, они универсальные. И если корпус поста дюралевый, то там должны быть и ноль и земля. А если корпус пластмассовый, то земля там действительно не нужна.
Ср ноя 16, 2022 15:34:33
Насчёт земли - да, согласен целиком и полностью. Зачем там ноль, я спрашиваю? Что там с ним делать - солить, что ли?
Ср ноя 16, 2022 15:49:59
mickbell,
Если кнопочный пост с подсветкой кнопок или с индикацией, то ноль там будет обязательно. А если нет, то ноль там не обязателен, вся коммутация в фазном проводе идёт.
Ср ноя 16, 2022 16:41:37
Ладно, что нам гадать? Пускай ТС смотрит, что у него там есть.
Ср ноя 16, 2022 17:10:13
не путайте что есть и что должно БЫТЬ!!! при 4проводной сети N+PE=РЕN и в силовухе обьектоф особено старых это вскгда так и подключени к 3фазке и обычно 4проводка...!!! 5 проводка на 3ф сетях эт на новых крутых обьектак сданых после 2к года...
так что ка не обзывай хот РЕ хоть Ноль а правилно всежен там РЕN
но он необходим и менять его на фазу НЕДОПУСТИМО...
Последний раз редактировалось
musor Ср ноя 16, 2022 17:19:09, всего редактировалось 1 раз.
Ср ноя 16, 2022 17:13:07
ПУЭ
Ср ноя 16, 2022 18:23:17
Ну давайте посчитаем провода. Что в пульте? Две кнопки и лампочка? К кнопкам идут три провода, один из них - ещё и к лампочке. Четвёртый провод для нейтрали всё же нашёлся, не так ли? Вот его включайте не на нейтраль, а на фазу C, не забыв про добавочный резистор - его, кстати, не обязательно размещать именно в пульте. Никаких дополнительных проводов не понадобится.
Правильно ли я понял? если в пост приходит всего 4 провода( для работы с катушкой на 220 этого достаточно), вместо нуля для индикатора, подать фазу из под силовых клем фазы С т.е. паралелльно катушке 380 и ограничить добавочным резистором до 220? Пост пластиковый( две кнопки и индикатор 220в.) На объекте буду в понедельник. Да, вроде ничего сложного,а тема растянулась. Думал будет всего пару советов, мол - ставь в разрыв нуля и лампы какой-нибудь резистор или диод и т.п.
Про лампу было в первом посте (ас 220в светодиодная 0.02 А)
Спасибо откликнувшимся.
Ср ноя 16, 2022 19:35:20
Правильно ли я понял? если в пост приходит всего 4 провода( для работы с катушкой на 220 этого достаточно), вместо нуля для индикатора, подать фазу из под силовых клем фазы С т.е. паралелльно катушке 380 и ограничить добавочным резистором до 220?
Правильно, только не подавайте фазу на провод с изоляцией синего или жёлто-зелёного цвета! Потому что они предназначены исключительно для нейтрали и защитного заземления соответственно, и это все знают. И проследите, что к проводу, на который вы даёте фазу для лампочки, больше ничего не подключено. А то мусор ругается. Правильно делает, что ругается, ТБ - штука святая.
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:не путайте что есть и что должно БЫТЬ!!!
Какой у нас год нынче, а? Кстати, у него пульт пластмассовый, занулять там нечего.
Ср ноя 16, 2022 20:13:27
Такая схема без проблем работает на пускателях с катушкой на 220в, а тут оказалось, что катушка 380в.
Включите две лампы последовательно, и запитайте их паралельно катушки пускателя от фазного напряжения 380V, немного яркость упадёт, зато срок службы ламп возрастёт в разы.
Либо последовательно с лампой поставте конденсатор (ёмкость выбрать в зависимости от мощности лампы) и так-же запитайте от фазного напряжения.
Ср ноя 16, 2022 20:57:14
Две лампочки в два раза увеличат вероятность выхода индикации из строя...
Не гуд...
Ср ноя 16, 2022 21:33:04
Муркиз, если лампа накаливания-скоре наоборот
если лампа светодиодна 002а(сразуб сказал!) то и думать не надо добавачный резистор щитаеи под 400в
Ср ноя 16, 2022 23:19:33
Про лампу было в первом посте (ас 220в светодиодная 0.02 А)
8,2 кОм, 5 Вт
Чт ноя 17, 2022 00:10:28
Либо последовательно с лампой поставте конденсатор (ёмкость выбрать в зависимости от мощности лампы) и так-же запитайте от фазного напряжения.
Как правильно рассчитать необходимый конденсатор для данной лампы? Резистор 5 Вт могу и не найти в закромах.
Чт ноя 17, 2022 00:56:28
не надо конденсатороф!!! спалят диоды
резистор если нет ПЭВ-10 делай из 3 по МЛТ2вт впослед все равно 1 МЛТ 2 нелзя по напряге
Чт ноя 17, 2022 06:57:28
Щас научите и лампа сгорит когда не надо
Чт ноя 17, 2022 08:07:02
Резистор 5 Вт могу и не найти в закромах.
Возьмите 10 одноваттных резисторов по 1к и соедините их последовательно. На каждом резисторе будет рассеиваться 1/10 общей мощности.
Чт ноя 17, 2022 08:42:09
Конденсатор с драйвером светодиодной лампы не сопрягается. Рано или поздно устроит ей варфаламеевскую ночь...
Чт ноя 17, 2022 10:55:17
Тяни отдельные провода и не мучай нас всех и себя
Пт ноя 18, 2022 04:52:37
Ну если схема с интернета, то что тут гадать, надо живьём смотреть.
По схеме кнопку "С" надо поставить с другой стороны катушки последовательно термореле "Р".
Тогда получается если лампу подключить к другому концу катушки комуто будет атата.
Спойлер
380 это хорошо когда есть мотор с 3 проводами.
Но когда подключал станок, оказалось что без земли он не работает, та же лампочка подсветки, и всё равно пришлось подключать землю.
Поэтому катушку на пускатель тоже поставил на 220.
Пт ноя 18, 2022 09:08:10
Это что - кнопку налево, самоблокировку - направо ?
И куда тогда идти току ?
А перенести их парой - ну так какая разница по сравнению с исходной ?