Сеть 220в 1 фаза. Потребители бытовые.
Может схему лучше нарисуете?
В щиток приходит питающий фазный провод 16мм2? От этого фазного провода питается Однофазная нагрузка в помещении.
Тогда и Нулевой провод должен у вас быть тоже не менее 16мм2, один провод 16мм2, а не 4 по 4мм2.
Если у вас так и есть, то от питающих проводов фазы 16мм2 и нуля 16мм2 можете уже питать разную нагрузку. Главное чтоб на этих проводах стояли правильные предохранители.
https://www.youtube.com/watch?v=MKBmHphfZ54С трёхфазными системами сложнее.
Освойте какой нибудь электронный симулятор и тренируйтесь.
https://www.youtube.com/watch?v=1sa_oMOoOrYНарисовал картинку. Не думаю что у вас такая схема, потому что 4мм2 на обычные приборы очень редко идут. 4мм2 - 30 Ампер. Тогда рисуйте, как у вас.
Добавлено after 19 minutes 36 seconds:lumped.net , А полностью прекратить ток через источник нельзя при такой схеме? Не увеличивая сопротивление в цепи источника питания.
Если нет, то есть ли вообще резонанс в схеме с резисторами последовательно конденсатору и катушке.
Добавлено after 49 minutes 53 seconds:Сеть 220в 1 фаза. Потребители бытовые.
А, кажется понял. картинку я нарисовал правильную, только странно что у вас от 4мм2 питается такое мощное?
У вас есть 16мм2 фаза и 16мм2 Нейтральный провод(Шина).
Значит всё в порядке и заботиться вам надо об этих проводах(если говорить только о нагрузке, должно быть ещё заземление).
Вам надо следить за тем чтоб через эти 16мм2 не шло больше 60 Ампер, но вы наверное их сильнее нагружаете. до 80 Ампер(Это я предположил по цифре 32 Киловатт).
Считал я в прошлом посте уже.
P=UI, P=230В*80А= 18400 Ватт будет у вас на одной фазе.
При одинаковой нагрузке на всех фазах, трёхфазная сеть будет иметь мощность 18400 Ватт * 1.73 = 31,832 Ватт
Я бы взял 25мм2
Всё равно не совсем понятно. Счётчик у вас до 3кВт, а общая мощность 32кВт, значит фазы неравномерно нагружены. И какие 4 нейтральных провода.