ПУЭ-7
7.1.37.
Спойлер
Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.Здесь, как я понимаю, говорится о том, что как раз можно под штукатуркой делать проводку, только если стена является негорючей, и самое главное не на этапе строительства, а после! Естественно провода и кабели должны иметь защитную оболочку. Например кабель ВВГ (черный). И если в плите есть полость (ребро жесткости), либо специальный кабель канал для проводки, то при прокладке там кабеля полость нельзя забивать раствором (замоноличивать). Так же нельзя прокладывать проводку в плите на этапе изготовления плиты по понятным причинам: изоляция кабеля запросто может повредиться как на этапе изготовления плиты, так и при монтаже плиты (при строительстве) и так же при транспортировки плиты.
От себя добавлю, что при заливке стяжки пола, где есть цементный раствор определенной толщины (не знаю какой именно, в ПУЭ не нашел конкретизации) раствор при схватывании рвет внешнюю изоляцию, поэтому в таких ситуациях проводку необходимо прокладывать как минимум в гофре и желательно в полиэтиленовой (стойкой к механическим воздействиям). Либо в трубе ПНД. В ПУЭ про прокладку кабеля в полу не нашел информации, может плохо искал второпях
Когда делал у себя ремонт, то оказалось, что некоторая проводка группы освещения соседей снизу проложена у меня по полу, причем прямо по центру пола))) Естественно при штраблении старой стяжки я повредил этот провод))) У себя все проверил - все четко, а вот у соседей свет в кухне пропал)))
Естественно все восстановил, но вывод сделал: скорее всего в ПУЭ раньше этого не учитывали. Возможно есть какое-то уточнение в современных правилах, но я увы не нашел. Больше на практике с такими "половыми" ляпсусами не встречался, но в уме держу
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:Точно - "с недавних пор"? У меня вроде бы память не отшибло: еще в 1998 году коллеги получали по шее за АППВ под штукатуркой
Так что, что касается АППВ, то у него просто изоляция не позволяет, поэтому эти "макароны" прокладывались в полостях и кабель-каналах плит. Если он был где-то заштукатурен снаружи, то это скорее всего уже был чей-то самопал, или халтура.